Retour
Menu utilisateur
Menu

Gaines électrique dans chape

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 30.945 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Bonjour


En theorie:

l'elec et le PER doivent passer dans une dalle de ravoirage sous l'isolant
sinon rien ne doit passer dans la chappe.


Pour repondre à la question:

Sinon faire passer l'elec et le PER dans la chappe se fait en theorie.

En pratique:

j'ai vu sur des chantiers qui font passer l'elec et le PER dans l'isolant.

Es ce une mauvaise methode ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Epernon (28)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Moselle
yoda_51 a écrit:j'ai passer mes gaines dans la dalle, jvois pas pourquoi personne ne fait comme ça, ça va tellement bien


Toi t'es intelligent !!!

au lieu de critiquer les gens réfléchis avant de parler il est evident que c'est mieux de le passer dans la dalle mais on a pas le choix il est préférable de la passer le long d'un mur et si on doit traverser de le faire en dessous des tubes du plancher chauffant (donc dans l'isolant) qu'au dessus.

Est ce que votre isolant est en deux couches? sinon saut si vous avez passer aucune gaine sinon c'est pas le passage d'une gaine qui va ruiner votre isolation...
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Moselle
Daddy Rico a écrit:
ombelge a écrit:il est moins risqué de couper une signé dans l'isolant que de mettre ta gaine sur le plancher chauffant, le mieux étant de passer le long des murs

Si on passe le long des murs (où il n'y a de tuyau de chauffage), pourquoi passer dans l'isolant???
Autant passer dans la chape et ne pas détériorer l'isolation thermique, non?


Si on a pas le choix il faut parfois passer à un autre endroit que le long d'un mur et c'est pas une gaine de 20 qui va détériorer l'isolation
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
c'est sympa chez vous, une fois dans la dalle de compression ... une fois dans l'isolant ... vous avez pas de cloison ou de plafond ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
armand a écrit:c'est sympa chez vous, une fois dans la dalle de compression ... une fois dans l'isolant ... vous avez pas de cloison ou de plafond ?

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ombelge il est passé a la méthode D
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Moselle
armand a écrit:c'est sympa chez vous, une fois dans la dalle de compression ... une fois dans l'isolant ... vous avez pas de cloison ou de plafond ?


Je ne parle pas de chez moi je répond juste à la question :

Bonsoir,

Dans notre cas, une chape de 6cm sous laquelle se trouve un isolant de 8cm. L'électricien s'est planté dans la distribution des gaines lorsque la dalle de compression à été coulée, du coup il propose de rattraper le coup en passant de nouvelles gaines en pourtour (dans) de chape car nous aurons du chauffage au sol.

J'espère que ça respecte les normes...





Je dis juste que il y a comme solution:



Pas de possibilité de faire passer dans une cloison (je suppose qu'il a regardé)

A choisir entre passer dans la chape ou dans l'isolant, il vaut mieux passer en dessous du plancher chauffant quand il a besoin (passage de porte par exemple) et sinon le long des murs.



Je suppose qu'il ne compte pas casser sa dalle pour récupérer son erreur, donc au lieu de faire des commentaires sur tout donner une solution, la réflexion a deux balles : moi je ne comprends pas pourquoi ne pas passer dans la dalle de compression = bravo pour l'aide



Maintenant si vous êtes plus intelligent que tout le monde...
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Moselle
ombelge a écrit:Je dis juste que il y a comme solution:
Pas de possibilité de faire passer dans une cloison (je suppose qu'il a regardé)
A choisir entre passer dans la chape ou dans l'isolant, il vaut mieux passer en dessous du plancher chauffant quand il a besoin (passage de porte par exemple) et sinon le long des murs.

Je suppose qu'il ne compte pas casser sa dalle pour récupérer son erreur, donc au lieu de faire des commentaires sur tout donner une solution, la réflexion a deux balles : moi je ne comprends pas pourquoi ne pas passer dans la dalle de compression = bravo pour l'aide

Maintenant si vous êtes plus intelligent que tout le monde...

Bonjour,
Effectivement, on ne peut pas passer dans les cloisons, certaines gaines devant traverser la maison.
Nous avons demandé à l'électricien une installation en grade 3 et son collègue a mal interprété les plans (j'hallucine encore...)
Il a cru qu'on faisait uniquement du réseau informatique. Et comme nous avons notre tableau électrique dans l'entrée et la baie de brassage pour le VDI dans le cellier (à l'oposé), toutes les gaines TV et PTT prévues initialement sur le plan (avant que l'on demande le VDI) vont à l'entrée au lieu d'aller vers le cellier.
Au lieu de 7 gaines pour cable grade 3, il n'y en a que 3... Reste a en tirer 4 jusque qu'au cellier (en pourtour de chape).
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Comines (59)
Bonjour,
En cas de passage de réseaux dans la chappe, le DTU considère que l'épaisseur de chappe effective est celle entre le dessus des réseaux et le dessus de la chappe ! (je sais pas si je suis très clair sur ce coup là
Tongue
Maintenant, si c'est vous qui faite la chappe et le revêtement de sol, je ne vois pas de problème, ou de risque particulier.
Get in, sit down, shut up and hang on !
Messages : Env. 30
De : Comines (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Moselle
cccs59 a écrit:Bonjour,
En cas de passage de réseaux dans la chappe, le DTU considère que l'épaisseur de chappe effective est celle entre le dessus des réseaux et le dessus de la chappe ! (je sais pas si je suis très clair sur ce coup là
Tongue
Maintenant, si c'est vous qui faite la chappe et le revêtement de sol, je ne vois pas de problème, ou de risque particulier.


Vous parlez dans l'hypothèse où le reseau élec et les PER sont superposés. Dans notre cas, ils seront dans le meme plan horizontal mais pas vertical.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loubeyrat (63)
Bonjour,

Je suis en train de faire construire et je souhaite une prise électrique au sol. Ma question est : est-ce compatible avec un plancher rayonnant sachant que pour le moment nous en sommes au stade des plans ?

Merci
Messages : Env. 10
De : Loubeyrat (63)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
Vous parlez je pense d'une chappe avant pose du revêtement.
dans l'idéal non ce n'est pas judicieux mais maintenant si vous avez un ajout à faire suite oublie cela se fait souvent par des professionnels. l'on oublie souvent une gaine ou un ajout de la part du client aprés coup arrive souvent. Si pas possible de passer en cloison ou par le haut.

Ce qu'il faut éviter dans ce cas c'est de créer des napes de plusieurs tuyaux qui pourraient fragiliser la chappe, et passer si possible le long des murs et non en plein centre des pièces en diagonale.

Tous les électriciens ou plombiers le font si besoins.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
dans une chappe classique il n'est évidement pas prévu d'y passer des gaines elect
il faudra augmenter l'epaisseur si c'est ça, pour que l'enrobage soit suffisant ect
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Salut,
Yoda, je reviens sur 1 point, tu dis avoir passé tes gaines dans la dalle de compression : n'est ce pas aussi interdit par les DTU? car j'imagine en voyant le nombre de gaines chez moi, ce que ça peut faire dans une dalle de compression (de 4cm généralement)... à moins que tu aies augmenter l'épaisseur de cette dalle???
bonne soirée!
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
cccs59 a écrit:Bonjour,
En cas de passage de réseaux dans la chappe, le DTU considère que l'épaisseur de chappe effective est celle entre le dessus des réseaux et le dessus de la chappe ! (je sais pas si je suis très clair sur ce coup là
Tongue
Maintenant, si c'est vous qui faite la chappe et le revêtement de sol, je ne vois pas de problème, ou de risque particulier.


merci
c est ce que je voulais savoir
j ai une charpente apparente et j ai oublié qq gaines électriques
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 15h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir