Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème conduit de fumée

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.941 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 90 message Isere
bonjour,

nous voulons acheté un poêle pour mettre dans notre maison, nous avons fait venir un cheministe pour vérifier l'installation et le couperet est tombé : notre installation n'est pas conforme. il nous a fait une attestation que j'ai remis au constructeur.
j'attends sa réponse. je vous met une photo.
le constructeur m'a parlé de dtu. Mais quelles sont vraiment ces normes ? qui a raison ?
le cheministe m'a parlé de 18 cm du mur, tous les murs autour du poujoulat en placoflame et tenu avec des fixations



merci de vos réponses
a+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 600 message Ain
je ne comprends pas, qu'est ce qui n'est pas aux normes ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Isere
bonsoir,

la façon dont il est posé

a+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Isere
bonjour,

je vous donne plus d'explications

voilà ce qu'a dit le cheministe

- le conduit doit être à 18 cm du mur porteur
- le caisson doit être en ba13 dans la cuisine
- idem dans une des chambres
- le conduit doit être fixé et non tenu par le planché (passage dans le béton et tenu par celui-ci)
- il faut une plaque distance sécurité à chaque niveau d'étage

qui peut-me donner de plus amples renseignements sur la veracités de ces données

bonne journée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Région Nantaise (44)
Bonjour,

bah ton cheministe a raison ...

Les écarts au feu sont mesurés à partir d'un multiple du diamètre du tubage ou d'une distance du poêle, et ce, même si tu utilise des matériaux en m0.

Là, c'est juste délirant d'oser installer comme ça.
Messages : Env. 200
De : Région Nantaise (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Isere
bonjour,

merci pour ta réponse, mais mon constructeur a l'air moins sur

je vais contacté poujoulat

a+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 3000 message Gironde
ton cst va pas te dire qu'il s'est planté comme ca ! il va essayer de se faufiler Tongue
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Manche
J'ai eu un problème similaire à toi sur une maison de deux ans, la distance au feu n'était pas respectée pour les gaines électriques et une solive.
De plus mon mur était en m1 et pas m0.
Résultat : j'ai envoyé une lettre recommandée à mon constructeur avec les photos prises par mon cheministe sur les trois points cités et il a été obligé de corriger les deux premiers points.
Pour le troisième, comme il n'était pas indiqué dans mon devis de construction "adossement renforcé" pour le mur qui va accueillir la cheminée, j'ai du payer les travaux.
Conclusion : ne te laisse pas faire envoi une lettre recommandée avec tous les points. Au besoin contacte ton assurance juridique si tu en as une avec ton assurance habitation pour qu'ils te donnent les bonnes dtu à respecter.
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Isere
merci pour ta réponse

j'ai eu poujoulat ce matin.

le conduit doit être à minimum 8 cm du placo
il m'a conseillé de regarder le site de poujoulat mais côté professionnel et là j'ai eu toutes mes réponses.
j'ai imprimé les fiches et je vais les étudier

bonne journée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

Là encore il ne faut pas tout mélanger; LE conduit polycombustible de Poujoulat dot être à 8cm. car il est isolé. Le Raccord simple peau double peau n'est plus isolé en partie basse la la distance de securité imposée par le DTU est d'un minimum de 16cm d'un élément pouvant être inflammable.

Dans le cas de la photo ce conduit est monté à l'arrache, le placo touche le conduit, et en plus il n'est même pas d'aplomb
LE mec qui a posé ce conduit ne ferait pas plus de 2 heures chez moi.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Isere
bonjour,

merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris, le conduit poujoulat qui descend du toit jusqu'au plafond, il ne doit rien avoir autour avec un distance de 8 cm et tous les panneaux doivent être en placoflamme.

A la sortie du conduit, quand on met le réducteur pour le poêle celui-ci doit être à 16 cm du mur et idem le mur doit être en placoflamme (le notre est en brique monomur avec ba13 normal)

dis-moi si je ne me trompepas

bonne journée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 19h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir