Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement provisoire

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.717 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour à tous,
je débute ma construction et je vais donc avoir besoin d'électricité pour mon chantier.
J'ai donc contacté ERDF qui va me poser mon compteur de chantier monophasé. Ensuite de mon compteur de chantier à ma parcelle j'ai 70m. Je pense mettre de cable 16mm2. Ma question est la suivante: quel branchement puis je effectué au bout de mon cable qui sera sur ma parcelle afin de pouvoir utilisé des outils (scie...) en toute sécurité?
Merci d'avance à vous tous
PS: pour la suite de mon installation électrique je ferai appel à un électricien mais cela m'embête de le faire intervenir pour un simple branchement.
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
pour 70m;16 mm² cuivre,on peut aller jusque 6kw (environ 32A) ce qui largement suffisant pour brancher des outils de chantiers.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Merci c'est sympa.
Et au bout de mon cable de cuivre je peux brancher directement une prise femelle ou dois je mettre un petit tableau avec dijoncteur.
@+
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Non pose au moins un petit coffret avec un dif 30MA et deux trois prise dessous..

Voir acheter un coffret a fixer sur un poteau a coté de la construction puis une fois les mur fini tu le pose dessus...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
le plus simple est de louer un coffret de chantier.
ils sont équipés en protections,prises,piquet de terre etc....
Faut quand méme faire attention au courant méme si ca reste du provisoire de chantier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
En fait j'aurai un compteur de chantier mais ERDF le branche et le pose sur poteau sur un poteau dans la rue à 70m de mon terrain. Donc ensuite je vais brancher le cable de cuivre que tu m'as recommandé mais c'est au bout de se cable que je ne sais plus après
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Ah oui ok Jayzy c'est cool. C'est ce que je pensais. Super sympa. Merci les gars. Je vous tiendrai au jus (hahaha) du montage.
@+
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
ne pas oublier de mettre un piquet de terre sinon le 30mA se sera d'aucune utilité
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Ok merci phil decuivre.
@+
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Non en gors tu fait poser ton coffret par ERDF avec le piquet de terre...
Ce coffret sera déja équipé d'un 30MA 16A en general..

De celui ci tu tire a 3G6² jusqu'a ta maison arrivé a la maison trouve toi un tout petit coffret étanche avec un Dif 30MA 16A avec deux trois prise .. déja si il y a un souci ca sautera a ce coffret et pas a celui de EDF (enfin normalement sauf si le dif 30ma dans le coffret provisoire est plus sensible).
Voila a voir le prix d'un telle coffret c'est ce que je vais faire cher moi. Ca évite d'ouvret le coffret de chantier de l'abime et au moins une fois la maison hors d'eau hors d'air c'est mieux.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
l'idéal c'est ce style mais faut qu'il soit 100% étanche,
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/153352664.htm?ca=18_s

sinon quelque chose comme ça peut faire l'affaire mais pareil faut qu'il soit 100% étanche au pire le fixer sur un poteau et l'abriter..
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/138270474.htm?ca=18_s
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
OK super. Merci Jayzy. Ca fait vraiment plaisir que tu es même pris le temps de chercher sur bon coin. T'es génial. Si j'ai besoin je te contacte
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
Citation: De celui ci tu tire a 3G6² jusqu'a ta maison arrivé a la maison trouve toi un tout petit coffret étanche avec un Dif 30MA 16A avec deux trois prise

non! la longueur est trop importante :70m entre le poteau et la parcelle !
avec un 6mm² ,on descend à 12A disponible,faut arréter de faire n'importe quoi ,le cable va chauffer .
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Oupsss putain ouai j'était bien partit sur du 16² mais j'ai noté 6..

Désolé effectivement c'est 16 qu'il vous faudras vu la longueur...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Haute Savoie
salut

bon là on est dans le chantier alors:

1° a priori les besoins sont faibles... (sauf si tu as 10 corps de métiers en même temps)
As tu besoin d'un grue, une bétonneuse, une machine pour projeter le plâtre, enduire les façades?
veux tu mettre ta maison hors gel via des vieux convecteurs électrique?

2° le câble doit être protégé
3° ERDF ne raccorde les coffrets de chantiers QUE si il y a la présence d'un différentiel dans le coffret.
4° je te déconseille de mettre la prise de terre à 70M de chez toi parce que planter un piquet dans le trottoir W00t

En fonction de tout cela moi je te dirais que 70M de 3G16² Cuivre te coutera la peau du cul Crying
Si tes besoins sont faible, passe avec une section plus faible... même si tes lampes baissent un tout petit peu d'intensité lumineuse lors du démarrage d'un disqueuse par ex
pour ma part sur 45M j'ai mis du 4g1.5 de récup ou j'ai doublés les fils 2 à 2... (la prise de terre étant local)
Par la suite j'ai rajouté du chauffage hors gel, j'ai retiré un 3G2.5² de récup également...


NON le différentiel fonctionne MEME en cas d'absence de prise de terre chez toi
EDF ne te posera pas le piquet de terre
installer 2 différentiel 30ma en série ils tomberont les 2 dans 99% des cas (voir probablement le disjoncteur EDF)
Non même avec un 3G6² le câble ne chaufferait pas faut pas dire n'importe quoi (3G6 pour 16A en aérien alors qu'avec un 3G6 gainé on peut aller jusqu'à 32 W00t) le risque c'est juste que tu risque d'avoir un baisse de tension global de + de 2%

A+
Messages : Env. 60
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

Citation: En fonction de tout cela moi je te dirais que 70M de 3G16² Cuivre te coutera la peau du cul

la sécurité des personnes ou des biens coutent combien par rapport au cuivre?
personnellement,je passerais la section définitive du cable(en fonction de l'abonnement),quitte à dépenser intelligement!

Citation: pour ma part sur 45M j'ai mis du 4g1.5 de récup ou j'ai doublés les fils 2 à 2... (la prise de terre étant local)

A savoir qu'en domestique,il est interdit de doubler les sections de fils (installation provisoire ou pas) ,il suffit d'avoir un mauvais serrage sur un fil pour aller droit à la catastrophe.

Citation: NON le différentiel fonctionne MEME en cas d'absence de prise de terre chez toi

c'est une plaisanterie?
en plus d'étre bricoleur,vous étes dangereux pour vous méme et pour les autres....
allez faire un tour sur le net pour comprendre le fonctionnement d'un système différentiel.

Citation: Non même avec un 3G6² le câble ne chaufferait pas faut pas dire n'importe quoi (3G6 pour 16A en aérien alors qu'avec un 3G6 gainé on peut aller jusqu'à 32 ) le risque c'est juste que tu risque d'avoir un baisse de tension global de + de 2%

non,je le répète (pour la dernière fois!),il est impossible de tirer autant avec du 6 mm² sur une longueur de 70m sans faire de dégat.
Il suffit de prendre les abaques pour comprendre.

Citation: qu'avec un 3G6 gainé on peut aller jusqu'à 32

oui ,mais à a grosse différence qu'il n'y a jamais 70m entre le tableau électrique et la plaque de cuisson dans une maison
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Haute Savoie
salut

je viens de regarder chez rexel pour voir le prix du 3G16: 7€80 HT remisé ( *70M )....
quand a acheter le câble pour l'utilisation final, cela pourrait être une solution mais pin's dit qu'il a 70M du coffret de chantier jusqu'à sa parcelle... donc il ne pourra pas lui servir...

oui je sais interdiction de fils en // en domestique mais je bosse en indus et j'avoue que je connais les risques (au fait quel risques: que le compteur de chantier brule? ou que mon coffret au pied de la maison idem (les 2 m'ont couté 0€) par contre je l'ai fait en connaissance de cause et je ne l'ai pas conseillé. J'ai parlé de mon cas pour mettre en relief.

tu dis le câble va "chauffer" si on dépasse 12A en 6² en 70M ... alors pourquoi il ne chaufferait pas sur 1 mètre Biggrin
non sérieux ces abaques sont là pour garantir les chutes de tension. au fait avec tes abaques, EDF devraient mêtre quel sections???? parce que si ton câble a toi chauffe, ceux d'EDF devraient faire de même non?

enfin pour le différentiel sans la terre sur un régime TT (google : différenntiel sans terre):
http://www.bricozone.be/fr/electricite/t-ajouter-un-differen[...]-installation-1181.html
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?&zone=zoneforu[...]t-il-la-moindre-action-


Cordialement

au fait je suis électrotechnicien (pas un bricoleur du dimanche, enfin le dimanche je fais de la peinture ) .
Messages : Env. 60
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
re,
Citation: quand a acheter le câble pour l'utilisation final, cela pourrait être une solution mais pin's dit qu'il a 70M du coffret de chantier jusqu'à sa parcelle... donc il ne pourra pas lui servir...

seul l'auteur du post pourrait répondre....

Citation: au fait quel risques: que le compteur de chantier brule

aucun! le compteur et le disjoncteur EDF ne craignent rien,c'est le cable qui ne va pas supporter

Citation: tu dis le câble va "chauffer" si on dépasse 12A en 6² en 70M ... alors pourquoi il ne chaufferait pas sur 1 mètre

pertes en ligne et chute de tension,ca ne te dis rien?
on ne transporte pas 12A à 1m comme à 70m, les électriciens apprennent ca à l'école ....

Citation: non sérieux ces abaques sont là pour garantir les chutes de tension. au fait avec tes abaques, EDF devraient mêtre quel sections???? parce que si ton câble a toi chauffe, ceux d'EDF devraient faire de même non?



réglages du disjonteur EDF:
en monophasé:
45A----- 35mm²
60A-----50mm²

en triphasé:
30A----16mm²
60A----25mm²
ces sections sont pour des cables en cuivre en tenant compte de la chute de tension =2%,sinon prendre la section supérieure pour de l'alu.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Salut à tous, je voulais pas ouvrir un tel débatCrying
A l'arrivée je ne sais plus que faire. Par contre il est vrai que de mon coffret à ma parcelle j'ai 70m et que si je passe un cable 16mm2 ça va me coutait un bras (alors après pour bricoler c'est plus durBiggrin). Avec toute ces incertitudes soulevées par la discution je me demande même si je ne serais pas gagnant d'utiliser un groupe électrogène les premiers mois et faire passer le consuel dès que mon électricien aura posé mon tableau définitif afin d'avoir mon raccordement définitif.
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Non dite déja ce que vous voulez utiliser???
Sur bon nombre de chantier il y a juste des ralonges de 50M deux bout a bout et ca marche niquel..

Suffit de connaitre vos besoin en élec..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Uniquement des outils classiques : scie circulaire, perceuse (éventuellement perfo), meuleuse... et peut être compresseur.
Et si je mets deux rallonges bout à bout cela peut être des rallonges classiques ou dois je mettre une section de cable particulière????
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Haute Savoie
salut

passer du 16² a 2 rallonges en série en 2.5² (dans le meilleur des cas) c'est un peu beaucoup...
a mon avis je ne passerais pas sous un mini de 4² (encore que 6)
je pense que le plus risqué est le compresseur car il démarrage en charge (les autre outils peuvent être démarré a vide)

je te déconseille pour le groupe, j'en ai vu plusieurs qui prenaient un groupe et finissait par un compteur de chantier Crying
imagine le groupe qui tourne juste pour charger un accu de perceuse...
le seul cas valable pour le groupe c'est la location très ponctuel pour une machine spéciale (façades par ex)

le plus simple: tu as un voisin proche et sympa qui te met a dispo une prise (attention, horreur il est interdit de vendre du courant), une bonne bouteille ou un restaurant et le tour est joué... sinon demande a ton futur électricien: il possède probablement des cables de récups qu'il pourrait te préter le temps du chantier...

désolé de t'avoir mis le doute mais vu la somme engagé c'est pas rien.....

A+

A+
Messages : Env. 60
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ça suffit pas un 16² sur 70m il faut 25²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 02h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir