Retour
Menu utilisateur
Menu

Fondation porche d'entrée décalée..Que faire?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.173 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message
Bonjour,
suite à une erreur de tracé des fondations, mon porche d'entrée (sous toiture) se trouve d'environ 20 cm plus profond par rapport au plan.(1m80 au lieu de 1m60 prévu) Crying

La dalle a été coulée et les maçons se rendant compte de l'erreur ont avançé le mur de la porte d'entrée de 20 cm.les WC se trouvant également derriére ce mur,l'evacuation à été déplaçée d'autant (perforation de la dalle flottante).

Ce pan de mur en cours d'élévation va donc se trouver en appui uniquement sur la dalle et non sur sa fondation! Sans parler des armatures d'angle qui ont été coupée au ras (se retrouvant sans brique).

Donc en résumé:plus de fondation,plus de poteau d'angle solidaire avec la chappe, perforation de la dalle.

Qu'en pensez-vous? Peut-il y avoir risque de fissure du mur à terme? (Le porche est armé)




Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de peinture...

Allez dans la section devis peinture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de peintres de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les peintres, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-28-devis_peinture.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Pour les attentes d'angle : Ils peuvent en sceller dans la semelle.
Vu le mur , avec une porte et une fenêtre , il n 'y a pas grand risque .
Il faut juste le faire porter par les 2 autres murs et reprendre les aciers du linteau ( porte et fenêtre ) sur les 2 murs perpendiculaires .
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Mais pourquoi n'ont -ils pas adaptés le plan plutôt que de poser le mur hors des fondations?

To mur ne repose plus sur rien!
Il est urgent de faire tout démolir!
Jpaul propose de faire un linteau pour reprendre les charge du dessus du mur, Je suis d'accord sauf que pour reprendre les charges, il faudrait déjà que les fondations des murs latéraux aitent été prévues pour ce qui n'est évidemment pas le cas. et dans tous les cas, cela ne permet pas de reprendre le poids du mur qui repose sur la dalle qui n'a elle jamais été dimensionnée pour cela!!
En plus, quelle connerie d'avoir bougé les tuyaux d'évacuation : car à priori, il sosnt maintenant juste dans le mur donc, il ont cassé le mur à cet endroit là.. alors qu'il était sencsé supporter les deux dalles!!!
Je n'arrive pas à comprendre comment un professionnel peut travailler de cette manière : c'est affolant : enfin on a vu pire (malheureusement)!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message
Merci de vos réponses à tous les deux.
Adapter le plan aurait poser qq problemes d'aménagement.De toute façon, j'ai découvert le probleme ce w-e tout ayant été fait la veille de ma visite.Personne ne m'a tenu au courant du pb (M.O,maçon).
Est-il possible de couler une fondation parallele a l'existante (en cassant partiellement le porche) et remonter un ferraillage par les murs latéraux?

Lundi j'appelle mon MO (il était là lors du tracage des fondations!!)
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Est-il possible de couler une fondation parallele a l'existante (en cassant partiellement le porche) et remonter un ferraillage par les murs latéraux?

Oui, bien sûr : c'est même la seule solution si tu ne veux pas modifier les plans!!
mais il va y avoir pas mal de marteau piqueur!
et un sacré boulot pour l'entrepreneur!
Dure négociation en perspective!

Et puis, il faudra faire très attention aux reprises : que ce ne soit pas du bricolage : car il faut lier les nouvelles fondations aux anciennes puis relier la dalle qui aura été cassée en partie aux nouveaux murs d'infrastructure : assez délicat tout cela.. surtout pour une entrepreneur qui ne sait même pas implanté ses ouvrages correctement!

Bon courage!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message
oui ce n'est pas gagné en effet... Sad On va surement me proposer une solution minimaliste.
j'avais oublié: la dalle a été coulée le 4/11
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
C'est évident que la meilleure solution est de casser et de refaire coreectement.
Cela , je n'y crois pas .
Ce genre d'erreurs arrive quotidiennement , faut pas rêver.
On en lit tous les jours ici .
Là, en plus , le maître d'oeuvre était présent .
Son rôle est quand même de contrôler .....
Cela ne coute rien de prendre un mètre .
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 20 message
L'erreur provient des cotations du plan des fondations...le MO l'a reconnue.Cependant, d'aprés lui,casser la dalle du porche ne servirait qu'à fragiliser l'ensemble. Tu as vu juste Jpaul, des attentes vont etre réimplantées dans les nouveaux angles et reliés au chainage final.Il m'a juste proposé (surement pour me rassurer) de faire poser par l'enduiseur un treillis plastique pour prévenir les risques de fissures éventuelles.
Je n'ai jamais entendu parler de cela. Huh De quoi s'agit-il au juste?
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: des attentes vont etre réimplantées dans les nouveaux angles et reliés au chainage final

Mais c'est inacceptable!
Poser un mur sur ce qui ne devait qu'être une dalle : tu te rends compte!
Au moins qu'il casse la dalle et fasse les reprises en sous-oeuvre!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Si la dalle est portée , y a pas trop de pb.
Avec la porte et la fenêtre, c'est un mur de 3m2 pas plus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Avec la porte et la fenêtre, c'est un mur de 3m2 pas plus.

Soit 525 kg pour une dalle dimensionnée (au mieux!) pour tenir 250kg/m²! Et je ne parle pas de la flèche!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 06h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis ponçage & peintureArtisan
Devis ponçage & peinture
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Decoration : quel professionnel Choisir ?
Decoration : quel professionnel Choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
12 idées de salons scandinaves
12 idées de salons scandinaves
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir