Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème Volume eau chaude

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.873 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour,

J'ai un chauffe-eau solaire de 300 L. L'appoint électrique se fait en heure creuse.

J'ai un circulateur d'eau chaude mise en place vers ma SE2 qui tourne 5 h /jour.

Nous avons emménagé il y à 1 mois.

Nous constatons avec ma femme que le volume d'eau chaude utilisable n'apparait pas toujours être conséquent.

Quand je donne 3 douches à mes fils en fin de journée la 4ème douche de ma femme n'est pas toujours très chaude.

Hier soit après une douche, ma femme me dit que l'au n'est pas très chaude.

Le temps est très couvert depuis notre emménagement.

L'instalateur me dit que cela est normal............et que je dois passer en mode forcé pour les journées nuageuses.

Il y a-t-il des réglages ? un problème ?

Merci par avance.

Cordialement.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...

Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
le taux de couverture solaire doit être d'environ 10% en ce moment.

faut faire fonctionner l'appoint !
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Brie (16)
Bonsoir

Si ta température de stockage est faible, augmente là un peu sinon pas mieux que Mpil...
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour,

faire fonctionner l'appoint, c'est passé en mode forcé ?

Cordialement.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
ou iWink
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Quel est la marque et le modèle du CES ?
L'appoint électrique en HC est-il sur la totalité des 300 L ou sur le 1/3 du volume comme certains constructeurs ?
- Si l'appoint électrique est sur la totalité du volume, il n'est pas normal de passer en mode forcé
- Si l'appoint électrique est sur environ 1/3 du volume total il est normal de passer en forcé : en hiver on consomme plus d'eau chaude car l'eau d'arrivée est plus froide
- Peut-être un problème de dimensionnement du CES : 1/3 volume et nombre de personnes au foyer
Le circulateur fonctionne même si l'ensoleillement est quasi nul depuis votre emménagement ?
- La sonde de capteur solaire doit enclencher le circulateur à environ 30°C
Avez vous vérifier la température de réglage du thermostat ?
- L'eau chaude doit être à 50-55°C à la sortie du robinet : ne pas dépasser cette température pour éviter les brûlures
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour,

je me renseigne pour avoir les infos.

Le CES est de la marque ATLANTIC.

Le volume est de 300 L. Je pense que l'appoint électrique se fait sur une partie du CES. Nous sommes 5.

Le circulateur fonctionne avec une horloge.

Au niveau du thermostat, il me semble que l'eau sort à une température inférieur à 50-55°.

je ne sais pas à combien la sonde du capteur se déclenche.

Cordialement.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Votre CESI de marque Atlantic devrait être le modèle Solerio Optimum type EC300.
La capacité totale est de 300L, la capacité en appoint électrique est de 180L.
L'eau chaude est réglée par le mitigeur thermostatique à 50°C

Le dimensionnement de la capacité du CESI à 300 L pour 5 personnes est correct compte tenu des paramètres suivants : (source Hervé Silve)
- 50 L d'eau chaude à 38°C par personne par jour = 36 L d'eau chaude à ~ 50°C par personne par jour
- 50°C de température de sous tirage
- 10°C de température d'eau froide
- 60°C de température de stockage
- facteur de 1.5 sur les besoins journaliers
Le réglage de la température d'appoint doit être à 65°C +/- 5°C

Avez vous la possibilité d'utiliser dans votre tarif souscrit un type d'heures creuses Méridiennes ?
- HC Méridiennes avec 5 HC de nuit et 3 HC de jour
- HC Méridiennes avec 6 HC de nuit et 2 HC de jour
- HC Méridiennes avec 4 HC de nuit et 2 fois 2 HC de jour
Cela permettrait automatiquement de faire un appoint électrique de l'ECS

Le niveau d'eau chaude le matin en fin de cycle HC est-il bien à 3 barrettes sur le pictogramme de la console de réglage ?
Vérifier avec la touche Info les températures des sondes et la durée de fonctionnement de la pompe
Vérifier la concordance du réglage mécanique du débit du circulateur en fonction du nombre de capteurs et du réglage sur la console ?
- 1 capteur = débit de 2 L/mn
- 2 capteurs = débit de 4 L/mn
- 3 capteurs = débit de 6 L/mn

La régulation doit arrêter automatiquement le circulateur si l'on constate une différence de température entre la sonde du ballon et la sonde du capteur
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour,

C'est le bon modèle de CESI.

Pour le réglage de l'au chaude, il faut que je vérifie à quelle température elle sort.

Si la t° est inférieur, dois-je nécessairement la mettre à 50 °.

Pour mon contrat HC, il faut que j'appelle EDF.

Pour les réglages, il faut que je regarde la console du CESI.

Je vous tiens au courant.

Merci

Cordialement.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour,

J'ai réglé ma t° d'appoint électrique à 65 °.

Par contre j'ai remarqué que cette t° diminué fortement entre le matin et la fin de journée. je passe de 65 ° le matin à 47 ° le soir vers 18 h.

Cette abaissement se fait alors que je ne tire pas d'eau chaude de la la journée ou très peu le matin.

Comment expliquer cette déperdition ?

Cordialement .
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Tu dois avoir un problème de circulation par thermosyphon...Il y a un clapet anti-retour?
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour,

Mon installateur a décidé d'installer une inter-horaire afin de garantir un volume d'eau chaude suffisant même en cas d'appoint solaire très faible.

Cela ne résout évidement en rien mais problème de perte de t°. Il doivent se pencher dessus pendant les fêtes.

Cordialement.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Pour contrôler la provenance de la déperdition qui est très importante vous pouvez alternativement ou simultanèment :
- arrêter la production solaire sur une journée
- arrêter le circulateur vers la SE2 sur une journée
Si la déperdition persiste après ces 2 manipulations alors je serai du même avis que Locaterre : thermosyphon
Est ce que les canalisations des capteurs solaires et du circulateur sont bien isolées avec par exemple un isolant de marque Kaimann ou Armacell ?
Quelle est la température du local où est implanté le CESI ?
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour,

J'ai coupé mon circulateur et j'ai remarqué les mêmes déperditions.

En ce qui concerne le circulateur, il n'y a pas aucune isolation apparente.

Pour les canalisations capteurs solaires, il y a de l'isolation mais je n'ai pas la marque.

Vu le temps qu'il fait actuellement en vendée, la production ECS par solaire est très faible.

Mon CESI est dans ma salle de bain (t°: 21 ° C).

Cordialement.
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Les déperditions ne proviennent pas du CESI lui même mais il faut impérativement calorifuger le circuit du circulateur.
L'arrêt de la production solaire veut dire qu'il faut :
- actionner le robinet d'arrêt côté eau chaude en retour des capteurs.
- actionner la vanne de sectionnement côté eau froide en départ vers les capteurs.
Pour le problème éventuel du thermosyphon il faut :
- vérifier que la sortie eau chaude du ballon est froide le matin avant tout sous tirage (thermosyphon qui s'amorcerait).
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage solaireArtisan
Devis chauffage solaire
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir