Retour
Menu utilisateur
Menu

Que represente ces valeurs?

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.587 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ain
Bonsoir,
Un ami vient de ce faire poser un compteur EDF pour son restaurent.
Il est en triphasé, son abonnement lui permet 50A (je me souviens plus
de la puissance associé...).
Cela signifie t'il qui peut tirer 50A sur chaque phase?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Manche (50)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est exactement cela : 50A par phase soit une puissance de 30kVA.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ain
Merci pour votre réponse

L'interrupteur Sectionneur Omnipolaire qui doit être en tête de tableau pour
répartir les trois phases sur les trois Interrupteur Différentiel doit être de
qu'elle valeur normalement?
Je serai tenter de dire légèrement inférieur...
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudra un 63A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ain
Carminas a écrit:Il faudra un 63A.

@+


Valeur supérieur à celle du compteur EDF???

Dans ce cas la, c'est le compteur qui va lâcher en cas de problème avant le 63A,
vu qu'il est limité à 50A.
Désoler mais j'ai du mal à vous suivre

Dans ce cas quelle sont les valeurs maxi des trois Interrupteur Différentiel?
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
un inter diff déclenche uniquement en cas de fuite de courant vers la terre, il peut donc couper un circuit chargé a 63A sans probleme, son calibre (63A pour toi) doit donc toujours etre supérieur au calibre du disjoncteur pour ne pas qu'il se détériore lorsqu'il coupera un courant supérieur a son calibre.

on peut dans certains cas avoir un inter dif 40A avec une protection 60A mais dans ce cas le cablage est fait de façon a ce que théoriquement les circuit derriere l'id 40A ne dépasse pas 40A
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ain
yoda_51 a écrit:un inter diff déclenche uniquement.....


Je met en gras car moi je parle d'un "Interrupteur Sectionneur Omnipolaire" pas un ID.

Est ce que celui si serai donc bon pour être entre le compteur EDF et les trois ID?

http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&app=Catal&pr=113963

Il servira donc de protection contre toutes surcharges entre le compteur EDF et le reste
de l'installation.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
dizz01 a écrit:
yoda_51 a écrit:un inter diff déclenche uniquement.....


Je met en gras car moi je parle d'un "Interrupteur Sectionneur Omnipolaire" pas un ID.

Est ce que celui si serai donc bon pour être entre le compteur EDF et les trois ID?

http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&app=Catal&pr=113963

Il servira donc de protection contre toutes surcharges entre le compteur EDF et le reste
de l'installation.



bonjour


ce que vous donnez en lien est un disjoncteur, pas un interrupteur


donc voir ici


par exemple : celui ci


@+

pourquoi seulement 3 ID???????


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
rien compris non plus alors
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
yoda_51 a écrit:rien compris non plus alors




ben, kikapacompris?????
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
moi j'ai pas compris, enfin bref
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
un disjoncteur n'est pas un interrupteur sectionneur omnipolaire, c'est un disjoncteur. Sa fonction n'est pas de servir d'organe de coupure, il n'est d'ailleurs pas conçu pour...

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Au final on n'a pas bien compris la fonction que vous recherchez :
- un sectionnement ?
- une protection contre les surintensités ?

Par ailleurs ce n'est pas un local d'habitation. La logique d'un interrupteur différentiel30mA par phase n'est pas forcément la bonne.

Enfin pour un ERP, je vous conseille de passer par un professionel qui saura vous faire une installation aux normes et adaptée au type d'ERP concerné.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ain
Le lieux concerner est un petit restaurent rapide de 50m² (salle + cuisine).

En place à l'heure actuel un compteur triphasé qui alimente un tableau d'une
rangé comprenant 10 coupe circuit à fusible (cartouche). On n'y trouve deux
32A qui alimente la cuisson, des 16 et 10A pour quelques prises (micro-onde,
lave vaisselle, etc) et deux circuit de lumière et un autre pour le ballon d'eau
chaude (contacteur présent dans le tableau).
Je suppose que les phases alimentes pour deux d'entre elles les deux 32A et
la troisième phase le tous le reste.

Voila vous savez tous

Il reprend les lieux et l'organisme l'APAV est passé. Le rapport précise qu'il faut
rajouter un "DDR 30mA" et un "Sectionneur omnipolaire neutre compris".

Nous avons eu l'occasion de voir le tableau fraichement refait d'un hôtel pour une
petite cuisine destiner au déjeuner majoritairement. Elle est équipé d'un lave vaisselle.
four, table à induction, congélateur, etc...
Les électriciens ont placés un "Sectionneur triphasé" en tête de tableau (2 rangées).
Celui ci alimente deux disjoncteur triphasé 40A couplé à un DDR 30mA. Les trois phases
sont ainsi répartit sur des disjoncteur monophasé de 32 et 16A. Il y a donc deux circuit
distinct dans cette cuisine.

CARMINAS, pourquoi dite vous que l'idée de mettre (dans notre cas) un DDR 30mA monophasé
sur chaque phase, pour donc créer un tableaux de trois rangées n'est pas une bonne idée?

Ce qui a était fait dans l'hôtel y ressemble fort. A la différence que les Disjoncteur et les DDR
sont des modèle triphasés et pas Monophasé. On n'est pas loin de ce que l'on trouve dans les
tableaux d'une maison individuel.
J'imagine mal, mettre tous les circuits du restaurant sur le même Disjoncteur et DDR triphasé ou
pas. En cas de probleme d'un appareil c'est tous le restaurent qui ce re-trouve sans courant.

Pouvez vous éclairer notre lanterne, merci
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
salut


il faut des différentiels séparés pour la cuisine, séparer les protections différentielles ""espace public"" et ""espace travailleurs""

mettre en place un arret d'urgence ""force"" sur la cuisine qui coupe les prises mais pas la lumiere


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ain
Rfco a écrit:...il faut des différentiels séparés pour la cuisine, séparer les protections différentielles ""espace public"" et ""espace travailleurs""...


Donc l'idée de concevoir un tableau de trois rangées avec un DDR 30mA monophasé pour chaque
phase vous semble bon? Je penser à deux DDR de 63A pour les plus gros consommateurs (donc
deux rangées pour la cuisine). Et la troisièmes avec un DDR de 40A pour les quelques prises de
la salle, les luminaires et le chauffe eau.

Rfco a écrit:...mettre en place un arret d'urgence ""force"" sur la cuisine qui coupe les prises mais pas la lumière


Un "coup de poing" rouge c'est cela? Dans la cuisine pour la coupure d'urgence.

En tête de tableau, juste après le compteur tri EDF, un Disjoncteur Triphasé 63A avec neutre et bon ou pas?
Il servira de protection générale et de distribution des phases vers les DDR.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour,


je ne saurais conseiller la répartition complete de ce tableau car ce sont des normes que je ne connais pas parfaitement (je suis en domestique et ca n'a rien à voir)

il y a des guides promotelec pour cela


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ain
Rfco a écrit:Bonjour,


je ne saurais conseiller la répartition complete de ce tableau car ce sont des normes que je ne connais pas parfaitement (je suis en domestique et ca n'a rien à voir)

il y a des guides promotelec pour cela


@+


Pour le domestique, la NF-C 15 100 ce trouve très facilement sur le net. Mais que doit je chercher
pour l'équivalent d'un ERP, dans notre cas un restaurent?
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
dizz01 a écrit:
Pour le domestique, la NF-C 15 100 ce trouve très facilement sur le net. Mais que doit je chercher
pour l'équivalent d'un ERP, dans notre cas un restaurent?



La C15-100, je l'ai, mais tout n'y est pas dit....


Et sans aller dans l'illégal, il y a le site de l'AFNOR où elle est consultable légalement et gratuitement...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ain
Comment ce fait il que la partie de la norme C 15-100 pour l'habitat est présente
et consultable partout sur le net et rien pour les ERP????

Hager, LeGrand, etc... propose l'essentiel de la norme, les schémas des tableaux en
fonction des superficie mais rien pour les commerce, etc....

Cette partie est elle réservé à une infime quantité de personne pour qu'elle ne
soit pas consultable par le commun des mortelles
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
justement, le commun des mortels essaie de faire son élec tout seul, alors que les ""commercants" font appel à des pros pour le faire...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
tiens, il m'est même arrivé d'aller faire de l'élec chez un électricien qui n'avait pas le temps de le faire chez lui (il devait gagner plus à le faire chez les autres)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Var
Je voulais juste réagir sur le sujet , norme restaurant Apav etc..

Un ami a fait construire sa maison dernièrement pour y faire son habitation a l'étage et son resto en rez de chaussée.

Lorsque je suis allé bricolé chez lui, j'ai pu voir l'installation électrique en cours puis terminé.

L'electricien a réalisé une instal identique a une maison classique si ce n'est des prises étanches dans la cuisine. Le tableau était identique a tout les tableau maison clé en main.

Je lui est fait part de mes doutes qu'il a chassé vite fais bien fais et j'ai décidé par la suite de m'abstenir de commentaire. Mais j'ai quand même jeté un oeil dans le tableau et là quelle horreur! 3 fils par borniers ( interdit je crois) , tableau pas fixer correctement sur la GTL, absence de la pièce qui se mes en haut de la GTL pour rattraper la goulotte trop courte, donc les fils étaient visibles.

Dans ma tête, je me suis dit : " mon coco, t'es pas près de l'avoir ton autoristation"

Ben vous savez quoi ? Consuel OK et APAV OK !!!!

Quand je lis qu'il vous ont demandé un sectionneur etc... Je me dis qu'ils ne sortent pas tous de la même école .
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
salut



tout simplement que le consuel n'est pas passé vérifier...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir