Retour
Menu utilisateur
Menu

Construction et raccordement EDF

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.958 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Oise
Bonsoir à tous,

Notre maison est encours de constuction et j'ai abordé le sujet EDF et démarches à faire avec mon conducteur de travaux, à savoir que notre futur maison est situé dans un lotissement, viabilisé eau, eletricité, telecom...etc et les coffrets sont situés à la limite de proprieté soit à 10 -12 m de notre tableau qui lui sera dans le garage.
J'ai été surprise de la réponse de mon conducteur de travaux qui m'a appris que c'est à moi de faire appel à EDF pour passage cables branchements et telereport + pose de disjoncteur, mon constructeur installera uniquement le tableau electrique dans le garage et passera le fourreau pour le faire venir en dessous du coffret. Et que c'est suite à une reglementation edf qui a changé et a fait que ces travaux leurs sont reservés
J'ai regardé le descriptif et voilà ce qui est précisé:

* Installation en monophasé de 220v conforme à la norme NFC15.100,aparreillage de marque ALOMBARD série ALCYON, douime DCL, prise de courant à éclipse.
* Tableau avec reserve et disjoncteurs divisionnaires
* Plot de centre DCL
*Mise à la terre
*Consuel
*Délesteur
*Laison B ou C selon Devis ERDF à la charge du maitre d'oeurvre
*Goulotte
* passage de fourreau

le racordement EDF reste à la charge du maitre d'ouvrage

Bon, je suis nul dans ce domaine mais j'ai bel et bien l'impression que c'est à notre charge, je me pose des questions tout de même:
c'est quoi le tableau avec reserve et disjoncteurs divisionnaires ?
Combien ca peut nous couter car mon conducteur de travaux m'a parlé d'environ 1000 € et je n'ai vraiment pas prévu ca à savoir que c'est une distance de 12m environ ?
Quelle laison ai je B ou C ? et comment je peux le savoir avant de contacter EDF évidement ?
Est ce que je peux passer moi même des cables et si oui quel type et comment m'y prendre ? (surtout si ca peut alleger ma facture ?
Quelle puissance disjoncteur choisir ?
Quel fournisseur choisir ? EDF, ERDF...etc
Et pour conclure, EDF fera quoi exactement comme intervention: installation de tableau de conptage, disjoncteur et cable c'est ce que j'ai compris après plusieurs recherche?

Merci d'éclairer mes lanternes.

Pas simple tous ces imprévus mais bon j'imagine que je ne suis ni la 1ere ni la dernière et dis que j'ai des amis qui ont construit et qui m'on en jamais parlé de tous ces imprévus. pfffffff à quoi ca sert les amis ? enfin bref.

merci à vous par avance.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,


Citation: j'ai bel et bien l'impression que c'est à notre charge,

OUI

je me pose des questions tout de même:
c'est quoi le tableau avec reserve et disjoncteurs divisionnaires ?
c'est le tableau (la boite plastique) où il y aura les disjoncteurs (anciens fusibles) la reserve c'est peut-être les 20% d'emplacement libre qu'on doit laisser pour le jour où tu veux ajouter des fusibles pour de nouveaux branchements.
Combien ca peut nous couter car mon conducteur de travaux m'a parlé d'environ 1000 € et je n'ai vraiment pas prévu ca à savoir que c'est une distance de 12m environ ?
moins de 30m c'est le forfait "de base".
Quelle laison ai je B ou C ? et comment je peux le savoir avant de contacter EDF évidement ?
Est ce que je peux passer moi même des cables et si oui quel type et comment m'y prendre ? (surtout si ca peut alleger ma facture ?
comme dit plus haut, le forfait est jusqu'à 30m pas la peine de... t'embêter
Quelle puissance disjoncteur choisir ?
tout dépend de la puissance de tes équipements electriques, du chauffage (si elec) et de la surface de la maison (si 300m2 il y aura plus d'équipement que si 70m2)...
Quel fournisseur choisir ? EDF, ERDF...etc
Et pour conclure, EDF fera quoi exactement comme intervention: installation de tableau de conptage, disjoncteur et cable c'est ce que j'ai compris après plusieurs recherche?
Voui
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

c'est quoi le tableau avec reserve et disjoncteurs divisionnaires ?
C'est le tableau de répartition principal avec les disjoncteurs de chaque circuit et 20% d'emplacement libres

Combien ca peut nous couter car mon conducteur m'a parlé d'environ 1000 € et je n'ai vraiment pas prévu ca à savoir que c'est une distance de 12m environ ?
A voir en fonction du devis ERDF, mais à mon avis plus proche de 700 à 800 €

Quelle laison ai je B ou C ? et comment je peux le savoir avant de contacter EDF évidement ?
La liaison B c'est celle qui va du coffret de fusible au compteur.
La liaison C je ne connais pas
Si moins de 12m, le compteur et le disjoncteur seront à l'intérieur du logement (branchement type 1). Dans ce cas, il y a effectivement une liaison B à établir par ERDF


Est ce que je peux passer moi même des cables et si oui quel type et comment m'y prendre ? (surtout si ca peut alleger ma facture ?
Non c'est ERDF qui fournira et passera les câbles (sans doute du 35² alu avec téléreport intégré)
Vous devez juste fournir la tranchée et la gaine TPC 90 (c'est visiblement ce qu'à fait votre constructeur)


Quelle puissance disjoncteur choisir ?
En général une puissance de raccordement 12kVA mono avec un disjoncteur 30/60A convient à la plupart des cas standard.
La puissance d'abonnement : 6 kVA, 9kVA ou 12VA dépendra de votre mode de chauffage et de votre électroménager


Quel fournisseur choisir ? EDF, ERDF...etc
Vaste débat...

Et pour conclure, EDF fera quoi exactement comme intervention: installation de tableau de conptage, disjoncteur et cable c'est ce que j'ai compris après plusieurs recherche?
Pose du câble
Pose du panneau de contrôle avec compteur et disjoncteur
Raccordement du câble entre le coffret extérieur et votre compteur
La liaison entre le disjoncteur et le tableau de répartition est à votre charge (ou votre constructeur)


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Toulon (83)
Laison BC = du coffret extérieur au panneau dans la maison, moins de 30 mètres ERDF fait les travaux, + 30 m fait par le constructeur ou l'électricien ou le propriétaire .....
ERDF dans ce cas mettra un disjoncteur derrière le coffret en limite de propriété.
Messages : Env. 100
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
oummalake a écrit:Bonsoir à tous,

Notre maison est encours de constuction et .....
*......
*Laison B ou C selon Devis ERDF à la charge du maitre d'oeurvre
*......

merci à vous par avance.

Avez vous un maître d'oeuvre qui vous assiste pour la construction de votre maison ou c'est une erreur de frappe ?
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Oise
jpr73 a écrit:Bonjour,
oummalake a écrit:Bonsoir à tous,

Notre maison est encours de constuction et .....
*......
*Laison B ou C selon Devis ERDF à la charge du maitre d'oeurvre
*......

merci à vous par avance.

Avez vous un maître d'oeuvre qui vous assiste pour la construction de votre maison ou c'est une erreur de frappe ?
Cordialement


Bonsoir
Je voulais dire maitre d'ouvrage qui est nous même proprietaire du patrimoine
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonsoir et merci pour vos réponses

Pour la puissance de disjoncteur, on aura du gaz pour chafer la maison, l'eau et la palque de cuisson le reste des appareils tel que; LV, lave linge, four, micro onde, aspirateur sera en electrique, quelle puissance faudra prendre ?

Sinon, mon conducteur de travaux me préconise du 9A mais quand je fais des recherches il faut 12A pour faire fonctionner 2 grands appareils à la fois !!! à vérifier

D'autres questions svp et excusez moi car je débute comme pas mal et evidemment je suis en phase d'apprentissage
pour les raccordements telecom et gaz qu'est ce qu il faut faire et combien ca peut me couter à savoir que j'ai mes coffrets à 3 m de mon garage et en limite de propriété, c'est un terrain viabilisé de tout dans un lotissement ?

Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sans chauffage électrique du 9kvA suffit largement, même avec 3 ou 4 gros appareils électroménager qui fonctionnent en même temps.
Si vous vous disciplinez et ne mettez pas en route plus de 2 gros appareils en même temps, vous pouvez tenir avec 6kVA.

Ne pas confondre la puissance de raccordement pour ERDF qui sera de 12kVA et la puissance de réglage qui sera dans votre cas de 9kVA.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir