Un écran bitumineux ne serait-il pas plus solide, plus adapté ? Je crains que le HPR ne s'use au contact de l'ardoise et des crochets ?
Le vent ne risque-il pas de faire "flotter" le HPR contre la couverture ?
---------------------------------------------
Bonjour,
A savoir qu'un écran sous toiture se pose tendu donc aucun risque que le vent le fasse flotter, à savoir également qu'il est nécéssaire de contre litonner pour créer un espace de ventilation entre la couverture et le film.... donc aucun risque qu'il touche les crochets ou l'ardoise....
Tenez un peu de lecture ......
Que choisir ? On entend par écran de sous-toiture un élément généralement
continu et souple, interposé entre le comble et la face interne
des tuiles.
Un écran de sous-toiture remplit plusieurs fonctions :
Contribuer à limiter le soulèvement des petits éléments de couverture sous
l’effet du vent en raison de l’incidence sur le champ de pression régnant de
part et d’autre de la couverture.
Protéger les combles des infiltrations de neige poudreuse, de poussière, de
suie ainsi que des intrusions d’insectes et d’oiseaux.
Recueillir et conduire à l’égout les eaux de fonte de neige, de condensation
éventuelle et autre pénétration accidentelle d’eau de pluie, dues par exemple
à la rupture ou au déplacement d’éléments de couverture.
Permettre d’accéder à des pentes abaissées lorsque les DTU de la série 40.1 et
40.2 le prévoient.
Contribuer à la mise hors d’eau provisoire dans des conditions climatiques
normales pour une durée qui ne devrait pas excéder de 8 jours, conformément
au CPT du CSTB (cahier 3356).
Il existe différents types d’écrans de sous-toiture :
• Les écrans bitumineux :
Plus lourds que les écrans synthétiques, mais présentant une meilleure
tenue au vent. Leur très forte résistance mécanique et leur surface antidérapante
sont gage de sécurité lors de la mise en oeuvre.
• Les écrans synthétiques :
Multicouche en polyéthylène armé, transparents ou non, qui sont un peu plus
légers, donc plus faciles à manipuler que les écrans bitumineux. Les écrans
HPV (Hautement Perméables à la Vapeur d’eau), Ils possèdent une valeur Sd
> à 0.09 m ; ce qui correspond à une perméance > à 1 g/m2.h.mmHg.
Le choix de l’écran de sous-toiture dépend de son type de pose et de la présence ou non d’une lame
d’air ventilée en sous face de l’écran. En effet, afin d’assurer une ventilation suffisante de la toiture,
une lame d’air doit exister entre la sous-toiture et l’isolant thermique, afin d’évacuer vers l’extérieur
la vapeur d’eau venant du local occupé (ceci est valable pour les écrans de sous-toiture « classiques »,
non HPV).
Cependant, les constructions anciennes ne permettent pas ou très difficilement l’aménagement
d’une lame d’air ventilée en sous-face de l’écran.
Pour éviter les phénomènes de condensation, on choisira un écran HPV, qui ne dispense
pas de ventiler la sous-face de la couverture. Les écrans HPV ne concernent pas les ouvrages
à forte hygrométrie. Le pare-vapeur de la paroi plafond doit former une barrière continue.
Voici quelques indications produits par type d’écran et de pose :
Ecrans
bitumineux
Classe de
résistance “R”
Ecrans
synthétiques
Classe de
résistance “R”
Ecrans
HPV
Classe de
résistance “R”
NON NON OUI
NOVIPRO ESTB1
FEL’X
FEL’X MULTI
R 3
R 3 NOVIPRO ESTP45 R 1 TYVEK VP’X R 2
NOVIPRO ESTP90 R 3 DELTA-VENT N R 1
FEL’X MULTI R 3
DELTA-FOL
PVE
R 3
DELTA-VENT S
DELTA-MAXX
DELTA-VITAXX
R 2 et
R 3
FEL’X
MULTI
R 3 TYVEK VP’X R 1
Type
de pose
Pose sur
support
continu
Pose sur
support
discontinu
Pose directe
sur isolant
Quelle pose ?
• Sur support discontinu (chevrons, fermettes), l’écran est posé
parallèlement à l’égout avec un recouvrement minimal de 10 cm
entre les lès (20 cm pour les pentes inférieures ou égales à 30 %)
et un recouvrement des abouts de lès de 10 cm minimum à réaliser
au droit du support. Il est cloué ou agrafé sur les chevrons.
Les liteaux ou contre-lattes d’au moins 20 mm d’épaisseur et de
36 mm de largeur minimale se fixent par dessus pour assurer
une bonne ventilation de en surface de la sous-toiture.
• Sur support continu ventilé (voliges, panneaux)
• Sur support isolant, l’écran est posé directement au contact de
l’isolant thermique (en association avec un pare-vapeur côté intérieur).
Ici, on choisira un écran HPV.
Suivant les supports, les écrans de sous-toiture ne seront
pas posés de la même façon :
Pour la pose il est impératif de faire appel à un professionnel.
Ecran
HPV
Pare-air
Pare-Vapeur
Entraxe
entre chevrons
jusqu’à 90 cm
A savoir Valeur Sd : Elle caractérise l’épaisseur d’air équivalente pour la diffusion de la vapeur d’eau. Plus cette valeur est grande,
plus le produit est résistant au passage de la vapeur d’eau.
Perméance : La perméance d’un matériau caractérise sa capacité
à se laisser traverser par la vapeur d’eau. La perméance
d’un produit est exprimée par la valeur Sd, exprimée en
mètres. Cette valeur correspond à une épaisseur d’air dont la
perméance est équivalente à celle du produit. Plus la valeur
Sd d’un produit est petite, plus la perméance à la vapeur
d’eau du produit est grande, et plus le produit " respire ".
Résistance «R» : Dans le cas des écrans de sous-toiture ventilés
et posés sur la charpente, la résistance de l'écran à la déchirure
au clou caractérise son classement " R " et détermine l'écartement
maximal admissible entre chevrons ou fermettes support.
L’entraxe maximal entre les supports est déterminé par
la résistance à la déchirure au clou admissible (classement R) de
l’écran de sous-toiture. Par exemple, un classement R3 de la
résistance à la déchirure au clou, autorise une mise en oeuvre
jusqu’à 0,90 m d’entraxe entre supports. 1 daN = environ 1 kg.
VENTILATION : ce qu’il faut savoir :
• Les DTU de la série 40 imposent de ventiler la sous-face des éléments
de couverture ainsi que leur support lorsque qu’il est
continu (voliges, panneaux).
• De même, les écrans de sous-toiture posés sur charpente doivent
être pour la plupart ventilés en sous-face, afin d'éliminer les éventuels
risques de condensation.
• Cette ventilation est réalisée soit par le volume du comble lorsqu’il
est non aménagé, soit par une lame d'air de 2 cm minimum ouverte
en partie basse et haute. Seuls les écrans de sous-toiture HPV
permettent d'éviter la réalisation de cette dernière lame d'air de
ventilation. Dans le cas d’écrans bitumineux ou synthétiques, l’isolant
ne doit jamais être en contact avec la sous-face de l’écran.
Dans tous les cas, la lame d’air en surface de l’écran sera toujours
ventilée et aura une épaisseur d’au moins 20mm. L’espace compris
entre la sous-face de la tuile et la surface de l’écran, sera égale à
l’épaisseur de la contre-latte ajoutée à celle du liteau.
Nos vendeurs sont à votre disposition pour étudier avec vous toutes les solutions de construction ou de rénovation, adaptées à vos
travaux. Consultez-les.
Réglementation, labels, normes
- Édité en France 05/06. Crédit photos : Doerken - Siplast
Documents de référence
• Le Cahier des Prescriptions Techniques de mise en oeuvre, édité par le CSTB, clarifie les règles de mise en ?uvre des écrans souples de sous-toiture posés sur support
discontinu et ventilés 2 faces. Il précise les détails de mise en oeuvre (points singuliers de la toiture en particulier) et ne vise que des écrans sous Avis Technique.
• Il n’existe pas à ce jour d’obligation de mettre en oeuvre un écran de sous-toiture. Toutefois les DTU de la série 40 concernant les couvertures en
petits éléments le mentionnent systèmatiquement :
D.T.U 40.11/NF P 32-201 Couverture en ardoises.
D.T.U 40.21/NF P 312-202 Couverture en tuiles de terre à emboitement ou à glissement à relief
D.T.U 40.211/NF P 31-203 Couverture en tuiles de terre à emboitement à pureau plat
D.T.U 40.22/NF P 31-201 Couverture en tuiles canal de terre cuite
D.T.U 40.23/NF P 31-204 Couverture en tuiles plates de terre cuite.
D.T.U 40.24/NF P 31-207 Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboitement longitudinal
D.T.U 40.241/NFP31-205 Couverture en tuiles planes en béton à glissement et à emboitement longitudinal
D.T.U 40.25/NF 31-206 Couverture en tuiles planes en béton
Certains D.T.U imposent la mise en oeuvre d’un écran de sous-toiture dans des configurations particulières :
D.T.U 40.11/NF P 32-201 Ardoises posées à claire-voie
D.T.U 40.21/NF P 312-202 Tuiles de terre à emboitement ou à glissement à relief posées à pente abaissée.
D.T.U 40.211/NF P 31-203 Tuiles de terre à emboitement à pureau plat posées à pente abaissée
D.T.U 40.23/NF P 31-204 Tuiles plates de terre cuite posées à pente abaissée
D.T.U 40.24/NF P 31-207 Tuiles en béton à glissement et à emboitement longitudinal posée à pente comprise entre 29 et 35% (site exposé).
D.T.U 40.241/NF P 31-205 Tuiles planes en béton à glissement et à emboitement longitudinal posées à pente inférieure à 60% et en site exposé toutes pentes.
D.T.U 40.25 Couverture en tuiles planes en béton.
• En ce qui concerne la réglementation feu, les écrans de sous-toiture ne font l’objet d’aucune exigence concernant le feu, dans la mesure où ils sont
protégés du feu venant de l’extérieur par les éléments de la toiture et où ils ne sont pas destinés à constituer la face plafond de locaux occupés en
bâtiments d’habitation ou dans les établissements recevant du public.
• Les écrans souples relèvent de l’Avis Technique, qui précise pour l’écran retenu, les conditions d’emploi en fonction de ses performances.
Classement "R" : le CSTB a récemment défini un nouveau classement "R" complété :
Résistance à la déchirure au
clou EN 12310-1
Résistance à la rupture EN 12311-1
Classement
“R”
Entraxe maxi
entre chevrons
Sens long Sens travers Sens long Sens travers
R 1 45 cm > 75 N > 75 N > 100 N/5 cm > 100 N/5 cm
R 2 60 cm > 150 N > 150 N > 200 N/5 cm > 200 N/5 cm
R 3 90 cm > 225 N > 225 N > 300 N/5 cm > 300 N/5 cm
Informations mentionnées à titre indicatif, qui ne sauraient engager la responsibilité du Groupe Point.P