Bonjour.

ma question est simple: le rapport 15litre d'eau/1 kilowatt.
sur mon plancher chauffant de plus de 210 litre pour une daikin bi-bloc de 14 kilowatt j'ai donc bien plus de 15l/KW
dois-je quand même mettre un ballon tampon de 100L ?
je ne vois pas l'intérêt ?

et surtout puis-je brancher le module hydrolique en direct (sans vanne 3 voies) a mes collecteurs de plancher chauffant ?
c'est bien l'inverter qui va se charger de réguler ma T° de sortie en fonction de la T° ext ?

Voila c'est 2 questions ne sont jamais aborder par aucun constructeur ...et comme souvent on vois tout et son contraire sur le net ....

construction neuve.
Charente maritime. t° de base -7
Volume: 296,26 m3 Surface 125m² (habitable et à chauffer)
déperdition : 6120KW
Plancher chauffant uniquement au pas de 10cm Sur 140m²
pac seul relève elec du module hydraulique 6kw
PAC daikin bi-bloc 14KW a 7° et 7,84Kw à -7

Vous êtes mon derniers espoir avant que le folie ne m'emporte complètement ^^'
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

je ne vais pas t'être d'un grand secours car je n'ai rien compris
maitremad a écrit:
ma question est simple: le rapport 15litre d'eau/1 kilowatt.
c'est le rapport de quoi ?
sur mon plancher chauffant de plus de 210 litre
c'est pas un plancher chauffant, c'est un matelas eau

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
il dois y avoir dans le placher chauffant un rapport de 15litre d'eau pour 1 kilowatt de puissance de pack pour un bon fonctionnement
j'ai dans mon circuit plus que cela ...ai-je alors vraiment besoin d'un ballon tampon ? vais-je quand même avoir des cycles cours ?

ensuite...


la pac est avec inverter dois-je quand même poser une vanne trois voies ? pour mélanger quoi ..? l'eau de mon ballon tampon alors que je peux peux-être l'enlever ...?

voila , en espérant avoir était plus clair .... c'est le chat qui ce mord la queue .. .. ..
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Citation: il dois y avoir dans le placher chauffant un rapport de 15litre d'eau pour 1 kilowatt de puissance de pack pour un bon fonctionnement


jamais lu çà tu as une source ?

en diamètre 16 tu dois avoir 1 litre pour 10 m de PER.

Je n'ai jamais vu de ballon tampon avec une pac

Le pas de 10 partout ? je ne vois pas l'utilité, habituellement on pose en pas de 20.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
ta pompe est trop largement surdimensionnée, dommage

pas besoin de vanne 3 voies, l'inverter pilote directement la température de sortie.
Il n'y a nul besoin d'un ballon tampon avec ces machines, par contre on en équipe les pompes Tout Ou Rien. Pour te donner une idée, j'ai une pompe altherma 5 Kw sur un circuit qui ne compte pas plus de 30l d'eau (3 VCV et un radiateur)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Landes
Et bien avec ces réponses, la folie c'est finalement une bonne chose. Vas plutôt sur le site chaleur terre, tu seras mieux renseigné.
Messages : Env. 300
Dept : Landes
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
faut voir sur la doc de la pompe a chaleur la capacité nécessaire à la pac.
si il y a besoin de mettre un ballon tampon il faut le brancher en série pour pouvoir faire fonctionner sans v3v
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
darrouzet a écrit:Et bien avec ces réponses, la folie c'est finalement une bonne chose. Vas plutôt sur le site chaleur terre, tu seras mieux renseigné.


j'avais posté en meme temps labas ....et c'est vrai , je suis guérie ^^ merci.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 12h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir