Retour
Menu utilisateur
Menu

Validation de mon tableau elec et questions diverses

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.593 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Loire
Bonjour,

Encore au début de ma construction, je commence déjà à préparer avec soin mon poste Électricité.

Voici mon tableau electrique schématisé, je souhaite avoir vos avis...


Pour info sur le tableau :
J'ai mis 7 à 8 lampes par disjoncteur
J'ai mis 7 à 8 prises par disjoncteur
Ma chaudière 6kW est électrique et servira à chauffer le sol (PER) en appoint (chauffage poêle à bois comme chauffage principal). La surface à chauffer est de 65m².

Questions diverses :
1 - Je dois passer des gaines (2) dans ma dalle (pas de revêtement donc pas de chape de ravoirage dans mon cellier. Dois je choisir des gaines ICTA?

2 - Quel est le meilleur moyen pour une bonne terre? piquet à 2 m de profond ou Cuivre nu sous fondations?

3 - Quelle doit être la section de mes cables entre mon compteur et mes Inter différentiels?


Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Loire
Je profite de relancer le post pour ajouter une question :
4 - mon compteur sera en limite de terrain à une trentaine de mètre de mon tableau. Que doit il y avoir dans le compteur EDF? Quelle section de cable dois je mettre entre compteur et tableau? Dois je ajouter quelquechose de spécifique dans mon tableau en entrée?

Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Loire Atlantique
interrupteur différentiel sur les 2 lignes du bas me parait faible 40A alors qu'il y a des disjoncteurs à 32A... Pour le reste ca aprait pas mal, quel % d'espace te reste-t-il de dispos ?
Combien de prises et de lumières par circuit ?
Messages : Env. 500
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour

1. oui de la gaine icta préfilés pour toute les prises de courant, je suppose vous pontez les prises, mettez en un maximum dans la dalle c'est tout ce qui ne sera pas dans l'isolation, enfin a vous de voir
2. la meilleur terre est un cuivre nu de 25mm² sur 15m ou +, cela dépend du terrain, vous pouvez soit la faire au fondation, soit dans la tranché de vrd
3. pour déterminer la section d'un cable il faut savoir par quel disjoncteur il sera protégé, DB 500mA ne suffit pas, il peu etre réglable de 15 a 45A ou de 30 a 60A ou de 60 a 90A
suivant ce que vous demandez a edf (ou posé par vos soins si le compteur edf n'est pas dans la maison) suivez ce tableau:


pour le tableau le mieux aurait été un ID63A regroupant le chauffage(chaudiere radiateur chauffe serviette + ecs(+contacteur) (quelques euros de + qu'un 40A)
sur l'ID type A plaques + LV + lumiere 1 + lumiere 4 (donc 2disjoncteur qui ne seront plus a surchargé les autres)

évitez comme sur le premier ID d'avoir prises 1 et lumieres 1, essayez qu'une meme piece est les prises et l'éclairage sur des ID différentsvous avez donc le 63 et le type A complet, le reste je pense peu se mettre sous 2 ID 40 cela vous fais économiser un ID et de la place dans le tableau, il doit y avoir 20% de libre
bon courage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi, cela n'est pas mal en l'état, les 40A ne me semblent pas surchargés.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire
Merci pour vos réactions.

yoda 51 quel avantage à regrouper tous le chauffage sous le même ID? Est ce pour faire quelquechose de plus rigoureux, plus clair?
Je prends bonne note de séparer circuits de prises et lumières d'une même pièce.
Idem pour "économiser" un ID 40A.

Pour le décompte de l'espace libre (20%) on est bien d'accord que je dois compter le nombre de blocs dispo dans mon tableau et soustraire le nombre de blocs que j'utilise (je sais pas si je suis bien clair ). Soit un tableau legrand 4x13 = 52modules. Sur mon tableau d'origine j'ai donc 40 modules (j'ai compté double pour le HPI et pour les prises mono du tableau) soit pil poil 20% de marge, qui peut grossir si je suis les conseilsde yoda 51.
D'autres modules à compter double?

Pour le disjoncteur principal c'est un peu plus flou. Je suppose que mon compteur EDF et le disjoncteur prinicpal seront en limite de propriété (puisqu'une "armoire" est déjà prévue et installée). Comment dois je calculer le courant max de mon disjoncteur? Avez vous des exemples de schéma de branchement d'un delesteur et est ce vraiment utile dans mon cas?

Merci...
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Loire
Est ce que mon tableau est mieux comme cela (modif selon conseils yoda 51) ?


Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu as ajouté un autre départ prises gtl sur le type A c'est pas bon, normativement, mais bon met des prises gtl ailleur ;)

pour le compteur si tu ne sais pas, tu devrais choisir un 30/60 que tu fera reglé a edf a 45A soit un abonnement 9kVA, et puis si ça déclenche tu pourra passer a 60A, il n'y aura rien a faire, au contraire si tu dimensionne pour un 15/45A non seulement le cable entre tableau et compteur ne sera plus bon mais edf devra aussi changer le disjoncteur puisque le calibre max sera 45A.

Apres si tu as une grande longueur le cout du cable pour un disjoncteur 45A et un 60A ne sera pas le meme cout donc a toi de voir
tu en sais un peu + maintenant

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Loire
Merci yoda 51 pour tes infos.

Effectivement la distance entre mon compteur et mon tableau est d'environ 30mètres...
Comment faire pour calculer quel amperage du disjonteur j'ai besoin??
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonne question! chaque maison a des besoins différents, d'autres membres pourront donner leur avis

avec seulement 30m passe un 25² avec db30/60
tu décideras du choix de l'abonnement un peu avant la mise en service

mais 9kW dévrait suffir, le passage a 12kW faut + de m² que ça, ta maison est bien isolé ou sans +?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
+1 avec YODA, si seulement 30m, le surcout du 25² par rapport au 16² ne sera pas énorme et cela permmetra une solution plus évolutive pas la suite.

Par ailleurs, si seulement 30m êtes vous certain que le compteur et le disjoncteur seront en limite de propriété. Avez vous validé ce point avec ERDF ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire
Je n'ai pas validé ce point avec ERDF, mais le terrain étant viabilisé une "armoire" pour le compteur est déjà installée en bordure de terrain...


Pour info, la maison sera très bien isolée et le chauffage prinicpal est un poele à bois. Certes il y aura 4 radiants (ou autres) et une chaudière elec (pour débuter) pour chauffer le Plancher chauffant mais tout ça ne seront que des chauffages d'appoint (histoire de ne pas faire chuter la température trop bas en cas d'abscence de flambée). Je pense donc que 9kW devraient etre suffisant.
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a toujours un coffret ERDF en limite de propriété.
Si moins de 30m, c'est un coffret de type 1, il y a les fusibles ERDF et un boitier téléreport. Le compteur et le disjoncteur sont alors à l'intérieur. La liaison dépend de la NF C 14-100 et est faites par ERDF.
Si plus de 30m, c'est un coffret de type 2, il y a les fusibles ERDF, le compteur et le disjoncteur. La liaison dépend de la NF C 15-100 et est faites par vous ou votre électricien. Elle est contrôlée par le consuel.

Ne jamais entreprendre un raccordement sans avoir contacter ERDF pour connaitre leurs exigences de branchement. Vous risqueriez d'acheter du matériel pour rien.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire
Merci, Carminas, c'est beaucoup plus clair maintenant.

Mon coffret est plutot à 31m sur mes plans. Pensez vous qu'il soit intéressant de déplacer mon tableau dans la maison pour descendre à moins de 30m et ainsi faire réaliser la liaison coffret - tableau par ERDF?

En même temps, je suppose que le délai d'intervention d'ERDF est assez long (?).

Aussi, je prevois de faire passer cette liaison (ligne droite) sous mon garage. Est ce un problème? Dois je faire une tranchée plus profonde?
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est la longueur du câble qui compte donc il faut tenir compte des remontées.

Si NF C 14-100, la tranchée et la gaine resteront à votre charge. ERDF se contentera de fournir et passer le câble.
Si NF C 14-100 vous ne pouvez pas passer sous le garage, il faut pénétrer dans la maison à l'endroit de la GTL.

Sinon la profondeur d'enfouissement si passage de voiture est de 85cm.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire
"
Si NF C 14-100 vous ne pouvez pas passer sous le garage, il faut pénétrer dans la maison à l'endroit de la GTL."

Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je pensais qu'il fallait faire une ligne droite pour la liaison coffret - tableau? Si mon garage est sur la trajectoire je suis bien obligé de passer sous mon garage (dans une tranchée à 0,85m), non?
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si tout est enterré pourquoi pas sous le garage pourquoi pas. Ce qu'il ne faut pas c'est cheminer à l'intérieur du garage.

Mais comme je vous l'ai dit plus haut, contacter ERDF et n'entreprenez rien qui dépendent de la NF C 14-100 sans avoir leurs préconisations.
D'autant plus que leurs exigences varient d'un centre à l'autre.
Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur des conseils de forumeurs pour ce genre de choses.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire
Très bien j'en prends bon conseil. En tout cas je serais maintenant mieux armé pour comprendre les questions et exigences d'ERDF.
Merci.
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 14h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir