Que pensez vous de notre isolation ?

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.849 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Aisne
Bonjour, la maconnerie de notre maison est en cours, mais nous sommes actuellement en pleine reflexion sur notre isolation
mur en porotherm 20 th+ : R= 1,32 + isolation interieure en systeme optima avec 120 mm de gr 32 R=3,75 R total= 5 env
toits terrasses en hourdis PSE: R= 2,45 + 240 mm LDV: R= 6 R total= 8,45 env
Toiture combles perdus = laine de bois 60 ou 80mm pour chaleur d'été+ ldv en vrac pour R= 10 env (nous ne sommes pas encore fixés)
Plancher sur VS en hourdis PSE R= 2,45+ TMS d'efisol 48mm
Plancher intermediaire en hourdis beton avec rupteur pont thermique (là on ne sait pas encore l'isolation sous plancher car passage de nombreux elements en sous plafond)
Les menuiseries sont des doubles vitrages 4/16/4 avec gaz argon+ rupteurs ponts thermiques
Pour l'inertie il est prevu un mur de refend interieur en porotherm qui sera enduit + carrelage rdc + parement pierre interieur dans le salon
NB: Nous sommes dans l'aisne et il est prevu une pac atlantic alfea S10 pour le chauffage+ insert bois et nous hesitons encores pour une vmc double flux
Merci pour votre aide, tout commentaire sera bon a prendre
Messages : Env. 70
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Photographe Env. 9000 message Aube
C'est plutot pas mal. Tu as une étude thermique de ce projet?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
si tu peux encore, moi j'augmenterais le TMS du sol sur VS, passe au moins sur du 56 voir 80.

concernant le toit terrasse, normalement la règle pour éviter le point de rosé c'est 2/3 dehors 1/3 intérieur, donc tu devrait peux etre augmenter l'isolation coté dalle et baisser coté laine de verre intérieur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
encore un qui pense a l'isolation bien trop tard Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Saint Malo (35)
oui bonne isolation avec ça tranquille l'hiver et frais l'été que du régale!!!!

yoda la force obscure d'envahie attention à toi!!!!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Saint Malo (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Aisne
merci pour vos réponses, nous n'avons pas d'étude thermique précise, mais contrairement a ce que yoda pense, nous y réfléchissons depuis le début du projet (deja dès le choix du terrain pour l'orientation de la maison notamment) mais la peur de mal faire nous a poussé a demander vos avis.
Pour ce qui est du tms au sol je vais voir ce qui sera possible merci.
Biggrin
Pour les toits terrasses nous avons fait selon le budget (iso ext bcp trop cher par le couvreur)mais il me semblait que les hourdis pse permettaient justement de corriger ce pb de point de rosée.Huh
Messages : Env. 70
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 900 message Drome
Alors j'ai quasiment la meme isolation que toi,sauf pour les toits terrasses ou je passe en iso exterieur et 80mm de tms.
Par contre je suis parti sur de la ouate soufflé pour les combles (35-40cm).Que veux tu dire par laine de verre en vrac?
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Aisne
Bonsoir david26, je parlais de ldv type comblissimo à souffler. Pourrais-tu me décrire plus précisement la composition de tes toits terrasses car c'est vrai que le probleme de condensation me fait peur,j'ai recontacté mon couvreur pour qu'il me chiffre 80mm d'iso ext, je completerai par l'interieur (iso ext seule trop chere: 100mm d'iso mousse polyurethane= 44E/m2 HT) merci
Messages : Env. 70
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 900 message Drome
Alors doulle sur hourdis polystyrène ,pare vapeur,isolant de 120mm suivi de l'etancheité en elastomere.
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Aisne
Bon ce sera 100 mm de panneaux de mousse PU en extérieur pour limiter cette histoire de condensation des toits terrasse mais complément de 80 mm de ldv interieur pour supprimer le pont thermique péripherique lié à l'iso ext.
Pour le sol on restera sur 48mm de tms à priori car nous avons 12 cm de réservations: 48mm de tms + 16mm plancher chauffant + 34mm chape liquide +15mm carrelage reste 7 mm de marge en cas d'erreur de niveau de la dalle, pensez vous que l'on puisse quand meme tenter plus ou est-ce risqué?
merci
ps: yoda pourrais tu être plus explicite sur ce qui te chiffonne concernant notre isolation?
Messages : Env. 70
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Citation: our le sol on restera sur 48mm de tms à priori car nous avons 12 cm de réservations: 48mm de tms + 16mm plancher chauffant + 34mm chape liquide +15mm carrelage reste 7 mm de marge en cas d'erreur de niveau de la dalle, pensez vous que l'on puisse quand meme tenter plus ou est-ce risqué?
IL faut que tu prennes du TMS MF SI (et non le TMS de base) pour être conforme à la RT2005.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Aisne
C'est du SI mais il me semblait que le 48 mm n'existait qu'en SI c'est pourquoi je n'avais pas précisé, tu dis que je suis limite RT2005 mais je pense que tu as oublié que mon VS est isolé par hourdis pse R= 2,45 enfin j'espere que c'est ça sinon tu me fais peur
Messages : Env. 70
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Oui, j'avais loupé les hourdis isolants..Mais pense que les poutrelles ne sont presque pas isolées (seulement les languettes des hourdis)et qu'il est préférable d'isoler au max au dessus (isolation continue).
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Aisne
En effet je suis d'accord pour dire que l'isolation sous chappe flottante est plus performante puisqu'elle élimine le pont thermique péripherique mais je voulais juste faire une petite précision,je me suis renseignée sur ces fameux houdis pse et sauf erreur de compréhension de ma part, la résistance thermique donnée est celle du plancher (pas uniquement les hourdis)puisque les valeurs varient selon le type de poutrelles utilisées.Wink
Sinon pensez vous que passer en tms MF SI de 56 mm est jouable? ce qui donnerait un R total de 5 environ merci
Messages : Env. 70
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 06h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir