Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
HS74 a écrit:
Rfco a écrit:

dit HS74 ((HS comme Hors Sujet??),



Tu connais bien ta définition de Hors sujet?
On parles bien électricité et de spot non? les Dicos cela existe, comme la norme...
Pour ton info HS= Haute Savoie, j'espère t'avoir éclairé...

De plus je n'ai jamais dit que l'on ne pouvait pas installer du 230V, juste qu'il fallait qu'il soit classe II, mais que moi je ne mettrais pas cela au dessus de ma douche, le TBT ou TBTS existent,c'est pas pour faire beau.
Un IP 21, donc indice 1 au minimum je trouve cela léger ( 1= Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.)
Ce n'est que mon point de vue mais pour moi je ne mettrais que un IP23 voir 24 mini.

De là à dire que je n'y connais rien et que je parle pour rien dire, il y a peut-être d'autres façons de s'exprimer que de balancer cela.

Maintenant pour les zones, va voir ici: *****, une mise à jour de septembre 2010... ah mais oui ils n'y connaissent rien en élec, comme moi quoi...



bonjour,


Etre hors sujet , petit extrait :

Citation: Un hors-sujet peut-être une preuve d’incompréhension du sujet en présence par la personne l’ayant prononcéUn hors-sujet peut-être une preuve d’incompréhension du sujet en présence par la personne l’ayant prononcé


être hors sujet est donc bien répondre à côté...



justement, ils n'y connaissent rien

vos définitions des volumes ne sont plus bonnes depuis l'amendement A2 de 2008.

Quitte à chercher des sources sur internet, prennez les miennes qui viennent de l'UTE

Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'AFNOR ce qui vous permettra de consulter les dernières évolutions des normes et ce gratuitement.

Je répond avec les minimas imposés par la norme, après, à chacun de faire à minima, faire mieux n'est pas interdit, ce qu'il ne faut pas, c'est dire que par exemple il faut IP65 au dessus de la douche alors que IP21 est un minimum


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Paris (75)
yoda_51 a écrit:bonsoir

Ce n'est pas compliqué, il faut déja déterminé les volumes de la douche, les interupteurs sont interdit dans les volumes 0,1 et 2,

le volume 3 étant le plus éloigné de la douche les inter sont acceptés

regarde sur cette doc tout est expliqué
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/Infotech_salleEau_2009.pdf

en pratique, tu déroule le metre bien a l'horizontal de 180cm, en partant de la barre de douche, l'axe de la douche ou est le robinet (ou le pommeau si il est fixe)
a la verticale tu te met a la hauteur la plus défavorable c'est a dire entre le sol fini et 2m25 plus haut

en déroulant le metre tu peux contourner la parois et revenir derriere pour avoir tes 180cm, je suis pas tres claire enfaite...

@+



Bonjour

Je suis entièrement d'accord.
Il faut définir vos volume et respecter les appareillages selon la norme.
Messages : Env. 50
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Var
Rfco, tu as dis qu'au dessus du volume 1 (soit 2,25m) on est en volume 3


Hors, il me semble que depuis l'évolution de la norme en 2002, le volume au dessus du volume 1 et jusqu'a 3 mètres de haut est le volume 2 ?

Serais-ce la mise a jour de septembre 10 dont tu as parlé ?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
salut,

depuis 2002 il y a eu des amendements

c'est le A2 qui a redéfini les volumes et les IP

le A3 date de juillet dernier


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message La Celle Saint Cloud (78)
Je ne trouve pas de réponse claire à cette question simple :
Peut-on installer un spot 220V IP65 en zone 1 d'une salle de bain ?
Messages : Env. 10
De : La Celle Saint Cloud (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
grobichon16 a écrit:Je ne trouve pas de réponse claire à cette question simple :
Peut-on installer un spot 220V IP65 en zone 1 d'une salle de bain ?



Tout d'abord BONJOUR


vous avez du mal chercher

vous parlez de zones alors que dans une salle de bains on parle de volumes

ou voulez vous installer ce spot???


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 09 juillet 2024 à 22h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir