Equilibrage des phases

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.067 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
Bonjour

Ma question est la suivante.
J'aurai un abonnement triphasé à cause de ma pompe à chaleur.
Donc je vais mettre une ID tétrapolaire pour la protection de la pompe à chaluer. Afin d'équilibrer au mieux les phases ai je le droit après mon ID tétrapolaire d'ajouter 3x2 circuit prises de courant ( 2 circuit prises par phases) avec des protections disjoncteur de 20A.

Suis je assez clair?

Merci par avance de vos réponses
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui vous avez le droit.
Mais je ne suis pas certain que cela facilite l'équilibrage, autant les mettre sous des ID mono.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
Ok
Mais le soucis c'est que j'ai beaucoup de départ, et qu'il me faudrait 4 ID monophasé et pas facile de faire un équilibrage dans se sens.

Donc je voulais sous chaque ID avoir le même nombre de départ PDC et éclairage.
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème pour répartir quelques prises sous l'ID tetra s'il a la capacité suffisante.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
ID tétrapolaire 63A - 30mA
Disj tétrapolaire 16A - protection PAC
Disj tétrapolaire 16A - protection résitance 8.8KW
2 x Disj mono 20A phase 1
2 x Disj mono 20A phase 2
2 x Disj mono 20A phase 3

cela sera ma disposition pour la partie tétrapolaire
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est bien, même large.

A mon avis cela tenait sous un ID 40A.

Surtout si votre abonnement n'exécède pas 18kVA.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Isere
Juste pour info , de mémoire il demande un disj. courbe D pour la partie PAC et courbe C pour la partie Appoint/Résistance électrique.


Sous un diff 40A tétra type AC c'était effectivement largement suffisant !
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
Pour équilibrer un triphasé il faut connecter l'ensemble se appareils usuels et,les mettre en fonctionnement. Ensuite à l'aide d'un ampèremètre mesurer l'intensité sur chaque phase. Si déséquilibre retirer en fonction de l'intensité consommée sur une phase pour raccorder à celle qui consomme le moins et ainsi de suite.
Messages : Env. 200
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
@cbc38
un disjoncteur courbe D pour une pac?
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend du type de PAC

Sur une INVERTER ce n'est pas la peine, pour d'autres il le faut.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
ce sera une STIEBEL ELTRON WPL18E en intérieur
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
De toute façon , il faut regarder ce que préconise le fabriquant !

Il est déjà arriver que lors de la pose du professionel , il installe pas car le dijoncteur n'est pas le bon ! ( ou même le câble électrique )

Si tu tombe sur quelqu'un de bien , il le change de suite , car osuvent ils ont quelques disjoncteurs en stock !
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 22 janvier 2025 à 21h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir