Env. 10 message Charente
Bonjour tout le monde,

c'est une première pour moi, j'espère que vous ne m'en voudrez pour toutes mes questions et surtout pour le fait que je risque de ne pas être très clair...

ma demande : j'ai une maison en construction, à l'origine je devais mettre un plancher chauffant, le maçon m'en a dissuadé, j'ai donc opté pour un chauffage central avec une PAC Air/ Eau. Le seul problème est que le maçon a laissé une réserve de 7 cm et aujourd'hui mon carreleur me propose de réhausser par une chape ciment/sable ou avec une chape coulée.
En fait je ne sais plus trop quoi faire (sachant que mon maçon tenait absolument à me couler une chape liquide lisse...).

merci par avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour, Il n y a aucun problème à réaliser une chape au mortier de ciment et
ce afin de rattraper tes niveaux.
Vérifies avant tout que tu dispose bien d'un isolant sous dalle, ou alors est tu sur vide sanitaire???
Le cas contraire il faudra avant tout placer un isolant mince et prévoir une chape avec un treillage
Cette dernière doit être desolidarisée des murs de 5 mm via une bande type périmousse
Messages : Env. 900
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Millau (12)
Jp59 a écrit:Bonjour, Il n y a aucun problème à réaliser une chape au mortier de ciment et
ce afin de rattraper tes niveaux.
Vérifies avant tout que tu dispose bien d'un isolant sous dalle, ou alors est tu sur vide sanitaire???
Le cas contraire il faudra avant tout placer un isolant mince et prévoir une chape avec un treillage
Cette dernière doit être desolidarisée des murs de 5 mm via une bande type périmousse


Bonjour,

je dois tirer un chape sur une dalle existante. Comme la dalle sur terre plein n'est a priori pas isolée, on m'a conseillé de placer un isolant mince au sol puis de tirer ma chape .
La chape ne devra pas dépasser 4cm d'épaisseur pour arriver au niveau des sols voisins. Est on obligé de désolidariser la chape des murs, doit on forcément prévoir un treillage?

Merci pour vos conseils
Messages : Env. 10
De : Millau (12)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

isolant mince ? connais pas.

4cm c'est juste.
oui il faut désolidariser... de tous les éléments fixes de la construction (y compris portes et cie)avec la bande spéciale qui va bien = mousse de quelques mm d'épaisseur posée en périphérie.
treillis de maçon c'est bien, sinon fibres.
ne pas oublier les joints de dilatation en fonction de la surface et des longueurs maxi (en diagonale).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Millau (12)
***** a écrit:bonjour,

isolant mince ? connais pas.

4cm c'est juste.
oui il faut désolidariser... de tous les éléments fixes de la construction (y compris portes et cie)avec la bande spéciale qui va bien = mousse de quelques mm d'épaisseur posée en périphérie.
treillis de maçon c'est bien, sinon fibres.
ne pas oublier les joints de dilatation en fonction de la surface et des longueurs maxi (en diagonale).


Isolant mince de type thermo reflecteur, avec feuille aluminium.

la surface est de 9m2 environ : 2.8mX3.2

les sols voisins sont entre 5.5 et 6.5, je prévoit une couche isolant mince posé sur la dalle, je coule une chape par dessus 4cm maxi, ensuite colle et carreaux ciment (2cm)... j'arrive à 7.5cm et donc une différence de 1 à 2cm avec les pièces voisines mais ce n'est pas trop grave.
Messages : Env. 10
De : Millau (12)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
gallette a écrit:

Isolant mince de type thermo reflecteur, avec feuille aluminium.


et... il va thermo-refléchir quoi ?
chez moi quand j'emballe quelque chose dans le papier d'alu pour mettre au frigo, le produit emballé est aussi froid que le frigo, dans le four, c'est idem : aussi chaud dans la papillotte qu'autour.

si tu crains les remontées d'humidité par la dalle existante un Polyane sera bien.

sinon, voir pour un vrai isolant (type tms ou thane24) mais en si faible epaisseur je crains qu'on ne trouve pas grand chose.

edit : je viens de regarder les 2 produits : Efisol ou Knauf l'épaisseur mini est > 20mm

peut-être un polystyrène (en vérifiant la résistance adaptée sous chape).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Fontenilles (31)
si tu met un isolant accoustique ou thermique ca va désolidarisé par contre tu dois fibré ton mortier avec de la fibre ce sont des sachets que tu met dans ton mortier pour rigidifier ta chape
Messages : Env. 40
De : Fontenilles (31)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 20h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment bien choisir son carrelage ?
Comment bien choisir son carrelage ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de carrelage
Photos de carrelage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
15 idées de carrelages imitation parquet
15 idées de carrelages imitation parquet
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir