Bonjour,

Je suis en train de faire constuire, et depuis peu je fais faire l'assainissement.

Selon mon étude de sol, le dispositif adopté est le lit filtrant vertical non drainé.

Par contre, je pense rencontré un problème avec ce dispositif.
En effet, apres avoir posé ma fosse septique et effectué le lit filtrant, j'ai l'impression qu'il a été fait à une trop grande profondeur, et que maintenant, il me faudrait prés d'1 mètre de terre pour rattraper le niveau du reste du terrain...
C'est pas évident à expliquer...

Donc d'un coté, la société faisant l'assainissement me dit aucun problème pour la mise à niveau et donc remettre 1 mètre de terre au dessus ( bien entendu en laissant disponible les trappes pour le contrôle de la fosse ) et de l'autre coté, la communauté des communes en charge du contrôle des assainissements individuel, qui n'accepte que 15 cm !

Alors voilà, je voulais savoir si mon assainisseur faisait un peu n'importe quoi, ou alors la communauté des communes qui faisait un peu de zéle ?

Si vous avez rencontrez ce genre de problème, si vous pouviez m'aider... car je ne sais plus qui croire !

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
1ère solution : l'entreprise fait un peu n'importe quoi.
La com.com fait un peu de zèle aussi, puisque le fil d'eau en entrée du filtre à sable (le fond du tuyau au niveau du regard de répartition) peu être à 40 cm;
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir
Votre terrassier a fait n'importe quoi un lit d'épandage doit avoir une épaisseur de terre "arable" de 25 à 30 cm maximum du fait que ce système est un: système aérobie (Aérobie désigne la capacité (ou le besoin) d'un organisme ou micro-organisme à se développer)
Si votre système reçoit 1 ml d'épaisseur de terre votre système devient un système anaérobie et là GROS PROBLEME dans le temps.
Votre com com vous dit 15 cm,là par contre il sont un poil trop bas
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 14h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir