Descriptif étancheité toit plat, votre avis svp

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.706 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je viens de recevoir un devis pour l'étanchéité d'une toit plat. Pourriez-vous me dire si le descriptif vous semble ok et complet ?

Pour information, une partie du toit terrasse sera inaccessible une autre sera accessible. Dans le devis, il n'y a pas eu de disitinction de faite, est ce normal ?
Autre information, l'étanchéité se ferra sur un support OSB.
Enfin dernier point, il est prévu en plus une isolation intérieur en GR32 de 260

Voila le descriptif :
EIF (peinture d'impression)
Pare vapeur soudé
Isolation thermique mousse polyurethane de 100
étanchéité bi-couche soudé
étanchéité relevée bi-couche et compris renfort de gorge
Bande solin
Couvertine en zinc ou alu
Déport d'eau pluviale en plomb diamètre 100 avec trop plein cuivre
Boite à eau en zinc
Descente EP en zinc

Qu'en pensez-vous ?
Y-a-t-il des choses à faire préciser ?

Merci d'avance pour votre réponse
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Oula attention les zone accessible et non accessible c'est différent normalement...

Par contre demande les R de ton isolant quand même... 100mm me semble pas énorme...
J'ai juste regardé vite fait j'ai pas regardé le détail DÉSOLÉ...
C'est pas facile il faut également que je trouve ma boite pour ce travail également..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour,


Si pose d'un produit à base de bitume , alors le zinc est incompatible avec celui-ci .


Donc pas bien descente d'eau et boite à eau .


Sauf si pose d'une peinture compatible avec le zinc sur le dessus de votre toiture plate .


Bonne journée .

De plus pose d'isolation uniquement au dessus de la dalle si possible pour une meilleure isolation ( pont thermique ).

Pas en dessous ( technique dite de la toiture froide , à proscrire depuis bien longtemps )

Prendre comme solution toiture chaude ou toiture inversée .

A titre de documentation :


http://www.derbigum.fr/faq/autres

Bonne lecture .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Merci pour les précisions pour le bitume et l'incompatibilité avec le zinc, je vais me renseigner plus en détails auprès du couvreur...
Par contre, je pensais que vu que c'était une étanchéité soudé, ça ne pouvait pas être du bitume ? Je me trompe ?

Si je pose de l'isolation uniquement au dessus de la dalle, comment gérer le pont termique entre le toit plat et les murs verticaux ?

Enfin, est-ce normal que ça soit le même procédé pour ma toiture non accessible et celle accessible ?

Merci d'avance pour vos réponses Sleep
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Re voir aussi ce lien

très bon isolant pour toiture plate , mais plus cher .


http://www.foamglas.be/fr/epb-eisen.asp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Re Re bonjour

Voir dessin de détail, puis acrotère pour l'isolation ( conception de base )sur le deuxième lien ( foamglas )

si l'isolation qui se trouve au dessus du pare vapeur est une isolation non compressible alors la pose peut être la même pour les deux , ce qui change , c'est que votre terrasse accessible devras avoir par la suite des plots avec dalles , .... pour en faire une terrasse par exemple avec chaise et table .

Voir aussi dans la documentation ( dessin de détail )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Saint Brieuc (22)
Salut

Si tu peut donner un peut plus d'info sur l'étanchéité utiliser, genre le nom des couches de l'étanchéité.

Oui tu peut utiliser la même étanchéité pour une terrasse inaccessible et accessible. exemple: http://www.soprema.fr/metiers/fiche_solution/1505/186586

Oui si du bitume en rouleaux sa se chauffe et se déroule soudé uniquement au joint.
Les finitions que tu a en zinc ne sera en aucun cas en contact avec le zinc donc aucun risque, faut arrêter les hallucinations.

autrement, fait attention car une terrasse accessible etanché sur support bois ne font pas vissé au DTU d'étanchéité.
Et il est entrains de t'avoir car ya pas d'EIF sur un support bois car le pare vapeur doit étre cloué.

Ps: Je travail dans l'étanchéité.

Hesite pas.

A+
Messages : Env. 50
De : Saint Brieuc (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Merci pour ta réponse. Voici mes remarques / questions

pliskin a écrit:Si tu peut donner un peut plus d'info sur l'étanchéité utiliser, genre le nom des couches de l'étanchéité.


Je vais lui poser la question...

pliskin a écrit:autrement, fait attention car une terrasse accessible etanché sur support bois ne font pas vissé au DTU d'étanchéité.
Et il est en train de t'avoir car ya pas d'EIF sur un support bois car le pare vapeur doit étre cloué.

Peux-tu m'en dire plus ? Je n'ai pas compris ta première phrase?

Et pour la deuxième, l'EIF ne se fait que sur support béton c'est ça ? ça sert à "collé" le pare vapeur ?
Donc moi avec mon support bois, je dois avoir un pare vapeur cloué ?
Notre jolie contemporaine
http://chatcot.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Concernant sont pont thermique entre l'isolation extérieur et intérieur comme faire??

Sinon j'ai deux question aussi.. Combien de Cm il doit y avoir entre la couche finit et le haut de l'accrotère??
Sinon j'avais prévut de mettre 80mm d'isolant sur mon OSB et 160/200mm de laine dessous... C'est vraiment pas bon je pensait mettre un film VARIO de chez isover sous mon isolation intérieur.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Saint Brieuc (22)
En faite par rapport au règle de l'art de l'étanchéité il n'existe pas encore de règle pour des terrasses accessible sur support bois

En faite pour l'EIF j'ai regardé ça existe bien sur support bois mais déconseille par mon fournisseur car le bois a tendance a l'absorber et donc le pare vapeur a des risques d'être mal collé.
Mon fournisseur me conseille de le cloué moins de risque. Désolé pour la petit erreur.

a+
Messages : Env. 50
De : Saint Brieuc (22)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir