Fondations coulées à l'envers ! : avis sur solution proposée

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.378 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour,

Surprise du jour en visitant le chantier : le constructeur s'est rendu compte qu'il a coulé les fondations en prenant le plan à l'envers (tourné à 180°) ; ce après 1 mois de séchage du béton.

Il doit y avoir 1 cas dans ce genre tous les 10 ans, et c'est tombé sur moi !!! j'ai l'impression de vivre un mauvais rêve aujourd'hui......


Il me propose de rajouter des fondations là où il n'y en avait pas, et de faire un soubassement en béton banché féraillé pour compenser le manque de cohésion entre les éléments de fondations anciens et nouveaux.
Précision, le sol est plutôt bon : argile type poudingue. La maison sera en briques Imerys PV4 et possèdera une partie à étage. Les fondations déjà coulées sont bien dimensionnées (80cm), mais avec un ferraillage pas réalisé dans les règles de l'art (pas de semelle de propreté).

Que penser de cette proposition et comment puis-je m'assurer de la conformité et du sérieux de cette proposition.


Merci pour vos avis éclairés.

Marc
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Super bloggeur Env. 80 message Meuse
Bonjour,
Je suis pas avocat mais si j'étais a votre place, j'essayerai de trouver un expert en batiment voir meme faire constater par un huissier. Et s'ils le faut ils demontent tout et ils refont tout. Les fondations, c'est quand meme important... Il doit bien exister des experts pour ce genre de problemes.
En tout cas bon courage... Huh
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
faut aussi demander à avoir un interlocuteur qui sache lire des plans Blush
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

marc91 a écrit:... le constructeur s'est rendu compte qu'il a coulé les fondations en prenant le plan à l'envers (tourné à 180°) ; ce après 1 mois de séchage du béton.

Il doit y avoir 1 cas dans ce genre tous les 10 ans, et c'est tombé sur moi !!!


non, un peu plus... y en a déja eu 1 sur le forum , çà remonte à quelques années
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Cette situation est particulièrement cocasse mais il faut trouver une solution! Le constructeur doit faire venir un bureau d'études béton armé. Pour moi une piste serait de faire un radier général en béton armé au-dessus de ce qui a été coulé, au préalable il faudrait sans doute compléter ce qui a déjà été coulé par des semelles là où elles sont absentes (sous les refends)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Sgdb (91)
Comme le dit le camarade du dessus, mais en plus poussé: Ils font ce qu'ils veulent mais s'ils ne refont pas tout, qu'ils fournissent obligatoirement les notes de calcul d'un BE béton.

Concernant le béton de "propreté" c'est pas plus mal qu'ils n'en mettent pas. Il n'en faut pas
Messages : Env. 400
De : Sgdb (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
+ 1 , seul un bureau d'étude peut trouver une solution.
D'ou sortent les propositions du constructeur?
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 20 message Essonne
OK, les premiers avis tendent vers l'appui d'un BE béton pour confirmer la solution à adopter ; et ce, en obligeant le constructeur à m'en fournir le rapport d'expertise.
Je vais les contacter pour leur demander ça.

jpaul a écrit:+ 1 , seul un bureau d'étude peut trouver une solution.
D'ou sortent les propositions du constructeur?


En fait, les propositions semblent venir, dixit le constructeur au téléphone, d'un ingénieur béton et d'un archi. Mais ces propositions ont été données sans véritable étude, mais sur simple description du projet et du problème actuel, surement par téléphone ; soit, sans aucun calcul précis.

Si c'est bien la solution du soubassement en BA qui est retenu, je pense leur demander de soit m'attendre avant de couler le béton, soit prendre des photos pour me montrer le sérieux du travail de ferraillage.
Parce qu'il avaient sous-traité pour les fondations, et le ferraillage n'était pas sur semelle de propreté, ni sur cale.

Enfin, je leur ai aussi demandé de me virer certains éléments qui vont trainer dans le futur jardin et qui pourraient gêner l'aménagement paysager.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Sgdb (91)
marc91 a écrit:
Parce qu'il avaient sous-traité pour les fondations, et le ferraillage n'était pas sur semelle de propreté, ni sur cale.


Comme dit plus haut, le béton de propreté, c'est la plus belle c******e qu'il puisse y avoir. Les cales on peut en mettre comme on peut ne pas en mettre. Comme pour le treillis sur une dalle, le ferraillage est souvent posé au sol et remonté au fur et à mesure du coulage.

Si vous avez un doute, et comme il y a maintenant des fondations qui ne servent à rien, demandé donc à votre maçon d'en dégager une de terre et de péter le béton sur un longueur de 50cm. Vous verrez bien où sont situées les fers, leur quantité et leurs sections. Normalement il devrait le faire de lui meme pour envoyer les infos au BE béton.
Messages : Env. 400
De : Sgdb (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Marcdu91 a écrit:

Comme dit plus haut, le béton de propreté, c'est la plus belle c******e qu'il puisse y avoir. Les cales on peut en mettre comme on peut ne pas en mettre. Comme pour le treillis sur une dalle, le ferraillage est souvent posé au sol et remonté au fur et à mesure du coulage.



Drôle de manière de travailler (sujet déjà débattu) et non conforme aux DTU
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Sgdb (91)
j'ai tellement entendu de débat sur le béton de propreté que je n'ai pas envie de repartir dedans, et je viens de lire le post dessus;
Juste que si le maçon travaille proprement je vois pas comment la terre se mélange au béton et que j'ai du mal à m'imaginer le correct enrobage des fers quand on spose le féraillage dessus et que l'on coule après, sans parler du dosage pifomètre.
Je vais m'en tenir à la formation que j'ai eu par un ingénieur du CSTB et me souvenir de ses paroles: "Les DTU ce sont comme les lois, y en a qui dates de Napoléon".
Messages : Env. 400
De : Sgdb (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Pour Marcdu
Voila comment on fait chez nous en auto construction, pour éviter les mélanges boues béton, l'eau qui est dans la rigole sera simplement pompée si il y en a de trop
[url][/url]
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Sgdb (91)
Biggrin Perso je demande couche de sablon compactée, ça a l'avantage d'^tre perméable
par contre si vous avez un peu trop de terre de décapage vous pouvez les livrer chez moi
Messages : Env. 400
De : Sgdb (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Essonne
Marcdu91 a écrit:
marc91 a écrit:
Parce qu'il avaient sous-traité pour les fondations, et le ferraillage n'était pas sur semelle de propreté, ni sur cale.


Comme dit plus haut, le béton de propreté, c'est la plus belle c******e qu'il puisse y avoir. Les cales on peut en mettre comme on peut ne pas en mettre. Comme pour le treillis sur une dalle, le ferraillage est souvent posé au sol et remonté au fur et à mesure du coulage.

Si vous avez un doute, et comme il y a maintenant des fondations qui ne servent à rien, demandé donc à votre maçon d'en dégager une de terre et de péter le béton sur un longueur de 50cm. Vous verrez bien où sont situées les fers, leur quantité et leurs sections. Normalement il devrait le faire de lui meme pour envoyer les infos au BE béton.


Quels sont les objets du débat sur le pour/contre de la semelle de propreté ? (lien vers le topic du débat que je n'arrive pas à trouver...)

Quant aux cales, il me semble que la logique pure voudrait qu'on en mettre pour éviter que le fer se trouve en contact avec le sol et avec l'eau (d'où rouille, éclatement du béton et propagation du phénomène par capillarité), non ?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Essonne
up pour ce débat sur l'utilité de la semelle de propreté, svp !
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Essonne
Marcdu91 a écrit:
j'ai tellement entendu de débat sur le béton de propreté que je n'ai pas envie de repartir dedans, et je viens de lire le post dessus;
Juste que si le maçon travaille proprement je vois pas comment la terre se mélange au béton et que j'ai du mal à m'imaginer le correct enrobage des fers quand on spose le féraillage dessus et que l'on coule après, sans parler du dosage pifomètre.
Je vais m'en tenir à la formation que j'ai eu par un ingénieur du CSTB et me souvenir de ses paroles: "Les DTU ce sont comme les lois, y en a qui dates de Napoléon".


Tournesol : j'avais bien fais des recherches pour retrouver un quelconque débat sur le béton de propreté que cite marcdu91 ; sans succès.
Dans les posts que tu donnes, tout le monde parle du béton de propreté en bien ; mais je recherche toujours le revers de la médaille qu'évoque marcdu91

"Les DTU ce sont comme les lois, y en a qui dates de Napoléon" : est-ce parce que des règles sont anciennes qu'elles ne doivent plus être vraies au delà d'un certain temps ??

Certains principes même anciens peuvent être immuables car difficilement discutables et être contredites, par exemple :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; base des lois en France (enfin normalement...) : 26/08/1789
- les principes de la thermodynamique : milieu 19°siècle
- ...

Marcdu91 a écrit:Concernant le béton de "propreté" c'est pas plus mal qu'ils n'en mettent pas. Il n'en faut pas


Je veux bien que les matériaux évoluent et que certaines règles se modifient, mais au sujet du béton de propreté : un fer (même un fer sorti de l'acierie en 2010) non enrobé finit par rouiller et faire pourrir le béton, non ??
A moins que les fers soient tous en inox aujourd'hui


Donc, curieux de nature, j'attend encore l'objet du débat !
Marc
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je ne peux que te citer une nouvelle fois le DTU fondation :
Citation:
3.1 Béton de propreté

Dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, un béton de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous-face.

Ce béton de propreté peut, dans certains cas, en fonction des conditions de surface et de nature des terrains de fondation, être remplacé par une feuille de polyéthylène.

L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne doit pas être inférieure à 0,04 m.


Libre à Marc91 de faire une interprétation autre du DTU mais en cas de risque de souillure du béton, il faut bien une protection du fond de fouille, béton de propreté ou polyéthylène. Et le DTU correspondant ne date pas de Napoléon mais de 1988.

Pour ma part, je n'ai jamais entendu un ingénieur (j'en fait partie) disant qu'il ne fallait pas de fallait pas de béton de propreté (il y a seulement des cas où l'on peut s'en passer).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Essonne
OK, nous sommes d'accord ;
Dans mon cas, un sol argileux très compact et très sec (la dernière pluie remonte à bien des jours/semaines) ; peut on qualifier le risque de souillure comme étant faible ou inexistant ?



La DTU ne parle que de la souillure du béton ; mais quid du risque de rouille des ferraillages ?

merci !
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Position des aciers:

Citation: 2.5.4 Position des armatures

La distance libre minimale entre toute génératrice extérieure d'une armature quelconque et la surface de la semelle ou du béton de propreté la plus voisine doit respecter les enrobages prescrits par les règles de béton armé en vigueur. A défaut, cette distance sera prise égale à 4 cm .


Calage des armatures : (DTU 21)

Citation: 5.2.2 Mise en place et fixation des armatures

Au moment du bétonnage les armatures doivent être sans plaques de rouille ni de calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.

Les armatures doivent être mises en place conformément aux dispositions définies dans les plans, compte tenu des prescriptions de 7.1 et de 8.

Ces armatures doivent être fixées entre elles et calées au coffrage, de manière à ne subir aucun déplacement ni aucune déformation notable lors de la mise en place du béton.

La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent être compatibles avec le bon comportement ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et, le cas échéant, pour la résistance au feu.

De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 21h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS