Retour
Menu utilisateur
Menu

Question thermostat d'ambiance

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.545 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Nantes (44)
Bonjour,

J'ai une chaudière gaz à condensation avec plancher chauffant. Notre plombier nous a mis un thermostat d'ambiance "simple", c'est à dire qu'il y a juste un interrupteur on/off, un bouton chauffage/hors gel, et un bouton pour régler la température d'ambiance.... Je viens de regarder la description détaillé de la maison, et malheureusement, il n'est pas indiqué de thermostat "programmable"... Donc ma question est: combien coûte environ, un thermostat d'ambiance programmable (afin de programmer les températures jour/nuit, jours de congés, week end....), et est-ce facile d'installation en remplacement de mon thermostat actuel ? (c'est un filaire, ce modèle là : http://www.danfoss.com/France/Products/Categories/List/HE/Thermostats-dambiance-mecaniques-et-electroniques/Themostat-dambiance-electronique-RET/50c57249-dc58-47c6-9d80-885cc53eb8de.html)

Merci d'avance !
Messages : Env. 100
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
avec un plancher chauffant, il vaut mieux laisser fonctionner 24/24 à la même température.

un thermostat programmable n'a donc pas d'utilité réelle.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Nantes (44)
ok merci pour la réponse rapide.

Donc mon thermostat actuel suffit ? (http://www.danfoss.com/France/Products/Categories/List/HE/Thermostats-dambiance-mecaniques-et-electroniques/Themostat-dambiance-electronique-RET/50c57249-dc58-47c6-9d80-885cc53eb8de.html). Pour info, j'ai des radiateurs à l'étage avec robinets thermostatiques.

Si je pars en WE, ou en congès, il suffit que je me mette hors gel, ou que je mette une température à 16 ou 17 ° ?

Je pensais quand même que le thermostat programmable permettait de faire des économies d'énergie en programmant une température réduite de 2° la nuit, par exemple. Ceci n'est donc pas forcément vrai avec un plancher chauffant ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 100
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
trop d'inertie sur les PC. il vaut mieux laisser tourner et ne rien toucher.

chez moi, c'est réglé au poil depuis plus de 15 ans sans rien faire.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Alpes Maritimes
mpil a écrit:trop d'inertie sur les PC. il vaut mieux laisser tourner et ne rien toucher.

Meme si on laisse la maison pour 1 a 2 semaines?
Merci
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Messages : Env. 1000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si tu pars quelques jours, tu peux baisser la température.

mais c'est mieux si un ami ou un voisin revient monter le TA 48h avant ton retour...
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Alpes Maritimes
mpil a écrit:si tu pars quelques jours, tu peux baisser la température.

mais c'est mieux si un ami ou un voisin revient monter le TA 48h avant ton retour...


OK ca marche merci . Faudra donc que je prevois un minimum de programation. Genre deltaMachin...
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Messages : Env. 1000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
pas la peine !

quand tu auras fini, tu n'auras plus de sous pour partir...
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Alpes Maritimes
mpil a écrit:pas la peine !

quand tu auras fini, tu n'auras plus de sous pour partir...


bon ben je vais demander a mon gentil voisin... Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Messages : Env. 1000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Salaise (38)
Bonjour,

Chez moi j'ai un plancher chauffant dans toute la maison (depuis 2006).
Au début, j'ai essayé de baisser de 1°C la nuit, j'ai vite arrêté. Il faisait froid le matin et trop chaud à midi.
Avec un plancher chauffant, il ne faut pas utiliser d'abaissement de température, mais mettre tout le temps la même température. (J'ai réglè sur 20°C)
Quand je pars une semaine en vacances l'hiver, personnellement je laisse à 15°C et quand je reviens il ne faut que quelques heures pour remonter.
Si tu as des radiateurs dans les chambres, il te faudra moins longtemps pour réchauffer ces pièces. A mon avis, si tu pars une semaine, ne fais pas descendre ta maison en dessous de 10°C, il te faudra beaucoup d'énergie pour remonter ton plancher, donc tu n'auras presque pas fait d'économie.
Pour finir si la température n'est pas trop descendue, le voisin peut remonter le chauffage la veille, ça doit suffir.
Messages : Env. 20
De : Salaise (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

bah d'un autre cote un programmateur thermostat a fil chez casto coute entre 30 et 70 €

tu rentres de vacances et hop tu as la maison douillete

a+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
oui, mais certaines chaudières ne fonctionnent qu'avec un certain type de thermostat !

donc attention au remplacement sauvage.

une DD simple supporte n'importe quel TA, une DD diématic ne fonctionne qu'avec un TA de la gamme. (par exemple)
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Nantes (44)
Merci pour vos réponses. Donc je ne touche à rien...Je vais laisser le thermostat à 20°, et pendant les absences prolongés (WE, vacances,...) je le descendrai à 16°.
Messages : Env. 100
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Petite question : et si l'on veut gérer 2 zones bien distinctement, par exemple, un rez-de-chaussée et un étage tous les 2 chauffés par plancher chauffant?

Les besoins n'étant pas les mêmes en fonction de l'occupation des étages (pour l'instant les chambres d'étage sont prévues pour les amis qui viennent le week-end et les futurs enfants), ne vaut-il pas mieux un thermostat programmable qui gère le rez-de-cahussée à 19° et l'étage à 16-17°.
3 degrés de moins sur un étage, à la fin de l'année, ca fait faire des économies non ngligeables, non?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
en modifiant l'équilibrage du plancher, on peut arriver à ce résultat.
les 3 chambres que j'ai au rez de chaussée ont environ 2°C de moins que les autres pièces, en gros entre 17 et 18°C. La SDB elle est plus proche de 21-22°C
par contre, pour trouver les bons réglages quand ça concerne plusieurs boucles, il vaut passer par le logiciel d'étude du PC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Merci de cetyte réponse Fredoche, mais l'équilibrage est valable si on est sur un seul et même niveau, non?

Dans mon cas, j'aimerais avoir une température plus basse au niveau des chambres de l'étage, qui dans un 1er temps ne serviront pas, ou peu.

Peut-on avoir cela, sans régulation multi-zones?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
non non un équilibrage concerne le circuit hydraulique et ses différentes boucles dans son ensemble.
même si tu as plusieurs nourrices ou plusieurs étages.

Sinon oui multi-zone, sachant que le résultat n'est pas forcément très heureux quand on multiplie le nombre de zones régulées
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Nantes (44)
Re-bonjour et bonne année !

J'ai donc laissé mon thermostat à 20° toute la journée pour mon plancher chauffant au RdC. On a des robinets thermostatiques à l'étage.

Ma maison est RT2005 (isolation: R=3,15 aux murs, R=6 pour les toits).

Depuis qu'on est entré dans la maison (fin novembre), j'ai relevé mon compteur de gaz, et je consomme environ 7.5m3 de gaz par jour (7,5m3=84,75 kWh).

Il a fait assez froid depuis fin novembre (température négative la nuit).

Est ce que cette consommation vous parait correcte ? (je précise qu'on utilise aussi le gaz pour l'eau chaude et la cuisson).

Merci.
Messages : Env. 100
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Véro,tout d'abord, il faudrait que tu indiques la surface SHON pour qu'on puisse faire un ratio kWh consommés/m². Il faudrait aussi que tu indiquesla période que couvre ton relevé de consommations gaz. Cela permettra de se faire une meilleure idée, sans pour autant que ce soit très parlant car il s'agit là de la seule période hivernale, qui plus est, a été très froide. Pour faire une analyse fine, il faudrait un an de relevés de consommation.

En plus, ton relevé de consommation gaz inclut des dépenses liées à la cuisson.

Il aurait pû être intéressant de comparer la consommation annuelle au m² estimée par l'étude thermique (si celle-ci a été faite) de ta consommation réelle.

Mais ça va être comme comparer des chous et des navets, car l'étude thermique réglementaire considère que :
- tu chauffes les pièces de vie à 19° et les chambres à 16 (1°C de plus c'est 7% supplémentaires sur la facture)
- tu consommes quelque chose comme 30 litres par jour et par personne d'eau chaude sanitaire (la préférence entre les bains ou les douches, la fréquence de ceux-ci peut présenter un net écart par rapport au calcul thermique réglementaire)
- l'étude thermique n'inclut pas les consommations d'électroménager (appareils de cuisson notamment)

Tu peux quand même faire cet exercice de faire ressortir les consommations de chauffage et d'ECS indiquées dans ton étude thermique. Appliquer un coefficient de majoration raisonnable aux consommations de chauffage pour tenir compte de l'hiver (car l'étude thermique indique un nombre de kwh/m²/an). Si on veut être très fin, on prend en compte les degrés jours unifiés de l'hiver faisant objet du relevé, et on fait une règle de 3 pour calculer les kWh de l'étude thermique rapportés sur une même base de DJU (mais là, il te faudra avoir accès à l'information, et c'est loin d'être évident).

BON COURAGE et n'hésite pas à revenir vers moi, si cette analyse t'intéresse
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Somme
Bonjour  

Mon thermostat d'ambiance est installé dans mon séjour il y a également deux radiateurs avec une tête thermostatique classique.

Comment effectuer le réglage de mes robinets thermostatiques de mes radiateur situés dans la même pièce que mon thermostat d'ambiance.

cordialement 
Messages : Env. 100
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 10h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir