Retour
Menu utilisateur
Menu

Dalle coulée ! drôle de façon de faire non ?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.200 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Marne
Bonjour,

Notre dalle a été coulée la semaine dernière et je constate par rapport aux photos de dalles de voisins ou autres forumeurs deux choses étranges :
- Les tuyaux d'évacuations d'eau ne sont pas passés à travers la dalle
- Il n'ont pas coulé de béton au niveau de la porte-fenêtre et la porte d'entrée

Des photos :

Il n'y a que les gaines télécoms et EDF de passé

Là pas de béton de coulé, comme s'y il y avait besoin pour sceller le pas de la porte d'entrée

Idem là-bas pour la porte fenêtre.

Rassurez moi, est-ce courant de procéder ainsi, car j'avais jamais vu encore ?
CCMI 07/06/2010
Signature compromis 10/06/2010
demande PC 22/06/2010
accord PC 12/07/2010
accord prêt 02/08/2010
propriétaire terrain 13/09/2010
réunion démarrage 16/09/2010
Ouverture du chantier 25/10/2010
http://zazaetgreg.over-blog.com/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Tout est normal ....
Pour la porte d'entrée et la porte fenêtre , ils ont surbaissés pour être conforme à la loi sur l'accessibilité.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Marne
Merci pour la rapide réponse ! Les évacuations d'eau PVC sont passées après la dalle, il faut percer de gros trous... C'est courant aussi alors ? Smile
CCMI 07/06/2010
Signature compromis 10/06/2010
demande PC 22/06/2010
accord PC 12/07/2010
accord prêt 02/08/2010
propriétaire terrain 13/09/2010
réunion démarrage 16/09/2010
Ouverture du chantier 25/10/2010
http://zazaetgreg.over-blog.com/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Ca évite de tomber en face d'une cloison aprés, il font un carottage et passe les tuyaus apres.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message La Rochelle (17)
pour la porte d entrée et la baie vitrée , c'est normal, c'est pour les seuils,par contre pour les tuyaus celui qui va passer en dessous il va s amusé!
Messages : Env. 200
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Marne
Merci à tous, je posais ces question car sur le lotissement où je fais construire, on voit des dalles sans emplacements pour les seuils mais avec les tuyaux passés et sur le forum également donc ça sème le doute...
CCMI 07/06/2010
Signature compromis 10/06/2010
demande PC 22/06/2010
accord PC 12/07/2010
accord prêt 02/08/2010
propriétaire terrain 13/09/2010
réunion démarrage 16/09/2010
Ouverture du chantier 25/10/2010
http://zazaetgreg.over-blog.com/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Comme quoi on voit de tout dans ce monde.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
trollskillerz a écrit:Merci à tous, je posais ces question car sur le lotissement où je fais construire, on voit des dalles sans emplacements pour les seuils mais avec les tuyaux passés et sur le forum également donc ça sème le doute...



il ne faut pas toujours croire que chez les autres c'est LA verité..
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Marne
Sur ! mais bon on peut supposer qu'il y a des règles de l'art...Happy
CCMI 07/06/2010
Signature compromis 10/06/2010
demande PC 22/06/2010
accord PC 12/07/2010
accord prêt 02/08/2010
propriétaire terrain 13/09/2010
réunion démarrage 16/09/2010
Ouverture du chantier 25/10/2010
http://zazaetgreg.over-blog.com/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Les règles du lard, c'est qu'il soit bien grillé pour être digeste Laugh
Messages : Env. 60000

 
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
jpaul a écrit:Tout est normal ....
Pour la porte d'entrée et la porte fenêtre , ils ont surbaissés pour être conforme à la loi sur l'accessibilité.

Moi j'ai eu autre théorie car j'ai eu pareil sur le seuil du garage (qui n'est pas surbaissé) : je pense que les maçons soit par soucis d'économie soit car ils sont un peu "justes " au niveau de la toupie ne coulent pas de dalle à l'endroit des seuils car ils savent qu'ils vont devoir faire un seuil et donc recouvrir tout ça de mortier.
Messages : Env. 400
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Marne
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une économie vu le volume laissé au sol, ils avait de quoi faire :

CCMI 07/06/2010
Signature compromis 10/06/2010
demande PC 22/06/2010
accord PC 12/07/2010
accord prêt 02/08/2010
propriétaire terrain 13/09/2010
réunion démarrage 16/09/2010
Ouverture du chantier 25/10/2010
http://zazaetgreg.over-blog.com/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
On peut avoir des centaines de théories.....et il y a la pratique.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 40 message Le Mans (72)
Ce n est pas pr souci d economie

A choisir entre coule le beton partout et le buchee apres pour faire les seuils
Ce qui chian et bruyant
Et grate le beton frai juste apres coulage perso et comme beaucoup de collegue
Le choi est vite fais
Messages : Env. 40
De : Le Mans (72)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Marne
Les seuils sont posés voici le résultat :
CCMI 07/06/2010
Signature compromis 10/06/2010
demande PC 22/06/2010
accord PC 12/07/2010
accord prêt 02/08/2010
propriétaire terrain 13/09/2010
réunion démarrage 16/09/2010
Ouverture du chantier 25/10/2010
http://zazaetgreg.over-blog.com/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Marne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 20h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir