Mon macon m'a fait des fondation qui font entre 50 et 60cm de profondeur . Le terrain etant pas droit il a fait des fondations en escalier.
Pour moi les fondations ne peuvent pas etre hors gel qu'en pensez vous.
Le terrain se trouve a 150m d'altitude. Je ne connais pas le terrain mais les fondations ne sont pas sur du rocher c'est sur . Le terrain est plein de terre.
merci d'avance pour votre réponse
Messages : Env. 40
De : Brive
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 7000 message Mayenne
thiel a écrit:Mon macon m'a fait des fondation qui font entre 50 et 60cm de profondeur . Le terrain etant pas droit il a fait des fondations en escalier.
Pour moi les fondations ne peuvent pas etre hors gel qu'en pensez vous.
Le terrain se trouve a 150m d'altitude. Je ne connais pas le terrain mais les fondations ne sont pas sur du rocher c'est sur . Le terrain est plein de terre.
merci d'avance pour votre réponse


Bonjour
Avez vous fait l'étude du terrain avant de commencer de construire?
Des précédents post j'ai compris que c'est vous qui êtes MO, c'est bien ça?
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 40 message Brive
Nous n'avons pas fait d etude de terrain et c'est bien nous MO
Messages : Env. 40
De : Brive
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 6000 message Lorient (56)
et bien nous notre archi qui est bien responsable de ce qu'il fait avait pose comme prealable que l'etude de sol soit realisee.
Je le comprends tout a fait
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
Messages : Env. 6000
De : Lorient (56)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Bonjour
Nous avons fait l'étude du sol avant que l'architecte nous l'a demandé (pour étude et réalisation des fondations) Cool
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
MO = Maître d'ouvrage donc Thiel l'est forcément s'il fait construire.
Là , je n'ai pas tout suivi.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 40 message Brive
Je voudrai seulement l'avis de professionnel est ce que 50 cm est la bonne profondeur pour etre hors gel . En prenant comme hypothese que mon terrain n' a pas de difficulté particuliére
Messages : Env. 40
De : Brive
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
CORREZE = gel en hiver, non ????
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Brive
oui mais temp tempére sur brive pas de neige plus de 1 semaine par an
Messages : Env. 40
De : Brive
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
50 ou 60 cm cela doit être bon
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Si pas de gel, 60 cm c'est pas mauvais, donc pas de PB
Messages : Env. 60000

 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
En France, on distingue 4 zones (je n'arrive pas à trouver la carte qui va avec (DTU 13.1) :
La zone 2a-2b1 en gel modéré ou la profondeur de fondation doit être de 0.60m.
La zone 2b1 en gel modéré ou la profondeur de fondation est de 0.70m.
La zone 2b1 ou 2b2 en gel modéré ou sévère ou la profondeur de fondation est de 0.80m.
La zone 2b2 en gel sévère ou la profondeur de fondation doit être supérieur à 0.80m.
Dans tous les cas, la garde au gel est augmentée de 0.05m par tranche de 200m d’altitude supplémentaire.

Dans le Nord, hormis la zone littorale , la profondeur requise est 0,80m : pas moins en Corrèze!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
J'ai vu la carte...

Mais pas très avancé pour autant : profondeur de fondations entre 60 et 80 cm.. suivant l'intensité des gelés.

Tu peux au moins demander 70 cm!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
J'ai oublié de préciser : tu es en zone 2b1.
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
Brive, c'est la porte du midi. Il y fait toujours 2-3° de plus qu'a 10 km autour Biggrin

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,
Nous aussi, nous construisons en Corrèze (Tulle). Avec qui construis-tu ? Nous sommes en pleine phase de recherche et nous nous posons beaucoup de questions sur les constructeurs du coin, donc si tu as des avis, nous sommes toute ouïe et apprécierons beaucoup. Pour l'instant, nous avons vu 1 MOe, 3 archis et 2 constructeurs, mais nous ne sommes pas plus avancés.
merci d'avance pour les infos... et à charge de revanche !
Messages : Env. 60000

En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 07h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir