Liaison equipotentielle sdb

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.620 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Hautes Alpes
[FONT=Arial][JUSTIFY][/JUSTIFY][/FONT] https://files.forumconstruire.com/liaison-equipotentielle-sdb-elect.jpg

comment relier une liaison équipotentielle secondaire dans une salle de bain ?
A la baignoire: OK
Aux tuyaux de cuivre: OK
Aux prises ? il y a déjà une Terre donc faut-il connecter la liaison a la terre de chaque prise ( chaque prise ayant alors une terre + la liaison équipotentielle ) ?
Lampe : idem que les prise ?Autre question : faut-il relier la liaison équipotentielle secondaire directement au tableau ou bien seulement a la terre d'une des prises de la salle de bain ?Merci.


Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il y a plusieurs manières de faire.
Celle que vous proposez sur votre dessin est bonne.
Il est inutile de ramener le fil vert clair au tableau, la liaison étant locale.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour illustrer mes propos
Voici ce que vous avez proposé :


Voici 2 autres manières de procéder




Les 3 sont conformes

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Hautes Alpes
Ok merci , donc pour chaque prise et lampe il faut relier la borne de terre a la terre ET a la liaison équipotentielle ?
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas forcément, sur le 3ème dessin, c'est fait autrement (le fil de terre qui alimente la prise ou la lampe passe par la boite de dérivation commune avec la LES.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour,
Je profites de ce sujet pour poser une question concernant la LES.
Doit-on (peut-on) utiliser la LES pour relier les nourrices de plomberie ? La section des 2 conducteurs est en 2.5mm², est-ce suffisant?
On m'a parler de 6mm² pour relier les nourrices à la terre...
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour, dans le cadre d'un projet neuf, la plomberie est réalisé en PER (plastique donc) et les menuiseries sont en bois.
Doit on absolument installer une liaison équipotentielle pour les syphons (ou bondes...), les nourrices et les robinets?
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Moselle
Oui si le syphons est complètement en fer (attention au consuel)
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Hautes Alpes
Pour connecter un interrupteur a la liaison équipotentielle de la SDB faut-il utiliser du 2.5mm2 ou du 1.5mm2 ?
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Carnac (56)
Il faut utiliser du 2,5 pour toutes les liaisons équipotentielles sous gaine, sinon en 4 mm2.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Carnac (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un interrupteur ne se raccorde pas à la LES

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
ombelge a écrit:Oui si le syphons est complètement en fer (attention au consuel)


Les siphons ne se raccordent pas à la les
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
thunderdarkdevil a écrit:Bonjour,
Je profites de ce sujet pour poser une question concernant la LES.
Doit-on (peut-on) utiliser la LES pour relier les nourrices de plomberie ? La section des 2 conducteurs est en 2.5mm², est-ce suffisant?
On m'a parler de 6mm² pour relier les nourrices à la terre...
Merci


En 6², c'est la liaison equipotentielle principapale si ton alimentation est en 10²

Les liaisons équipotentielles sur les cuivres, radiateurs et huisseries de salle de bains se réalisent en 2,5²
Si la nourrice principale se trouve dans la salle de bains, et qu'elle est alimentée en cuivre, elle doit être en 6² ou 10², encore que normativement, la liaison équipotentielle principale doit se faire au plus près du point de pénétration dans la maison, donc le cuivre d'alimentation de la nourrice devrait déjà être à la terre avant, mais on le remettra à la terre dans la salle de bains
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Faudrait un tuto sur les les et lep
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 04h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir