Notre chaudière semble avoir un petit souci...

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.250 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

hier, nous avons allumé pour la première fois de l'hiver notre chauffage.
Je précise que le logement est neuf (août 2004), nous sommes loccataires et que c'est donc le deuxième hiver que nous passons dans cet appartement.

Donc hier soir nous mettons le chauffage en route et ce matin, plus de chauffage, plus d'eau chaude, la chaudière a un voyant rouge qui clignote et indique "que l'installation chauffage manque d'eau" et qu'il faut remplir en utilisant le robinet prévu...
Je comprends pas trop d'où ça vient, mon homme est parti bosser, a du s'en rendre compte ce matin aussi et a du raler, je le connais Blush
Le souci c'est que pour ce logement nous n'avons psa pris d'entretien chaudière pour l'instant, on comptait le faire mais...

Enfin voilà, si vous pouviez m'aider ou me conseiller avant d'appeler un plombier...

Merci
Messages : Env. 2000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
Si c'est comme chez nous sur le devant de ta chaudière tu as un témoin de la pression d'eau (un cadran avec une aiguille) et la pression d'eau doit être entre 0.7 et 2.5.
Donc qqpart sur ta chaudière tu as un petit robinet (pour nous sous la chaudière dans l'alignement du cadran) et tu l'ouvres le temps de faire remonter la pression entre 0.7 et 2.5. Ca te prendra 2min tout au plus pas besoin du plombier à mon avis! le plus long est de trouver le fameux robinet Wink

Magvince
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
magvince a écrit:Si c'est comme chez nous sur le devant de ta chaudière tu as un témoin de la pression d'eau (un cadran avec une aiguille) et la pression d'eau doit être entre 0.7 et 2.5.
Donc qqpart sur ta chaudière tu as un petit robinet (pour nous sous la chaudière dans l'alignement du cadran) et tu l'ouvres le temps de faire remonter la pression entre 0.7 et 2.5. Ca te prendra 2min tout au plus pas besoin du plombier à mon avis! le plus long est de trouver le fameux robinet Wink

Magvince


Merci magvince!!
Le témoin de la pression d'eau indique 0.5 bar !
Et donc d'ouvrir le robinet, si je le trouve, fera remonter la pression?
Argh, où j'ai mis cette satanée notice de la chaudière??? Dry
Messages : Env. 2000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
Euh, ça ressemble à un vrai robinet, parce que j'ai pas envie de faire une betise moi Sad

Et puis c'est du à quoi ce manque d'eau alors, tu le sais?
Messages : Env. 2000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
Crying Crying Crying
Messages : Env. 2000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
le fait d'ouvrir le robinet va remplir ton circuit d'eau donc la pression remonte.

C'est quoi la marque de ta chaudière?

Le manque d'eau je pense que c'est de l'évaporation Unsure

Le plombier (on a un contrat d'entretien avec la copropriété) nous avait dit que c'est tout à fait normal.

Le robinet chez nous c'est un petit truc noir en plastique mais ça ressemble à un robinet.

Bon courage!
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
magvince a écrit:le fait d'ouvrir le robinet va remplir ton circuit d'eau donc la pression remonte.

C'est quoi la marque de ta chaudière?

Le manque d'eau je pense que c'est de l'évaporation Unsure

Le plombier (on a un contrat d'entretien avec la copropriété) nous avait dit que c'est tout à fait normal.

Le robinet chez nous c'est un petit truc noir en plastique mais ça ressemble à un robinet.

Bon courage!


J'ai appelé mon homme qui a lui même appelé un plombier qui lui a confirmé ce que tu m'as dis, et mon homme se souvient qu'à notre ancien logement il devait régulièrement ouvrir le fameux robinet...

Donc là on a une chaudière Saunier Duval, tout est électronique, j'ai vu dessous un "espèce" de robinet noir, j'ai ouvert, de l'eau m'est tombée dessus Tongue alors j'ai refermé.......
Messages : Env. 2000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
Laugh à mon avis le robinet que tu as ouvert c'est la purge!!

Magvince
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
magvince a écrit:Laugh à mon avis le robinet que tu as ouvert c'est la purge!!

Magvince


Laugh Laugh
Et bien au moins si un jour on a besoin de purger, je saurais le faire Tongue
Messages : Env. 2000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
TU doit en avoir un autre. Essais de suivre l'arrivé d'eau et bon courage.

Peu être que tu peu nous faire une petit photo ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
SV_ZX9R a écrit:TU doit en avoir un autre. Essais de suivre l'arrivé d'eau et bon courage.

Peu être que tu peu nous faire une petit photo ?


Ben là je dois partir bosser, alors si mon homme n'a pas trouvé ce midi, ce que je doute vu comme il est têtu, il va tous les essayer, je prendrais une photo!!

Merci encore!
Messages : Env. 2000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
chez nous le robinet se trouve sur le tuyau d'arrivee d'eau qui va a la chaudiere.
Apres je sais que y'a pas mal de tuyaux et robinets autour d'une chaudiere.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

j'ai jammais trop compris ou l'eau se barrait dans un circuit de chauffage.

Evaporation ok mais ou ?

c'est pareil pour tout le monde faut rajouter de la flotte mais je ne comprend pas pourquoi ???

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Non normalement un circuit sans fuite reste en pression ou bien c'est le vase d'expansion qui n'est pas très fiable. Donc il y a certainement une petite fuite non ?
Il se peut aussi qu'il y ait un peu d'air dans le circuit. Celui ci s'il n'est pas purgé fait fluctuer la pression en cours de fonctionnement. Mais en purgeant on fait tomber la pression. Bon là on s'en rend compte puisqu'on le fait.

Il se peut aussi que la chaudière se mettent en sécu et fasse tomber elle même la pression si celle ci passe son maxi. Parfois cette valve déconne et déclenche un peu tot.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
soleilla64 a écrit:Donc là on a une chaudière Saunier Duval, tout est électronique, j'ai vu dessous un "espèce" de robinet noir, j'ai ouvert, de l'eau m'est tombée dessus Tongue alors j'ai refermé.......


Ca doit être à peu de chose près la même que mon actuelle.

Tu as 2 vannes en dessous et à gauche. Il faut que tu ouvres les 2 en même temps en le tournant dans des sens opposés (la gauche vers la gauche et la droite vers la droite)...jusqu'à un peu moins de 2 bars.

Ensuite tu fais le tour de tes radiateurs avec une bassine et un pince nez et une pince. Tu mets la bassine sous la purge des radiateurs, tu ouvres tout doucement, ca va faire "pffffff" pendant qqs secondes, puis de l'eau...là tu fermes. Ca va surtout le faire sur le dernier radiateur de ton install.

Une fois que c'est fait, tu redescend sur la chaudière et tu remets de la pression (tu verras qu'elle est retombée)...un peu en dessous de 2 bars.

Et ça roule.
Messages : Env. 2000
De : Haute-garonne (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Pyrenees Atlantiques
Bon encore merci à tous pour vos réponses!

Ce midi, mon homme a tourné un robinet bleu qui a effectivement fait monter la pression, il a fait remonter jusqu'à 1.2 bar...
Messages : Env. 2000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Pau (pyrénées Atlantiques)
bonjour,
jf a écrit:bonjour

j'ai jammais trop compris ou l'eau se barrait dans un circuit de chauffage.
Evaporation ok mais ou ?
c'est pareil pour tout le monde faut rajouter de la flotte mais je ne comprend pas pourquoi ???

A+


Une explication du phènoméne :
Il y a différent métaux présents dans une installation de chauffage, qui forment des couples électro-chimique. (=pile)
Les courants générés par ces couples provoquent une génération de gaz qui sont éliminés par les purgeurs automatiques.
C'est très remarquable quand les radiateurs sont en alu et la tuyauterie en cuivre.

Voilà
Messages : Env. 10
De : Pau (pyrénées Atlantiques)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 23h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir