Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Bonjour,

Je rencontre actuellement un phénomene de condensation tres marqué sur mes menuiseries en alu de marque T****al

La maison est neuve, doublé avec 14cm de fibre de bois que j'ai moi même posé et les menuiseries sont censées être à rupture thermique.

La VMC DF n'est pas encore raccordée, la maison n'est donc pas ventilée mécaniquement

En ce moment quand les températures extérieures diminuent fortement (en dessous de 5° extérieur) j'ai un fort niveau de condensation sur la lisse basse et sur les montants verticaux de mes menuiseries.
Les gouttes d'eau ruissellent je vous jure c'est du délire

Le phénomene est vraiment tres marqué dans notre chambre le matin!

Je précise que le phénomene se voit surtout sur les coulissants. Alors certe je sais qu'un coulissant n'est pas étanche mais à ce point....

Qui dit condensation, dit air froid au contact d'une paroi plus chaude n'est-ce pas ?

Je me demande aussi si le fait que la VMC ne soit pas raccordé amplifie le problème.

En effet, la nuit quand nous dormons nous dégageons énormément d'humidité dans l'air d'une chambre, cette vapeur d'eau au contact de la menuiserie alu condense...logique......mais quand même.

De toute façon la VMC ne serait q'un cache misère dans ce cas, elle n'empeche pas le probleme que beaucoup d'air froid circule autour de la menuiserie.
En effet j'ai un taux d'humidité autour de 60% dans le salon/séjour malgré l'abscence de VMC et la condensation est aussi tres visible sur les coulissants de cette pièce.

Avant d'incriminer le fabricant j'aimerais comprendre.....

Concretement ce "probleme" est-il normal mais invisible car les maisons sont ventilées (VMC ou gros pont thermique ) ou il y a un vrai problème de rupture thermique sur la menuiserie qui est une vraie passoire

Une autre chose qui m'a surpris: quand on touche l'alu à l'intérieur de la maison il est quasi aussi froid que dehors
Je savais l'alu conducteur, mais pas à ce point !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Tregueux - Quintin (22)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fenêtre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
je n'ai jamais vu ca sur une baie alu !

par contre tu as vérifié comment ton taux d'humidité ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Avec une station météo Crying

Tu ne l'as jamais vu, mais peut-être parce que les maisons sont ventilées.

Ce que je cherche à comprendre c'esst si au final ce phénomene n'est pas normal mais simplement masqué car la maison est ventilée.

Les profilés alus sont naturellement conducteur et donc beaucoup plus froid que l'air intérieur, logique que l'humidité résiduelle de l'air intérieur condense à son contact.

Enfin c'est ce que je me dis....

maintenant moi aussi dans les autres maisons équipées de baies alu je ne vois pas ce probleme...mais comme y'a une VMC....Dry
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Tregueux - Quintin (22)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
non mais la seul fois ou j'ai vu ca, c'était dans un bunker ou l'on était 35 pour passer nouvelle an, et c'était les murs "pleuraient"

si ton profilé sont a rupture de pont thermique il devrait avoir la même température que ta pièces intérieur et non pas extérieur, va dans une pharma, achète un thermomètre pour bébé (que l'on met sur le front) et colle le sur tes montant en alu.

tu auras déja une idée sur la rupture de tes menuiseries au froid.

ca c'est pour la rupture de pont thermique.


Par contre si ta maison est construite pour être étanche sur le modèle BBC, donc par-vapeur continu pas d'aération sur les fenêtres etc etc, en effet, si la VMC ne fait pas son boulot, tu peux avoir des soucis.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
En même temps si la condensation se forme parce que la maison est bien étanche à l'air c'est plutôt bon signe. Ca montre justement que l'étanchéité est bien faite....non ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Tregueux - Quintin (22)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
c'est sur, tu as fait un blower test ou pas de certif BBC ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
non non aucun test je n'ai pas fait labelliser la maison

Pour le thermometre ça ne fonctionne pas sur l'alu, il indique 7°
J'utilise un thermometre digital classique de ce genre http://www.123-bebe.com/grossesse/images/Digital_Thermometer1.jpg
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Tregueux - Quintin (22)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
ba écoute je n'y connais rien, mais 60% ca m'a l'air super élevé pour l'hygrométrie d'une maison d'habitation...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Ben pas vraiment, le taux "normal" c'est environ 50/55% Happy
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Tregueux - Quintin (22)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
Ce n'est pas forcement un problème sur les menuiseries alu il faut savoir que sur un endroit un peu plus froid(à comparer aux 14 cm d'isolants dans les murs un air qui sera à 55/50pour cent d'humidité vas condenser en atteignant le point de rosé ce qui vas provoquer le ruissellement.si la vmc est branchée ce phénomène vas disparaitre tout simplement en déplaçant l'hygrométrie et donc ce point de rosée.
Messages : Env. 200
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Re,

Oups le bug !! mon message est vide , alors que j'avais passé 10 min à l'écrire avec des liens !!!

En résumé, je pense qu'à 60 % d'HR, la condensation sur un montant alu est "normale", sachant que même avec rupteur, la performance thermique de l'alu est bien moins bonne que bois ou PVC.

Le point de rosée de l'air à 20 °C et 60 % HR est de 12 °C , ce qui est à peu près la valeur trouvée pour un montant de baie avec 0°C à l'extérieur.

Avec une VMC et 40 % d'HR, le point de rosée serait à 6°C, donc plus de Pbs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Aube
Citation:
Je rencontre actuellement un phénomene de condensation tres marqué sur mes menuiseries en alu de marque T****al


Tu apprends le diagramme de mollier qui t'occuperont quelques soirées
.
Messages : Env. 30
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
360modena a écrit:En même temps si la condensation se forme parce que la maison est bien étanche à l'air c'est plutôt bon signe. Ca montre justement que l'étanchéité est bien faite....non ?


Tout a fait d'accord avec 360 modena, c'est un des "problèmes" avec les nouvelles construction très étanche et tant que ta VMC ne fonctionnera pas tu auras ce problème. J'irai même plus loin en te disant que c'est pas très sain parce que tu as de l'humidité de partout et ça se voit sur les menuiseries qui sont le maillon faible.

Sur tes menuiseries as-tu bien choisie des menuiseries à rupture de pont thermique, un intercalaire de vitrage type warmedge et un un vitrage performant ?

Si ces conditions sont réunies tu n'a pas d'inquiétude à avoir.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Comme tu es en double flux, tu n'as pas de grilles de ventilation sur les menuiseries, et tant que la la VMC ne fonctionnera pas, tu auras ce souci.
2 possibiltés s'offrent à toi:

- La mettre en route le plus tôt possible.

ou
- L'abstinence compléte jusqu'à la mise en service( interdit).
Messages : Env. 200
De : Saint-dizier (52)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 13h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir