Retour
Menu utilisateur
Menu

Création prise electrique

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Cher
Bonjour à tous, je voudrai savoir s'il est possible de créer une prise électrique à partir d'une autre prise ou d'un interrupteur. Cela m'éviterait d'aller dans les combles et partir du tableau.
Si c'est possible quels sont les branchements et les contraintes.
merci
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
tom18 a écrit:Bonjour à tous, je voudrai savoir s'il est possible de créer une prise électrique à partir d'une autre prise ou d'un interrupteur. Cela m'éviterait d'aller dans les combles et partir du tableau.
Si c'est possible quels sont les branchements et les contraintes.
merci


Tu peux ajouter une prise sur un circuit prises non complet ( 8 prises max. sur un coupe circuit 16A ; 5 prises max. sur un coupe circuit 10A), tu devra la câbler en 2.5mm² pour un circuit protégé en 16A (1.5mm² pour un 10A mais je ne le conseille pas même si c'est autorisé)

On peut aussi brancher une prise depuis un interrupteur mais dans ce cas l'interrupteur ne devra commander qu'une prise et devra être protégé par un coupe circuit 10A (câblage de 1.5mm² minimum) . Par contre il n'est absolument pas autorisé de mettre une prise sur un interrupteur déjà utilisé par un circuit d'éclairage.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Effectivement c'est possible comme l'a dit brfou65, sauf que les décomptes et protections qu'il indique ne sont pas tout à fait exacts.

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

A noter qu'également qu'il est possible de mettre une prise commandée par un interrupteur sur un circuit d'éclairage. Son usage doit alors être destiné à de l'éclairage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
C'est effectivement ce que dit la norme nfc15100 §771 (tableau 771F).

Mais en simplifiant pour ceux qui n'ont pas les normes et qui de plus ne connaissent pas leurs contenus. Le fait de mettre un 10A pour 5 socles de prise, ou 8 socles prises pour 16A n'est pas faux bien entendu. Je préfère faire comme cela pour ma part.

j'utilise pour ma part les protections 20A pour les circuits spécialisés.

Tous ca n'est qu'une question de choix. il faut juste rester dans le respect de la norme.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je préfère donner le texte de la norme exhaustif dans un premier temps pour bien indiqué ce qui est autorisé et le faire éventuellement suivre des bonnes pratiques pertinentes.

A noter que pour les protections, je fais l'inverse :
- disj 16A pour les circuits spécialisés qui comportent une prise 16A
- disj 20A pour les circuits prises classiques, cela permet ainsi d'avoir plus de puissance disponible pour l'ensemble des prises du circuit.

Comme quoi les usages sont différents d'une personne à l'autre.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
+1 avec Carminas

les 20A c'est pour les circuits de prises, les spécialisés sont moins gourmandes puisque qu'un seul appareil branché sur le circuit, c'est le principe des prise spé c'est de delester les circuit prises de courant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour,

Je reste sur mon avis précédent

Pourquoi mettre du 20A alors que l'on peut mettre du 16A sur les circuits prises ? je peut même poser la question pour les prises spécialisées.(je les laisse à 20A pour les repérer facilement au tableau et faire le distinguo, mais on peut aussi les passer à 16A. D'ailleurs je me demande si je ne vais pas finalement les mettre sous des 16A)
).

Exemple : un circuit 16A comprenant 8PC c'est 3680W de puissance disponible au total soit 460W par PC (je fait fi des décomptes pour simplifier) je retire toujours 10% minimum (voire 20%) pour ne pas surcharger la protection soit 414W. Je pense que ce n'est pas trop mal, surtout si l'on considère que l'on aura jamais plus de 5 PC sur les 8 utilisées en même temps!

N'oublions pas aussi que la tendance est à la réduction de puissance,les appareils de nouvelle génération consomment de moins en moins, alors pourquoi mettre un 20A ? même si la norme l'autorise!

Ça fais plus de 20ans que je fais comme cela et personne ne s'en est plaint, ni d'ailleurs les bureaux de contrôle que je côtoient régulièrement. mais c'est un choix personnel (je ne suis pas le seul à penser comme ça ) qui ne remets pas en cause vos arguments qui, somme toute, sont justes.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Paris (75)
Carminas a écrit:Bonsoir

Effectivement c'est possible comme l'a dit brfou65, sauf que les décomptes et protections qu'il indique ne sont pas tout à fait exacts.

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

A noter qu'également qu'il est possible de mettre une prise commandée par un interrupteur sur un circuit d'éclairage. Son usage doit alors être destiné à de l'éclairage.

@+



Bonjour

OK

Ce respect des nombres max de prises et
des sections des conducteurs vous éviterez des incendies.
Messages : Env. 50
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 23h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir