Equilibrage des prise pc

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.570 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour

doit on equilibrer les pc par rapport au pieces , je m'explique
sur un dijoncteur 20 A, on a le droit de mettre 8 pc , pour une question de facilité de de cablage , il est simple de les mettre dans les meme endroits ,
c'est a dire 5 dans la chambre plus1 sdb et et 2 couloir
ou bien faut il equilibrer , genre 3 dans la chambre 3 dans le salon et 2 couloir ...

merci
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout est possible, il n'y a aucune obligation normative si ce n'est de respecter le nombre mini de PC imposées.

Tout d'abord évitez de charger au maximum un circuit à 8 prises dès le début. C'est normativement bon mais cela vous bloque toute possibilité d'évolution.

Ensuite vous avez 2 approches possible.
- faire des circuits par pièce ou par groupe de pièce (si petites pièces) : c'est plus facile pour câbler et pour se repérer dans les disjoncteurs au tableau.
- utiliser au moins 2 circuits (sous 2 ID différents) pour les pièces principale, un même circuit étant alors partagé avec plusieurs pièce. C'est meilleur pour la sélectivité. Si un circuit ou un ID est coupé il y a toujours la moitié des prises qui fonctionnent, mais c'est moins bon pour la sécurité car on n'est jamais certain des prises que l'on coupe lorsque l'on actionne le disjoncteur.

En pratique je préfère la première solution, par exemple :
- 1 ou 2 circuits PC pour le séjour suivant nombre de PC (sous 2 ID différents si 2 circuits)
- 1 ou 2 circuits PC pour la cuisine suivant nombre de PC (sous 2 ID différents si 2 circuits)
- 1 circuit PC par chambre
- 1 circuit pour les petites pièces sdb, couloir...

En revanche évitez de mettre PC et éclairage d'une même pièce sous le même ID afin qu'en cas de coupure d'un ID il y ait toujours moyen d'éclairer la pièce.
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Comme l'a dit CARMINAS, tu n'a pas d'obligation minimale. Sur une protection 20A tu peux en mettre moins mais pas plus de 8 (je te conseille 6 socle maxi pour évolution future, c'est ce que je fais en général).

Tu n'as pas d'obligation quant à la disposition des prises venant d'une protection, mais cette disposition doit être la plus logique possible de manière à :
- réduire au maximum des liaisons câblées (entre prises et venant du tableau ou boite combles)
- agencer les prises par zone ou par pièces (regrouper les prises chambres ensemble par exemple)

Petit rappel du nombre minimum de PC par pièce:
- Chambre: 3 socles répartis en périphérie
- Séjour: 1 socle par tranche de 4m² avec un minimum de 5 socles (si amendement A3 applicable le maxi est 10 socles)
- Cuisine: 6 socles dont 4 sur plan de travail (un socle supplémentaire pour une hotte ). Si la cuisine est inférieur a 4m² on peut n'installer que 3 socles
- Pour les autres pièces de surface >4m² (hors WC et annexes non attenantes) 1 socle.

Ce décompte ne comptabilise pas les prises des circuits spécialises 16A ou 20A dans la cuisine, cellier ou SDB le cas échéant.
Lave linge
Lave vaisselle
Sèche linge
Four
Congélateur

Une prise 32A ou sortie de cable est également obligatoire dans la cuisine pour l'alimentation de la plaque de cuisson ou la cuisinière (même si celle-ci n'est pas électrique !!).

Je pense que je n'ai rien oublié sur les prises!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
et sur les luminaires?
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Voici le texte exact de la norme, issu de l'amendement A3 applicable au 31 juillet 2010 :

"771.314.2.3 Eclairage

Chaque local doit comporter au minimum un point d’éclairage alimenté par un circuit
d’éclairage.

Ce point d'éclairage est réalisé :
- soit par un point de centre ;
- soit par une ou plusieurs appliques ;
- soit par une ou plusieurs prises commandées.

a) Dans les chambres, séjours et cuisines, lorsque le plafond est constitué par des plancher en dalle pleines confectionnées à partir de pré-dalles préfabriquées et de béton coulé en oeuvre ou préfabriqués à dalles alvéolées ou à poutrelle-ourdis avec dalle de compression la présence d'un point d'éclairage au plafond est obligatoire.
S’il n’est pas utilisé, un point d’éclairage pourra être complètement dissimulé.
Le point d’éclairage peut être complété par une ou plusieurs appliques ou un ou plusieurs socles de prise de courant commandés ne se substituant pas aux socles spécialisés et non spécialisés.
Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités techniques ne permettent pas la réalisation de points d’éclairage placés en plafond, l’éclairage du local peut être réalisé par deux points en applique ou par deux socles de prise de courant commandés.

b) Dans les toilettes, les salles de bain, les circulations et les autres locaux, ce point d'éclairage doit être placé soit au plafond, soit en applique.
Sont exclus les placards et les autres emplacements dans lesquels il n'est pas prévu de pénétrer
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les annexes non attenantes telles que garages, abris de jardin, etc.

Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.

..."

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 20h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir