Chauffe eau thermodynamique

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 9.222 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
dans mon projet je pense mettre un chauffe eau thermodynamique dans une buanderie qui se trouve dans le garage
faut il que cette buanderie soit isolée et qu'elle ai aussi sa partie chauffée par le sol puisque ca sera le systeme adopté

merci
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Photographe Env. 400 message Vendargues (34)
Tiens, la réponse m'intéresse également Biggrin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Vendargues (34)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message La Creche (79)
Bonjour,
Tout dépend du mode d'installation du ballon :

- Si le ballon prend l'air dans la pièce, je ne vois pas l'intérêt de la chauffer, car la chaleur va être récupérée par le ballon. L’économie réalisée en ECS sera
reprise par une partie du chauffage qui aura été utilisée par le ballon.

- Si le ballon prend l’air à l’extérieur de la pièce, vous pouvez la chauffer si vous le voulez.

J’ai opté pour la solution 2. Le ballon prend l’air dans les combles et la rejette dehors. Le ballon est dans le cellier qui fait parti intégrante de la maison (le garage est indépendant). J’ai pris soin de bien isoler les tuyaux d’aspiration et
D’expiration.

Un conseil, prenez un ballon qui certifie un COP à une température assez basse.
Par exemple, le NUOS² de chez Ariston assure un COP de 3.7 à 15°C et 3.3 à 7°C.
Je le fait tourner 5h par nuit pour une T°C de 55°C. Par -5°C dehors, la T°C des combles n’est jamais descendue au dessous de 0°C et l’eau chaude est toujours montée à 55°C.
Messages : Env. 90
De : La Creche (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
alors dans mon cas
la buanderie est dans le garage encloisonnée par du placostyle, la surface de la buanderie est de 8m² environ
j'ai lu qu'il fallait 10m² minium pour la prise d'air , donc je pensais la prendre dans le garage

mais l'idée de prendre l'air dans les combles au dessus de la maison est une bonne idée , il y fait souvent tres chaud la dessous
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Vendargues (34)
Dans le cas ou nous envisageons de poser le ballon dans le garage sans aucune isolation particulière. Pensez vous qu'il serait judicieux de prévoir une adaptation d'isolation ou bien les 15 m² du garage suffiront amplement même avec des températures basses ?

Merci Smile
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Vendargues (34)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message La Creche (79)
Bonjour,
Le mieux, c'est d'installer le ballon dans l'espace chauffé, sinon dans un volume bien isolé (ex : placard isolé dans le garage) puis en dernier recours un espace non isolé mais à l'abris du gel !!!.
Après vous parlez des 15m² du garage, cela veut dire que vous prendriez l'air dans le garage ?
Messages : Env. 90
De : La Creche (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Vendargues (34)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Vendargues (34)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
ckenzo64 a écrit:alors dans mon cas
la buanderie est dans le garage encloisonnée par du placostyle, la surface de la buanderie est de 8m² environ
j'ai lu qu'il fallait 10m² minium pour la prise d'air , donc je pensais la prendre dans le garage

mais l'idée de prendre l'air dans les combles au dessus de la maison est une bonne idée , il y fait souvent tres chaud la dessous

L'hiver ?

Et en été ? La plage de fonctionnement de la PAC compte également une température maximum...
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Bonjour,

je viens de signer pour un projet BBC sous-sol RDC et étage. sur les 3 constructeurs que nous avons vu le verdict a été le même. le ballon thermodynamique doit être dans une pièce isolé et chauffé.

dans notre projet nous avons donc une pièce de 9m2 dans le sous sol isole avec chauffage au sol. Sur le principe le chauffage ne sera jamais en route, mais pour l'étude thermique ne pas avoir de chauffage dans la pièce posait un problème.
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
mesyouen a écrit:...
dans notre projet nous avons donc une pièce de 9m2 dans le sous sol isole avec chauffage au sol. Sur le principe le chauffage ne sera jamais en route, mais pour l'étude thermique ne pas avoir de chauffage dans la pièce posait un problème.


chauffer une pièce pour que thermomachin soit rentable c'est vraiment le monde à l'envers

le chauffage ne sera jamais en route oui ok, çà veut dire que ta pièce sera froide, très froide et que la bestiole tournera en 1 pour 1
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Cholet (49)
Il ne faut pas exagérer non plus, le COP ne sera pas de 1 si on prends l'air dans une pièce isolée mais non chauffée.
Adhérent à l'AAMOI n°3078
Messages : Env. 300
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Bellengreville (14)
ballon thermo dynamique marche avec une piece 20M2 PAR TEMPERATUREsuperieur ou egale 0°C avec rege exterieur sinon le rendement nul
Messages : Env. 10
De : Bellengreville (14)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
mdavid49 a écrit:Il ne faut pas exagérer non plus, le COP ne sera pas de 1 si on prends l'air dans une pièce isolée mais non chauffée.

Si l'air de la pièce "non chauffée" n'est pas froid, c'est qu'elle est indirectement chauffée.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
isaac a écrit:...
Si l'air de la pièce "non chauffée" n'est pas froid, c'est qu'elle est indirectement chauffée.


euhhhh grace au ballon non isolé peut-être


j'n'ai rien dit
j'suis même pas passée par là


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Cholet (49)
Donc les ballons thermo sur air extérieur ont un COP de 1 la majorité de l'année ?
Adhérent à l'AAMOI n°3078
Messages : Env. 300
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
mais non, 1 , c'est du chauffage effet joule, un ballon thermodynamique, c'est forcément mieux . à moins que tu vives dans un igloo...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
J'ai un ballon thermodynamique dans mon cellier non chauffé mis dans lequel se trouve congélateur,machine à laver, pompe a chaleur eau,eau .Cela marche très bien avec un avantage cela déshumidifie en cas de besoin. le reste de la maison est sur plancher chauffant et le COP global est de 5.5 donc très positif.
Messages : Env. 200
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Tarbes (65)
bonjour,
pour repondre un peu a tout le monde,il existe maintenant des ballon thermodynamique alimenter par un groupe exterieur,donc pas la peine de se poser la question s'il faut isoler ou pas.
par ailleurs,il faut que votre endroit soit ventile(c'est pour ca qu'on a cree des gaines pour chercher l'air dehors,car sinon le compresseur a long terme capotera
Messages : Env. 90
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
Si le ballon est dans un endroit isolé (pas de pertes de calories), et que la prise d'air se fait dans le garage ou cave c'est le mieux!
La prise d'air doit se faire dans une surface de plus de 10m2, c'est bien ça?
Et une prise d'air sur la sortie de la VMC simple flux?l'air qui serait à 19/20deg n'aurait pas un bon rendement..
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Plouguerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Valence (26)
Bonjour,
meme souci pour nous: chauffe eau termodynamique à mettre dans un garage isolé de 20m²: possible ou pas?

d'après le constructeur,il faudrait faire un placard dans la piece de vie (chauffée et isolée) où on mettrait le chauffe eau... cette id"e ne nous réjouit pas trop...

on préfèrerait le mettre au garage...
Messages : Env. 100
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Si ton garage est > 20m3 et pas chargé en meubles et cartons alors il n'y a aucun soucis à installer le CETH dans un tel volume.

Un CE classique doit être placé dans une pièce chauffée mais pas un CETH qui doit se trouver en hors gel.

Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 21h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie