Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon conduit : règlementaire ou pas?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.927 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Au début du mois, un forumeur est intervenu sur mon post en me disant que notre conduit de cheminée n'était pas règlementaire...
Mais il n'a pas jugé utile de justifier ses propos.
Depuis, cela me turlupine... surtout que j'aurais préféré avoir sa remarque au bon moment...mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce-pas?

Voici donc la photo sur laquelle s'est basé le forumeur:


Je vous en rajoute deux:

Côté intérieur


Et une fois la toiture faite:


NB: Nous habitons la maison depuis 1an.
Nous comptons mettre un poêle à bois dans X temps, qui sera sans doute dans un coffrage.

Je vous remercie donc pour toutes les observations, critiques, conseils que ces photos pourraient vous évoquer.

Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

sur la 1ère photo sans la toiture effectivement on pourrait craindre que la hauteur totale ne soit pas reglementaire car il doit dépasser de 40cm par rapport au toit ;
En Bourgogne ou en Alsace il manquerait au moins 1m mais là, vu la hauteur de la toiture çà doit être bon.

Ensuite, pour une cheminée (foyer ouvert) on dimensionne normalement le conduit par rapport au foyer, je ne connais pas les textes pour un poele.

Je n'ai pas d'autres idées, je laisse la place
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Gironde
Bonsoir Elisa et merci pour ton intervention.
Ta réponses me rassure un peu Smile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
il tient comment ton conduit ? il y a 2 équerres au mur pour le tenir ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
fredoche a écrit:il tient comment ton conduit ? il y a 2 équerres au mur pour le tenir ?


=> Myrtille, tu n'aurais peut-être pas dû te sentir rassurée par ma réponse
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Laugh mais non... simplement c'est pas flagrant comment ça tient sur les photos.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
tu as raison, çà tient bin... on ne sait pas comment mais on peut voir sur la dernière photo que... c'est pas tombé

c'est l'abergement qui empêche que çà redescende
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Gironde
fredoche a écrit:il tient comment ton conduit ? il y a 2 équerres au mur pour le tenir ?



Carrément flippant.
J'ai toujours trouvé étrange cette espèce de "lévitation" des parpaings...
Mais comme nous ne sommes pas de la partie et que c'est notre 1ère construction, ben j'ai pas graté plus que ça
Les équerres ont dû être virée une fois le conduit sec et adhérant bien aux briques...non? J'ai l'impression qu'une moitié du conduit repose (et est scellé) aux briques et que l'autre est dans le vide...ben pour le raccordement je suppose.

Si ça se trouve ce conduit n'est absolument pas fait dans les règle de l'art, mais tient...
Par contre est-il sécuritaire et surtout aux normes?
Ou bien: peu importe ce bout de conduit tant que le reste est aux normes et fait dans la "plus pure tradition" ?

Si quelqu'un a une photo d'un conduit tel qu'il devrait-être, j'veux bien, pour comparer...
Cette aprem' j'irai fouiller dans G..gle

merci à tous les 2 pour vos interventions nocturnes
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
bah ce genre de conduit maçonné doit être porté à sa base il me semble, et de manière solide, ou alors descendre au sol.
fais des photos de plus près sinon, on y verra mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Gironde
Fredoche,
Nous habitons la maison depuis 1an...donc pour d'autres photos ça risque d'être tendu, vois-tu Wink
J'irais ce soir fouiller dans mon ordi s'il n'y a pas une photo de l'étape suivante...mais j'ai un sérieux doute...
Je pense qu'on passe directement à l'isolation ensuite...
Au fait, quand tu écris "porté à sa base" ça sous-entend quoi?

merci
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
2 équerres en triangle par exemple, un cadre berceau reposant sur des équerres...
il doit reposer en théorie sur quelque chose à son point le plus bas, qui porte tout le reste.

Sur tes photos, tu peux par exemple trouver 2 aciers pris dans la maçonnerie de chainage et qui porterai ton conduit

regarde ces docs, sur le premier tu peux voir le paragraphe stabilité du conduit : http://www.terreal.com/webapp/wcs/stores/servlet/pdf/documen[...]umentation/conduits.pdf


et sur le second tu vois des exemples de support, cadre avec équerres ou support de plancher : http://www.pointp.fr/docindus/0003%20Platre%20Isolation/0086[...]RYS/Imerys_conduits.pdf

sinon notamment sur le 2e, tu vois que les conduits descendent au sol pour se porter, s'ils ne sont pas sur support
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Gironde
Merci beaucoup fredoche pour ces liens Smile
Je viens donc de piger un truc: nous n'avons qu'une souche!
Lorsque le moment sera venu pour nous de faire installer un poêle, il faudra avant faire faire le conduit qui reliera la souche.
Donc (et si je ne me trompe pas)gros travaux en perspective dans le salon...Youpi Dry

Au final, mon conduit n'est ni règlementaire ni non-règlementaire : il est inéxistant W00t

J'ai bon ou pas ? Unsure
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Le boisseaux reposent sur un pied droit on le voit sur la photo. Il doit reposer une partie sur le mur, l'autre partie peut être prise sur une équerre qui elle-même repose sur les fermettes? Si le conduit ne dépasse pas sous le plafond Voir le DTU
on créé un pont thermique le tuyau du poêle traversera l'isolant (laine de laine) et là risque d'incendie, ou alors gros travail d'isolation à prévoir par le poseur. Maintenant il est vrai que le conduit doit dépasser de 40cm le faitage de la maison.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message Gironde
PHEBUS75 a écrit:Le boisseaux reposent sur un pied droit on le voit sur la photo. Il doit reposer une partie sur le mur, l'autre partie peut être prise sur une équerre qui elle-même repose sur les fermettes? Si le conduit ne dépasse pas sous le plafond Voir le DTU
..


Bonjour Phebus75,

Effectivement, cette partie (que j'appelle la souche, peut-être à tort) a l'air de reposer de moitié sur le mur. Pour la partie se trouvant au niveau de la charpente, ben je ne sais pas du tout...
Le conduit ne dépasse pas du plafond et celui-ci est rampant:
(le poêle sera entre ces 2 baies)


Citation: on créé un pont thermique le tuyau du poêle traversera l'isolant (laine de laine) et là risque d'incendie, ou alors gros travail d'isolation à prévoir par le poseur


Pourquoi le tuyau du poêle devrait-il traverser l'isolan, puisque, si je m'en réfaire aux liens de Fredoche, tout un conduit en boisseaux et autres "briques creuses" devrait être fait? N'est-ce pas dans cette "colonne" que le tuyau du poêle devrait venir s'encastrer?
D'où le gros chantier dans le salon, comme je l'écrivais plus haut...

Citation: Maintenant il est vrai que le conduit doit dépasser de 40cm le faitage de la maison

Je pense que pour ça, on est bon; et ce sur les 2 maisons.

Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Plaisir (78)
Suite au message que vous m'avez envoyé et après analyse de vos photos, le conduit de fumée de type boisseau n'est pas aux normes. Dans rayon de 8m la sortir de toit doit dépasser tout point haut de 40cm.

Vous pouvez faire la remarque à votre constructeur qui sera dans l'obligation de refaire les travaux sans aucun surcoût pour vous. Il m'est arrivé un cas un peu près similaire... Et à cause de moi le constructeur a dû intervenir de nouveau sur une vingtaine de maisons.

Un conseil... au lieu de faire un boisseau de cette taille qu'il va falloir retuber par la suite afin de respecter les normes, optez pour une sortie de toit Poujoulat Tradinov. Cela sera bien plus pratique, moins couteux.
Messages : Env. 200
De : Plaisir (78)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message Gironde
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu à mon SOS

Kevin_78 a écrit:Suite au message que vous m'avez envoyé et après analyse de vos photos, le conduit de fumée de type boisseau n'est pas aux normes. Dans rayon de 8m la sortir de toit doit dépasser tout point haut de 40cm.

Il va vraiment falloir que l'on monte sur le toit car j'ai pourtant l'impression que ce conduit dépasse les tuiles faitières

Kevin_78 a écrit:Vous pouvez faire la remarque à votre constructeur qui sera dans l'obligation de refaire les travaux sans aucun surcoût pour vous.

Effectivement si cela est nécessaire, nous n'allons pas nous en priver. Et je suis certaine que tout se passera sans discorde.
Mais j'aurais autant aimer ne pas avoir de travaux....
Enfin, mieux vaut ça qu'un incendie!

Kevin_78 a écrit:Un conseil... au lieu de faire un boisseau de cette taille qu'il va falloir retuber par la suite afin de respecter les normes, optez pour une sortie de toit Poujoulat Tradinov. Cela sera bien plus pratique, moins couteux.

Merci beaucoup du conseil, je l'appliquerais.
Par contre, c'est le maçon qui a fait ce conduit... Est-ce dans ses cordes d'installer un Poujoulat?


Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 22h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir