Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux thermodynamique et ECS compacte

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.870 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonsoir,

Dans ma future maison (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-118591.php), je voudrais installer une bonne VMC DF thermodynamique qui puisse à elle seule chauffer ma maison.

Je souhaite installer mes bouches d'air neuf en position basse (environ 20cm du sol) pour une meilleure circulation de l'air.

Comme je le dit dans mon autre post, je suis intéressé par une VMC DF compacte avec ECS peut être couplée à des panneaux solaires, j'en connais que trois pour le moment, Zehnder, Stiebel et Nilan car la Vitotres 343 de Viessmann ne se fait plus…

Est-ce que quelqu'un connais ce genre de matériel?

Est-ce efficace?

Ou faut-il séparer la VMC DF et l'ECS?
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Savoie
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Avec une excellente régulation de tout ça, dans la très basse conso, tu as intérêt à coupler ECS, chauffage et ventilation. C'est ce qui te permettra d'atteindre les meilleurs performances, et surtout d'optimiser l'utilisation du solaire. Les marques que tu cites ont de très bons matériels, mais j'insiste sur la régulation derrière, car c'est elle qui fera l'efficacité du système.

Tu peux même envisager là dessus de la domotique, qui permet d'optimiser la gestion de l'ensemble suivant des programmations bien établies. La gestion peut même aller très loin, en prenant en compte la météo afin d'anticiper au mieux (et gérer en fonction de l'inertie), etc etc. Un exemple que je connais pour avoir fait installer ça chez des clients --> http://www.domotique-energie.fr (je me permets de l'indiquer, car le système me parait suffisamment innovant pour être mentionné, mais je n'ai aucune part dans l'affaire, même si je devrais peut être y songer, vu que c'est certainement un produit d'avenir Laugh ).


Edit : personnellement je ne conseille l'utilisation de chauffage par air qu'en dessous de 2-4 kW de besoin. C'est tout à fait réalisable, et j'ai vu des maisons très confortables ainsi, mais il faut être plus que BBC. Il faut envisager 20-25 cm d'isolant dans les murs, 30-40 en toiture, 20 dans le sol, bonne compacité de la maison, bioclimatisme, et ne pas oublier le confort dété ....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Loire
Merci pour votre réponse, la labellisation n'est pas mon but principal, du moment que je ne consomme pas trop...

Est ce que l'idée d'instaler les bouches en position basse est bonne?
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Quand je parles de BBC, je parle du niveau "50 kWh/m²", pas forcément de la labellisation ;)

Pour les bouches en position basse, l'idée de base est bonne, mais cela dépend de beaucoup de paramètres. Encore une fois, très difficile de te répondre sans connaitre ta maison, plans, isolation, besoin de chauffage, ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir