Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de cable?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.937 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Crestot (27)
Bonjour, nous avons 68 mètres entre le coffret en limite de propriété et le tableau du constructeur dans le garage, j'hésite sur la section de cable à installer....dois-je mettre du 35 mm ou du 50mm au carré? raccordement en 12 kva monophasé...

merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 30
De : Crestot (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, si viste du consuel 50mm², si pas de visite (installe faite par electricien) je serais d'avis pour du 35mm²
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Crestot (27)
le problème c'est que c'est à nous d'acheter les cables et de les brancher, par contre l'electricité de la maison a été faite par le sous-traitant du constructeur et le consuel c'est également le constructeur qui le demande, mais je ne comprends pourquoi c'est le constructeur qui en fasse la demande alors que ce n'est pas s'occupe du raccordement, pourriez-vous m'éclairer sur le sujet?

Cordialement
Messages : Env. 30
De : Crestot (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le consuel contrôle l'installation jusqu'au disjoncteur de branchement.
Vu que dans votre cas, il est en limite de propriété, le consuel contrôlera la section du câble.

Pour un disjoncteur de branchement 30/60A du 35² permet d'aller jusqu'à 28m pour ne pas dépasser les 2% de chute de tension habituellement préconisé.
Je vous conseille donc le 50² permettant d'atteindre 83m, d'autant plus qu'il faut tenir compte des remontées et des redescentes du câble.

Si vous voulez restez sur du 35², appelez dabord le consuel pour savoir s'il l'acceptera (2,4% de chute de tension maxi avec 71m de 35², 68+3m de montée/descente).

@+
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Crestot (27)
merci, saurais-tu à peu près le prix du mètre de cable?
Messages : Env. 30
De : Crestot (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour,

il faut compter 4.70€ TTC le mètre pour du U1000R2V 1x35mm²
et 8.05€ TTC pour du 1x50mm² toujours pour un mètre.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Crestot (27)
merci pour votre réponse
Messages : Env. 30
De : Crestot (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Pechbonnieu (31)
yoda_51 a écrit:bonsoir, si viste du consuel 50mm², si pas de visite (installe faite par electricien) je serais d'avis pour du 35mm²
@+

Ca veut dire quoi ca? Ca veut dire qu'un pro n' a pas les memes normes qu'un particulier? Je suis a peu pres dans le meme cas et j'ai 90m du compteur general a mon compteur et mon voisin qui a fait faire l'elec par un pro mais qui est plus loin que moi du compteur peut mettre une section de cable plus petite?
Je sais pas ce qu'a mis mon voisin mais je crois que je vais devoir mettre du 50² alors qu'un ami qui s'y connait m'a dit qu'avec du 25² ca passerai.
Messages : Env. 40
De : Pechbonnieu (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les normes sont les même pour tous.
C'est un problème de chute de tension et il faut prendre quelques hypothèses et faire un peu de calcul.

La norme indique qu'il en faut pas dépasser 3% de chute de tension entre le disjoncteur de branchement et tout point d'éclairage (5% pour les autres usages)
Il est donc usage de ne pas dépasser 2% dans la liaison avec le disjoncteur de branchement.
Ainsi il reste au moins 1% pour les circuits d'éclairage terminaux et 3% pour les autres circuits terminaux.
La chute de tension dans les circuits terminaux est loin d'être négligeable.
Ainsi pour un four de 3kW branché sur un circuit en 2,5² de 25m de longueur la chute de tension est de 2,6% dans le circuit terminal.

Pour en revenir au dimensionnement de la liaison dans votre cas :

Avec un disjoncteur de branchement 30/60A on aura pour 90m de cuivre et 60A en monophasé une chute de tension de :
- 1,5% maxi avec du 70²
- 2,2% maxi avec du 50²
- 3,1% maxi avec du 35²
- 4,3% maxi avec du 25².
La bonne réponse est donc 70², mais cela pourrait passer à la limite avec du 50²

Avec un disjoncteur de branchement 15/45A on aura pour 90m de cuivre et 45A en monophasé une chute de tension de :
- 1,2% maxi avec du 70²
- 1,6% maxi avec du 50²
- 2,3% maxi avec du 35²
- 3,2% maxi avec du 25².
La bonne réponse est donc 50², mais cela pourrait passer à la limite avec du 35²

Votre ami ne s'y connait pas tant que cela ou alors il parlait d'un branchement en triphasé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
+1 carminas

il n'y a qu'une norme mais le pro prend une certaine tolérance et c'est sa responsabilité qui est engagé donc il fait comme il veut. par contre si le consuel passe car tu fais l'install toi meme, lui la norme c'est la norme et que tu économise 500€ il s'en fou.

ils nous font chier avec leur chute de tension a 0.4% pret alors qu'edf se permet des chutes de tensions du a leur réseau vétuste et c'est bien + que 0.4% quand ce n'est pas carrement une micro coupure...

enfin bon ce n'est que mon avis vous faites comme vous voulez
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Crestot (27)
Merci à vous tous pour vos éclaircissements, je prendrais du 50 mm, vaut mieux.... sur un longeur de 68 mètres il n'y a que du cable à acheter ou d'autres fournitures en plus?

CDLT
Messages : Env. 30
De : Crestot (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
un cable téléinfo + cable asservissement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Crestot (27)
je suppose que le cable téléinfo c'est pour les hc/hp mais le cable d'asservissement?????
Messages : Env. 30
De : Crestot (27)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Crestot (27)
ok merci là je suis au boulot, je ferais mes recherches ce soir.

Encore merci à tous pour votre aide
Messages : Env. 30
De : Crestot (27)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 20h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir