Retour
Menu utilisateur
Menu

Faire un PUIT CANADIEN soit meme

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 14.554 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Seremange (57)
bonjour
je souhaite de l aide pour un eventuel puit canadien


lors de la construction de la maison le long des vides sanitaires je vais poser du drain routier delta ms etc
puis je avec mon tuyau faire une boucle de 40 a 50 metre de long tout autour de la maison ? (sachant que la partie arriere de la maison sera enterré de 1,5 metre terrain naturel et 2 metre apres remblaiement) et la partie avant sera enterré de 2,3 metre sans remblai de prevu

le tuyau pour le puit canadien serai donc au dessus du drainage ou bien a coté


qu'elle astuce y a t il pour economiser sur ce poste qui me semblai loin d etre essentiel a la base


merci d avance
Messages : Env. 100
De : Seremange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 200 message Rodez (12)
Regarde ce lien, je pense qu'il répond à tes questions : clique ICI
Messages : Env. 200
De : Rodez (12)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Seremange (57)
oui merci il a repondu a beaucoup de question
neamoins y a t il des bons plans pour les gaines 1000 EURO c'est cher pour du special puits canadien
Messages : Env. 100
De : Seremange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Rodez (12)
Aucunes idées !!! Désolé !!!
Messages : Env. 200
De : Rodez (12)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Couvin (b)
bonjour

Moi, j’ai acheté ceci
ECHANGEUR Géothermique, tube flexible annelé en PE-HD, couronne de 50 m.
7530020 EWT-R DN 200, hors transport, enlèvement à Hamme prix unit. hors TVA et hors transport 738,00 €
(prix public, à négocier pour les professionnels)
Distribué par ARTIKLIMA bvba
Zwaarveld 9A
B-9220 HAMME
T +32 (0)52 41 25 41
www.artiklima.be
mais je ne dsais pas si cela t'avance beaucoup...Blush
Messages : Env. 30
De : Couvin (b)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Seremange (57)
bjr

j'ai trouvé ceci
http://www.econology.fr/puits-canadien-echangeur-geothermiqu[...]adien-econologique.html


par contre quelle longueur de collecteur pour une maison de 110m2 habitable + 45 m2 habitable en comble ( sejour communiquant avec comble (vide sur sejour) )
avec 50 metre y a assez ?
Messages : Env. 100
De : Seremange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Joué Les Tours (37)
seb2010 a écrit:bjr

j'ai trouvé ceci
http://www.econology.fr/puits-canadien-echangeur-geothermiqu[...]adien-econologique.html


par contre quelle longueur de collecteur pour une maison de 110m2 habitable + 45 m2 habitable en comble ( sejour communiquant avec comble (vide sur sejour) )
avec 50 metre y a assez ?


Salut Seb.

Ce que tu cherche est assez difficile à trouver au détail, à croire que le marché est bien "maitrisé" par certains industriels
Je me suis renseigné chez plusieurs fournisseurs à proximité de chez moi et tous voulaient me vendre un Kit complet pour une fourchette de prix allant de 5 à 11000€, pas de vente aux détails.
Je me suis donc rabattu, après des journées de recherche, sur le troisième lien ci dessous.

http://www.econology.fr/puits-canadien-echangeur-geothermiqu[...]nadien-helios-lewt.html
http://www.terra-eco.com/-Puits-canadien-Borne-conduit-
http://www.energie-shop.fr/materiaux-auto-constructeurs/puit[...]adien-a-air-helios.html

411€ TTC avec livraison gratuite pour 25m.

Il semblerait que beaucoup prennent du PVC ou du TPC rouge, mais pour avoir manipulé les trois, y pas photo, la Helios est beaucoup plus résistante à la perforation à l'extérieure et plus lisse à l'intérieure.
Il y a aussi l'Hekatherm, que j'aurais privilégié, mais elle s'avère introuvable.

Maintenant, selon ton besoin et ta motivation, a toi de voir s'il te faut 25 ou 50m de gaine. Tous cela se calcul.

Pour ma part, le seul calcul que j'ai effectué, c'est la vitesse de l'air dans la gaine suivant le débit nominal de ma VMC.
Le seul but étant de limiter le risque de gel dans l'échangeur. Si cela se produit quant même un jour, je mettrais une batterie électrique à l'entrée de la VMC.
Ça me coutera certainement moins cher que 25m de gaine supplémentaire, plus les regards étanches qui coutent la peau du ..., car 50m à 2 ou 3% c'est vite 1 à 1,5m de dénivelé entre les deux extrémités et à 2m de profondeur, selon la configuration du terrain, il est souvent difficile de s'en passer.
Réfléchie bien a la conception et au coût de ton projet.

Bon courage.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Joué Les Tours (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Seremange (57)
La pente est elle vraiment importante ?
Au Max je peut faire une pente de 50 cm sur l ensemble des 50 mètre linéaire
Messages : Env. 100
De : Seremange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour,

oui la pente est importante car elle permet à l'eau de condensation de s'écouler vers le système d'évacuation.
si il n'y a pas (assez) de pente, l'eau de condensation va croupir et générer de mauvaises odeurs.

Attention, si tu fait ta pente à contre courant de l'air (point bas du coté de la prise d'air, pas du coté de la maison), la pente doit etre plus importante (environ 5% au lieu des 2 ou 3% préconisé normalement).
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seremange (57)
pour la pente elle sera dans le bon sens
par contre dans le meilleur des cas sur 50 METRES lineaire je pourrai pas faire mieux que 1 metre de pente


si j ai bien tout compris l autre solution pour eviter la grosse pente est de faire des regard de visite ?
donc bien plus cher



850 euro kit collecteur
560 euro prise d air galva ( la version inox 300 euro plus cher est elle un investissement utile d apres vous ?)

il me reste quoi a acheter ?
le collecteur je le fait depassé d un metre dans la maison ? apres le reste du circuit je le fait avec des gaines isolées de VMC ?


j ai trouvé un kit a l evacuation des condensats
et un pour la gestion auto de l arrivé d air avec by pass ( prevoir une trappe hors sol pour les periodes ni trop chaude ni trop frodie )

mais rien sur le ventilo qui souflera dans la maison
ou alors la vmc double flux arrive d elle meme a recuperer l air du puit ? ( vmc 10 metre plus haut que l arrivée du puit ) cela peu t il poser probleme ?
Messages : Env. 100
De : Seremange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
ba 1 metre pour 50 metres ça fait 2% non ? Pour pente conseillée entre 2 et 3%, ça doit aller si tu ne fais pas moins.


Pour la prise d'air, l'inox est supposé plus durable que le galva si tu ne le peint pas (le galva).
Je dis bien supposé... ça dépend de la qualité de l'inox et du galva en question...

Ensuite c'est une question d'esthétique. Perso, le galva qu'on me proposait etait à peindre, et j'ai préféré l'esthetique de l'inox.
Mais quoique tu choisisses, c'est juste une prise d'air avec un filtre (le meme dans les 2 cas) dedans.
Fait en fonction de tes gouts et de tes moyens, ça ne changera pas la performance de ton puit.

Normalement ta vmc est capable d'aspirer l'air au travers de ton puit canadien.
ça marche comme ça pour moi, mais j'ai cependant mis la vmc à la cave, j'ai trouvé ça plus simple.

Sinon tu peux demander à ton fournisseur de vmc.
derniere solution plus technique : tu calcul la perte de charge engendré par ton puit plus filtre de puit et tu regardes dans la doc de ta vmc si elle peut supporter ça.
Si c'est pas dans la doc, question au fournisseur ou mail au service technique.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
derniere chose pour la vmc : si tu n'as pas encore choisi le modele, choisis une vmc qui a un vrai by pass, pas un bypass partiel.
sur la mienne, quand le bypass est actif, une partie de l'air passe encore dans l'echangeur.
c'est très dommage d'avoir un puit canadien l'ete et d'avoir une partie de l'air réchauffé par l'echangeur... (on prenait environ 5 °C à cause de ça).
J'ai finalement réalisé un bypass externe à la vmc ce qui me permet de souffler de l'air à 20°C max quand il fait 35° dehors

L'idéal aurait été d'avoir un vrai bypass. Si tu peux eviter de faire la meme erreur que moi...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour
Citation: la Helios est beaucoup plus résistante à la perforation à l'extérieure et plus lisse à l'intérieure.
Il y a aussi l'Hekatherm, que j'aurais privilégié, mais elle s'avère introuvable.
Le kit Helios est constitué d'une gaine Hekatherm...On trouve de la gaine Hekatherm chez les revendeurs de materiaux (ceux qui vendent de l'Hegler) : Point P, Pum Plastique, etc...Si tu as un problème pour trouver un fournisseur, tu contactes Hegler france.
Sinon, pour un exemple de réalisation, tu as sur le site:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-93078.php#1185242
et plein d'infos sur mon site: http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puits_canadien.html
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonjour,
En vous lisant, je pense à une chose, avec un puit canadien, la maison est en surpression.
Ne serait ce pas un inconvénient par rapport à une aspiration classique, qui met l'habitation en dépression ?
On doit coller toutes les poussières au plafond
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
pourquoi la maison serait en surpression ???
si surpression il y a, ça doit etre bien léger : je ne ressent rien chez moi...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seremange (57)
Sur la duolix Max c est un vrai by-pass ?
Je n ai que cette vmc en tête ou la ideo hr
Messages : Env. 100
De : Seremange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Parce qu'il faudrait être sûr que les surfaces des bouches d'air de sortie soient égales aux surfaces d'entrée, pour faire simple.
Ceci dit, il est vrai que tu ne dois rien ressentir. Mais je pensais tout simplement efficacité de la ventilation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 07h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir