Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre gaine ICTA dans placostyl?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.129 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
Bonjour,
je suis entrain de préparer les plans de mon installation électrique. Mes cloisons seront en placostyl. Je me pose la question du diamètre maximum des gaines ICTA que l'on peut y faire passer. En effet, dans le fameux guide rouge promotelec, il est indiqué que dans les vides de construction, "la section totale des cables doit être inférieure au quart de la section du vide utilisé"!
Pour le placostyle, les montants ont une largeur de 48 mm, ce qui laisserait un vide de construction de ^même largeur et donc un diamètre max des cables de 48/4=12!!! Je suis pourtant sûr que les gaines ICTA 16mm sont autorisées...
Pouvez vous m'éclairer?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cloison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Je ne voudrais pas avoir l'air d'affirmer sans autre débat mais j'ai lu le guide promotelec l'an dernier au démarrage de mes travaux et j'ai validé sans aucun problème le passage de gaine ICTA dans les cloisons placostyl. D'ailleurs, les montants ont les trous ad'hoc.
Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
Merci de ta réponse bruno76600.
Je suis d'accord pour dire qu'ils sont autorisés, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement! Mon problème est de déterminer la section max des gaines parcourant ces cloisons.
Pour ma part, je ne me posais pas la question jusqu'à lire cette phrase à la page 60 du guide (édition 2010).
Ma seule explication pour l'instant est dans la définition "d'un vide de construction"... Le vide dans les cloisons placostyl n'est peut être pas considéré comme un vide de construction. Ou alors, il ne faut prendre en compte que la section des cables électriques et non des gaines ICTA complètes?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Le vide dans la placostyl est un vide construction. Quand à la règle du quart, cela semble concerner des câbles et non des conducteurs sous gaines... Mais si cela les concerne également, je pense qu'il s'agit de la section des conducteurs et non de la gaine.
Maintenant, ai-je raison?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

les gaines sont autorisées dans les cloisons Placostyl avec ou sans isolant mais bon, pour le phonique l'option "sans" est dommage, très dommage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

C'est sur que cela porte à confusion, promotelec parle de section de cables,
Un vide de construction dans une cloison type placostil sans isolant, d'accord mais
à partir ou il y à isolant à l'intérieur (ce qui est la majorité des cas)cela n'est plus considéré comme vide de construction.
Alors on y fait passer ce que l'on veut et du diamètre que l'on veut, gaines, évacuations....etc.
Promotelec n'est qu'un label, et c'est la Nfc15100 qui prévaut, qui d'ailleurs ne donne pas d'indications confuses.

NF C 15-100 Partie 4-42
- 103 -
422.2.2 Choix et mise en oeuvre des matériels dans des parois creuses

NOTE - Les parois creuses sont généralement constituées par des armatures recouvertes de feuilles de contreplaqué, de
plâtre, de bois ou de métal. Les parois creuses peuvent aussi être préfabriquées. Les matériels électriques sont installés
dans ces parois. Les canalisations peuvent être fixées ou non dans ces parois.

422.2.2.1 Les matériels électriques, par exemple boîtiers, tableaux de distribution, installés dans
des parois creuses combustibles doivent être conformes aux prescriptions des normes appropriées.

422.2.2.2 Si des matériels électriques sont installés dans des parois creuses et ne satisfont pas aux
prescriptions de 422.2.2.1, ils doivent être enveloppés d'une épaisseur de 12 mm de fibro-silicate
ou de matériau non combustible analogue ou d'une épaisseur de 100 mm de laine de verre ou de
roche. Si de tels matériaux sont utilisés, leurs effets sur la dissipation de chaleur des matériels
électriques doivent être pris en compte.

422.2.2.3 Les matériels électriques tels que les prises de courant et interrupteurs ne doivent pas
être à fixation par griffes.

422.2.2.4 Les câbles et cordons doivent être non propagateurs de la flamme (Catégorie 2).

422.2.2.5 Les conduits doivent être conformes à la NF EN 50086 (C 68-110) et être non
propagateurs de la flamme.

422.2.2.6 Les boîtes de jonction connectées à des câbles en montage apparent doivent être
équipées d'un dispositif d'arrêt de câble.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

nniiccoo, promotelec traite du remplissage des gaines ICTA, par les conducteurs.
Donc, dans une cloison de 48mm, on peut faire passer au moins les conduits suivants... qui permettent un remplissage respectif de n conducteurs:
- gaine de 16: jusqu'à 3x1,5
- gaine de 20: jusqu'à 6x1,5 ou jusqu'à 4x2,5 ou 3x4
- gaine de 25: 3x1,5 + 3x2,5 ou jusqu'à 6x2,5 ou 3x6
- gaine de 32: 3x10 ou 3x16
- gaine de 40: 3x25.

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
merci de vos réponses.
Il s'agirait donc bien de ne prendre en compte que le diamètre des conducteurs....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gironde- Le Porge (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
deffrey a écrit:Bonjour,
nniiccoo, promotelec traite du remplissage des gaines ICTA, par les conducteurs.
Donc, dans une cloison de 48mm, on peut faire passer au moins les conduits suivants... qui permettent un remplissage respectif de n conducteurs:
- gaine de 16: jusqu'à 3x1,5
- gaine de 20: jusqu'à 6x1,5 ou jusqu'à 4x2,5 ou 3x4
- gaine de 25: 3x1,5 + 3x2,5 ou jusqu'à 6x2,5 ou 3x6
- gaine de 32: 3x10 ou 3x16
- gaine de 40: 3x25.
@+


Slt !
Les quantités que tu donnes sont celles à utiliser si les conducteurs isolés sont mis en oeuvre apres la pose des conduits.
Donc si les conducteurs isolés sont 'enfilés' avant de mettre en place la gaine on peux augmenter le nombre de conducteur.

Bref à mon travail ( pieuvriste )
dans du 16 on passe au maximum :
- soit 5 * 1.5
- soit 1 * 1.5 + 3 * 2.5
- soit 3 * 2.5

dans du 20 on passe au maximum :
- soit 9 * 1.5
- soit 4 * 1.5 + 3 * 2.5 ou 3 * 1.5 + 4 * 2.5 ou 2 * 1.5 + 5 * 2.5
- soit 6 * 2.5

dans du 25 on passe au maximum :
- soit 16 * 1.5
- soit 8 * 1.5 + 5 * 2.5
- soit 9 * 2.5

voilas.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Manche
qu'en est il du passage de cable dans les gaines, peut on mettre 2 cable 3x2,5mm² dans une gaine de 20mm ?
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 21h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir