Retour
Menu utilisateur
Menu

Malfaçons dangereuses dans l'installation électrique

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.666 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Le Consuel après une inspection à notre demande a constaté que l'installation électrique de notre maison neuve présentait des malfaçons majeures dont certaines pouvant mettre en danger la vie d'autrui (liaison équipotentielle non réalisée dans les pièces d'eau). Il a préconisé des travaux d'urgence et ceux-ci sont en cours. Or, on vient de découvrir d'autres malfaçons dangereuses, liaison équipotentielle électrique de la chaudière non réalisée et également les interrupteurs des volets roulants ou les ouvriers se sont aperçus que la même gaine comprenait les fils courant fort et courant faible et ceci pour tous les volets roulants. Ils m'ont dit que celà pouvait être dangereux notamment en cas d'orage. Pouvez-vous me dire le type de danger que celà présente et dois-je en informer le Consuel,(j'ai fait des photos)? Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Probablement destruction des équipements basse tension par les courants induits en cas de surtension. Je n'ai malheureusement pas retrouvé les réf. de DTU ou autres normes exigeant cette séparation. Si cette malfaçon figure dans le rapport du consuel, vous aurez probablement plus de poids pour faire corriger l'installation...
Bon courage
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. La malfaçon a été découverte lors des travaux exigés par le CONSUEL, donc après le passage du technicien. Il s'agit d'autres vices cachés. Nous allons les déclarer, mais ma question concernait l'éventuelle dangerosité de la malfaçon. Elle est certainement destructrice matériellement comme vous le dites, mais qu'en est-il potentiellement pour les occupants? Mon interrogation a son importance car il est inadmissible qu'un constructeur se permette de livrer une habitation dnagereuse comme l'a spécifié le CONSUEL, alors si d'autres désordres s'y ajoutent...Merci pour vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un mélanger courant fort courant faible ne me semble pas dangereux mais risque de perturber le signal courant faible si le câble n'est pas blindé.

Il n'y a pas de liaison équipotentielle de la chaudière proprement dit à faire.
C'est les canalisations de chauffage et d'eau chaude en sortie qui doivent être reliées à la LEP.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Je me suis mal exprimé en tant que non averti de la chose. Ce sont bien les canalisations qui ne sont pas reliées. mais que veut dire "LEP" svp? Quant au mélange courant fort courant faible, voici une photo:

Uploaded with ImageShack.us. Au tout premier plan vous voyez les fils courant faible qui vont à l'interrupteur descente-montée du volet roulant. ces fils sortent de laz même gaine d'alimentation en 230V qui sont reliés à, d'autres par un domino. Je ne pense pas que le fourreau soit blindé et de plus la gaine plastique blanche est fendue. je viens de lire ce que veut dire LEP et je peux vous confirmer qu'aucune liaison de quelque sorte que ce soit ne relie ces canalisations à la liaison équipotentielle principale.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Courant faible est différent de base tension, non?
Même si le boulot n'est pas "propre" pourquoi avoir tout cassé?
C'est dommage, non? Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Non, on n'a pas cassé pour l'interrupteur, c'est la mise en place de la liaison équipotentielle, demandée par le CONSUEL pour la partie métallique de la fenêtre, qui oblige ce travail, rassurez-vous.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
yves a écrit:Bonjour. les interrupteurs des volets roulants ou les ouvriers se sont aperçus que la même gaine comprenait les fils courant fort et courant faible et ceci pour tous les volets roulants. Ils m'ont dit que celà pouvait être dangereux notamment en cas d'orage. Pouvez-vous me dire le type de danger que celà présente et dois-je en informer le Consuel,(j'ai fait des photos)? Merci.

Vous avez une commande centralisée sur ces volets? Il y a vraiment du courant faible dans la même boîte ? De toute façon je ne vois pas bien passer des gaines distantes de 20 cm pour arriver au même commutateur. Quant aux problèmes d'induction !! vu le faible courant des volets !
Pour une protection en cas d'orage, il faut installer un parafoudre de tableau. Mais ça c'est encore autre chose, généralement utilisé lorsque qu'on a du matériel informatique couteux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Nous avons aussi une commande centralisée par secteurs pour les volets roulants et une générale pour les 18 volets. c'est bien du courant faible qui passe dans les petits fils.le tableau comprend des parafoudres également car j'ai du matériel très délicat et je tiens à ce qu'il soit protégé.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Ok, mais quelle est la marque de votre matériel ? On peut avoir des système de centralisation en 220 v (système Yokis par exemple)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 01h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?