Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement convecteurs

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.070 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonsoir ,je désirerais savoir si l on peut raccorder plusieurs convecteurs sur un meme disjoncteur .
Est ce que la ligne plaque de cuisson est obligatoire vu que je met une plaque gaz.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Oui bien sûr à condition que la puissance (et donc l'intensité) consommée ne dépasse pas celle du disjoncteur.
Par exemple sous un 16A tu peu mettre deux radiateurs de 1500W, ou 1 de 1000W et 1 de 2000W , ou 3 de 1000w, etc...
sur un 16A tu peux tirer 3600W max (il est préférable de rester au alentours de 3000W)
sur un 20A tu peux tirer 4600W max (il est préférable de rester au alentours de 4000W)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Ok merci pour la réponse , pour la ligne de la plaque une idée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
fabrice65 a écrit:Ok merci pour la réponse , pour la ligne de la plaque une idée


oui si c'est de la plaque de cuisson dont tu parles, c'est un disjoncteur de 32A dédié à la plaque de cuisson et uniquement pour la plaque (câble 6mm²).
il faut une prise ou une sortie de câble de 32A
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En complément de ce qui a été dit, pensez même si ce n'est pas obligatoire, à tirer des fils pilote pour vos radiateurs.

La norme rend le circuit plaque 6² 32A obligatoire pour que n'importe quel futur occupant puisse brancher une plaque électrique s'il le souhaite.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Je vous remercie pour vos réponses
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 11 juillet 2024 à 21h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir