Retour
Menu utilisateur
Menu

Passage de plancher du conduit de fumée

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Courtelevant (90)
Bonjour à tous,

Je rénove une maison, changement des menuiseries, isolation extérieure, isolation sous le toit (plancher du grenier), reprise des cloisons, etc.

Je viens de faire installer un poêle à bois



J'ai la grille inox sous laquelle je vais faire un caisson de finition en même temps que les travaux de rénovation du plafond.

Mais mon problème est au niveau du passage dans le plancher, pour poser la conduit, ils ont du couper une solive et ils ont fait une sorte de coffrage isolé.



Mois sur mon plancher (du grenier ou comble inutilisable) j'ai prévu une isolation en ouate de cellulose en vrac de 28 cm (16 cm entre solive et 12 au-dessus du solivage).

Comment puis-je isoler cet espèce de caisson (coffrage) afin que j'ai la même qualité d'isolation que le reste du plancher, y a-t-il des précautions à prendre, des choses à ne pas faire ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 100
De : Courtelevant (90)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

tu peux isoler avec du rocflam
c'est de la ldv de 4 cm d'epaisseur seulement mais rigoureusement incombustible

donc tu en entoure le tuyau de 3 ou 4 epaisseur

c'est cher mais utilise dans les hottes ou derriere les inserts

d'autres utilisent de la bete LDV

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
vermiculite
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Courtelevant (90)
A quel distance du conduit de fumée dois-je rester avec ma ouate de cellulose ?
Avec mes 28 cm d'isolation j'atteins une résistance thermique R~7.5.

Est-ce qu'en mettant du rocflam (ou vermiculite) autour du conduit je peux venir avec mon isolant contre et ne pas avoir de point faible dans mon isolation du plancher.
Messages : Env. 100
De : Courtelevant (90)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
tu fais un coffre pour avoir une garde au feu d au moins 20cm ensuite ds ton coffre tu mets du vermex, c'est M0 donc tu peux le mettre en contact avec le tubage
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Courtelevant (90)
OK, donc je peux réduire le caisson (ou coffre) qu'ils m'ont fait, rester à 20 cm du conduit isolé et remplir d'un isolant insensible à la chaleur (vermes).
Je reformule pour être sûre d'avoir bien compris.

Merci
Messages : Env. 100
De : Courtelevant (90)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
exact

mais avec la laine de roche tu ne coffre pas et je pense que c'est un poil plus isolant que le vermex

en pratique c'est le vermex le moins chers

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 18h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir