Besoin avis implantation plus ferraillage - urgent svp

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Ain
Bonsoir à tous,

Je ne pensais pas devoir un jour commencer un sujet comme cela mais malheureusement cela peut arriver à tout le monde.

Nous sommes en contrat de maitrise d'œuvre pour la construction d'une MOB. Aujourd'hui a été posé le ferraillage et coulé le béton pour la semelle filante. Nous sommes en zone sismique 1B ce qui entraine un ferraillage particulier avec je crois une ligature des attentes des raidisseurs dans la semelle. Nous vous mettons une copie de notre étude béton armée fournie par le MO où l'on voit cette ligature.



Hors ce matin lorsqu'ils ont coulé le béton la semelle était là mais pas les attentes des raidisseurs. Et ce soir en rentrant ils ressortent du béton....





Quelqu'un de ma famille m'explique donc que la ligature n'a pu être faite et donc que nous ne sommes pas du tout conforme et que cela présente un risque. Nous devons voir le maçon et le MO demain mais les contacts par téléphone me font penser qu'ils nous prennent pour des pinailleurs et que pour eux tout va bien.

Pourriez vous svp nous donner vos avis et éventuellement ce que nous devrions faire si nous avons raison.



Le deuxième souci concerne l'altimétrie. En effet notre terrain lors de la viabilisation du lotissement et du terrain a été légèrement décapé. Notre MO a pris les mesures de niveau par rapport à ce niveau malgré nos informations concernant le décapage mais il ne nous a pas cru.
Hier lors de l'implantation le terrassier nous indique que la maison se trouvera 20cm en dessous de la route du lotissement et que ce n'est pas logique. Il faudrait donc refaire un rang d'agglos pour surélever la maison. Et bien sur cela serait à notre charge.
Nous leur montrons les bornes de géomètre qui se trouve 15cm au dessus du niveau de la route temporaire et leur soutenons que c'est à cette hauteur qu'ils auraient du mesurer l'altitude et pas sur un niveau déjà décapé.



Bien sur ils ne sont pas d'accords...

Pourriez vous svp nous aider car nous ne savons plus trop quoi croire et ne souhaiterions pas nous fâcher avec notre MO qui doit en plus nous fournir la structure bois.

D'avance merci,

lauvergnat
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Ain
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour les raidisseur, en zone sismique, c'est exact (normes PS), les aciers verticaux doivent être ancrés par retour d'équerre dans les semelles, ce qui est incompatible avec une pose après coup.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Ain
Bonsoir Tournesol,

Merci pour ta réponse. En plus je viens de constater que l'étude BA indique des semelles 6 tors et ce qui a été posé sont des 4 tors...
Sais tu ce que nous devons faire ?

Merci encore
Récit de notre construction d'une MOB BBC
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
On ne peut pas appeler ton croquis une étude BA. C'est juste un croquis de principe. Il n'y a aucune obligation dans les normes sismique pour mettre 6 acier (mini 4) dans les semelles de fondations.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Ain
Bonjour Tournesol,

Avec un peu de retard je te remercie pour ton aide et tes informations.

Alors le maçon aurait plié les attentes puis les aurait "crossé" avec la semelle une fois le béton coulé. Aucun moyen de vérifier sans casser malheureusement.
Concernant le nombre de tors une étude béton a été refaite pour valider ce changement et le résultat est positif. Les travaux ont donc pu re-démarrer.

Enfin notre MO a validé avec la mairie le problème d'altimétrie et nous avons eu un document officiel nous couvrant complètement.

Encore merci pour ton aide,

Cordialement,

lauvergnat

PS. Maintenant je passe dans la section plomberie pour d'autres questions… Wink
Récit de notre construction d'une MOB BBC
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir