Bonjour,

Je dois réaliser un mur de soutènement en parpaings de 27 à bancher sur mon terrain pour soutenir une piscine coque qui va être derrière à à peu près 1 mètre de ce mur.
La hauteur totale du mur est de 3 mètres sur 7 mètres de long (longueur du bassin polyester).

Question : quelles doivent être la largeur et la profondeur de la semelle béton.

PS : je compte faire une semelle de 1 mètres de large et de 50cm de profondeur avec ferraillage tors de 12cm et fers en L de 12 tous les 17 cms.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 20
De : Ensues (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le parpaing à bancher n'est plus autorisé pour faire soutènement. Voir avis technique http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ090576.pdf
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ensues (13)
Ce n'est pas ce que dit le document en lien...

Par ailleurs, cela n'apporte aucune réponse sur la largeur de la semelle et sa profondeur.
Messages : Env. 20
De : Ensues (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
bonsoir andronic

merci de modifier le titre afin de le mettre en minuscules

pour cela , éditez le message initial et changez
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 90 message Isere
bonsoir,
tournesol que doit donc t' on utiliser alors pour faire un mur de soutenement ?
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ensues (13)
Oui, que doit-on utiliser alors ?
Messages : Env. 20
De : Ensues (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Du béton.

Lisez bien l'article 2.1 de l'avis technique concernant les soutènements. Il y a eu trop d'accidents avec les parpaings à bancher.
Il n'y a qu'une tolérance pour les murs de rampes et encore avec de sérieuses restrictions (voir encore l'avis technique).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ensues (13)
Alors que doit on utiliser ???
Messages : Env. 20
De : Ensues (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ensues (13)
donc en gros couler du béton coffré mais pas couler du béton dans les parpaings, c'est ça ?
franchement, ce n'est pas ce qui est indiqué dans le document mentionné...
Messages : Env. 20
De : Ensues (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: franchement, ce n'est pas ce qui est indiqué dans le document mentionné...


Mais bon sang ! prend le temps de relire l'avis technique.
Art 2.1 : "Les utilisations du procédé pour la réalisation de murs de soutènement et d'acrotères haut ne sont pas visées par le présent avis"

C'est clair, non ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ensues (13)
Donc si ce n'est pas concerné par "le présent avis" cela ne veut pas dire que l'avis soit défavorable !!!
Messages : Env. 20
De : Ensues (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
Personnellement je reste aussi assez dubitatif sur la traduction de cet avis.
Mais, quoi qu'il arrive
Citation: une semelle de 1 mètres de large et de 50cm de profondeur

me semble bien insuffisant pour 3m de haut !
je verrais plus une semelle de 1.80 de large... mais il faut s'en référer à un pro pour cette hauteur.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
ANDRONIC a écrit:Donc si ce n'est pas concerné par "le présent avis" cela ne veut pas dire que l'avis soit défavorable !!!


Tu peux tourner l'avis à ton avantage si ça te chante, mais le texte est très clair : le parpaing à bancher est exclu du domaine de l'avis technique, donc c'est un usage maintenant interdit.
Maintenant, tu es chez toi et tu fais ce que tu veux. Mais en cas de problème, tu ne seras pas assuré car la première chose que regardera l'expert, c'est la conformité avec l'avis technique.
N'oublie pas que tu as une part de responsabilité en cas d'accident.

Effectivement une largeur de 1 m me semble plus que juste : l'ordre de grandeur pour 3 m de hauteur plus le hors gel (0,60 ?) soit 3,60 de hauteur, ce serait plus proche de 1,80 m que de 1m et cela sans faire de calculs.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ensues (13)
Le mode de calcul n'est pas H divisé par Trois pour la semelle ?
Donc, 3 m / 3 : 1 mètre il me semble.
Je compte faire une semelle en T en plus et collé trois contreforts derrière depuis la semelle.
Messages : Env. 20
De : Ensues (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: Le mode de calcul n'est pas H divisé par Trois pour la semelle ?

D'où tiens tu ça ? C'est plutôt H/2, à confirmer par le calcul (pour mémoire, le calcul de ce genre d'ouvrage, c'est mon job).
DE plus, H n'est pas la hauteur du mur mais la hauteur du soutènement + le hors gel (à la base des fondations), donc plutôt de l'ordre de 3,60 m

Mais comme j'ai l'impression que tu as des idées bien arrêtées sur le sujet, fais comme bon te semble. Mais il ne faudra pas venir pleurer dans quelques mois.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 15h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir