Bonsoir,
J'étudie actuellement mon schéma électrique. J'ai 2 salles de bains et je voudrais mettre, dans chacune d'elle, un sèche serviette.
J'ai vu sur d'autres posts que le circuit de chauffage SdB devait être dédié. OK pour une ligne spé. Mais puis-je tirer une ligne qui ferait les 2 sèches-serviette ? ou faut-il à l'inverse 2 circuits dédiés : un pour chaque sèche serviette ?
Du coup, quelle protection au compteur ? quelle section de câble ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme n'est pas claire à ce sujet.

Elle dit :

"D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- chauffe-eau électrique ;
- chaudière et ses auxiliaires ;
- pompe à chaleur ;
- climatiseur ;
- appareil de chauffage électrique (voir 771.314.2.5) ;
- appareil de chauffage de salle de bain ;
- piscine ;
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
En effet les circuits extérieurs sont soumis à des risques plus importants dus aux conditions d’environnement plus sévères, leur mise hors service ne doit pas affecter les circuits internes avec les conséquences citées ci dessus (mise dans l’obscurité par exemple).
- volets roulants électriques ;
- fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.) ;
- VMC lorsqu’elle n’est pas collective ;
- tableau(x) divisionnaire(s)."


On voit que "appareil de chauffage de la salle de bain" est écrit au singulier.

Pour avoir discuté pas mal de ce point sur les forums, les avis divergent et les 2 solutions que vous évoquez ont chacunes leurs partisants.

Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant 2 circuits vous êtes certain d'être aux normes.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Gironde
Merci Carminas pour cette réponse. s'il y a incertitude sur ce point, mieux vaut alors tirer effectivement 2 lignes pour ne pas être embêté ...

Du coup pour chacune de ces lignes, est-ce que j'ai bon si je prévoie 4X1,5 avec P + N + T(en attente) + le 4ème fil pour une gestion éventuel d'un fil pilote ?

Est-ce que chaque ligne doit avoir son disjoncteur divisionnaire (avec coupure de fil pilote) ?

Si oui, est-ce que qu'un disjoncteur de 10A par ligne va bien ?

Merci.
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une partie de mon message a sauté.

Je précisait que du 1,5² avec un disj 16A maxi permmettait d'aller jusqu'à 3,5kW.

Du 1,5² disj 10A suffira si votre sèche serviette ne dépasse pas 2300W ce qui est surement le cas.

Pour la coupure fil pilote, une simple étiquette 'fil pilote à sectionner' dans la boite de raccordement de l'appareil et au tableau de répartition suffit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Bonjour,

Question très interessante car j'étais justement sur le même sujet ce weel

Je vais faire un léger hors sujet, y a t-il une réglementation sur la distance d'un seche serviette vis à vis des points d'eau ?

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Amboise (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui tu peux mettre les 2seches serviette sous le meme disjoncteur, si ils dépassent 2300w comme dit carminas passe a 16A

pour farfadet, oui biensur il faut déterminé dans quel volume 0 1 2 ou 3 le seche serviette sera, et prendre le modele qui convient
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Gironde
A Farfadet,
sèche-serviette en volume 2 = OK si matériel de classe II (indice de protection minimal IP23) et protégé par un dispositif différentiel de 30mA
(source : l'installation électrique, comme un pro, de T.Gallauziaux)

Aux autres : merci !
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dernier point, la détermination des volumes a changé en novembre 2008, en particulier pour les douches.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,
Dans le même sujet, peut on regrouper dans la même ligne le sèche serviette et deux convecteurs de mes chambres en respectant biensur la puissance maximum? Merci d avance.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 21h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir