Retour
Menu utilisateur
Menu

Inverser temoin lumineux interrupteur

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 54.519 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour

Je viens d'installer un interrupteur à temoin lumineux, en tatonnant et en changeant les fils de place.

Mon témoin lumineux marche ainsi que ma lampe mais je voudrais inverser mon témoin lumineux c'est à dire faire que celui-ci soit allumé lorsque ma lampe est allumée et que celui-ci soit éteint lorsque ma lampe est éteinte.
Pouvez vous m'expliquer quel fils doivent etre intervertis svp.

Actuellement le voyant est allumé quand ma lumière est éteinte.

Merci.
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bonsoir,

Il faut que le neutre passe par l'inter et repiquer dessus le voyant.( neutre----voyant-----retour lampe 1)

La phase ----- L
Le retour lampe ----- 1
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Merci Cam4293 mais je nage quand même car je ne sais quel fil est le neutre,lequel est la phase.

Ci-joint une photo de mon branchement peux tu me dire quoi faire?Quel fil intervertir.
Merci



Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
vu la photo, on dirais les derniers inter va et vient céliane de chez legrand, dans ce cas tu es obligé de changer de voyant pour un modèle qui permet ce que tu souhaites (ref 67667 il me semble au lieu du 67668 que tu dois avoir en ce moment)

achetable chez LM dans un ptit blister, dans les 8-9 € je crois.

ps : tu aurais pu mettre un fil de couleur bleu pour ton neutre Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Sly666 a écrit:vu la photo, on dirais les derniers inter va et vient céliane de chez legrand, dans ce cas tu es obligé de changer de voyant pour un modèle qui permet ce que tu souhaites (ref 67667 il me semble au lieu du 67668 que tu dois avoir en ce moment)

achetable chez LM dans un ptit blister, dans les 8-9 € je crois.

ps : tu aurais pu mettre un fil de couleur bleu pour ton neutre Biggrin


Mon voyant est un voyant temoin qui nécéssite le neutre ref 997 99
et sur la boite il y a bien ecrit voyant allumé= lumière allumée
voyant éteint= lumière éteinte
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Normalement, si tes 2 fils violet sont les neutres ils sont sur la même bornes bleu (cote à cote).
Un de tes 2 oranges doit être la phase (à laisser sur le bornier rouge).
L'autre orange à mettre sur le bornier blanc à coté.(retour lampe)

PS:le neutre aurait du être bleu, la phase rouge ou noire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
J 'y arrive pas mais je pense savoir le problème.
En fait cette interrupteur est un va et vient et je n'ai pas changé l'autre interrupteur par un interrupteur voyant.
Il faut que les 2 interrupteurs du va et vient est un voyant?
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
ah ! excuse moi j'ai mal intéprétté ta demande ! c'est l'alcool des fetes ca !Biggrin

la notice de cet intérupteur est un peu bizarre dans le cas d'un branchement en va et vient..

http://docdif.fr.grpleg.com/[...]00483AB.pdf

mon interpretation est la suivante :

pour avoir le voyant fonctIonnel, il faut le meme inter avec ta ref des 2 cotés (99799 = 67668) avec ce cablage :


pour n'avoir qu'un seul voyant, il faut cette reference ; 676 65 (je ne sais pas la ref du blister) avec ce cablage :



mais je n'ai jamais testé..

par contre je rejoins l'avis de CAM4293, tu as bien une phase et une neutre qui arrive à ton inter ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Desolé je suis vraiment nul en elec mais je compte progresser.

Tout d'abord il faut que j'achètes un autre interrupteur à voyant lumineux.J'irai demain.
Si je comprend bien le schéma en démontant l'autre interrupteur il devrait y avoir 5 fils.J'ai juste?

Enfin,sachant que je n'ai pas fait l'elec et qu'apparement le code des couleurs des fils n'est pas respecté comment reconnaitre la phase, du neutre, et la terre?
C'est possible avec un voltmètre?
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre situation actuelle n'est pas claire.

Avez vous un interrupteur simple ?
Si oui il suffit de déplacer le fil qui est en 2 et de le mettre en 1.

Avez vous 2 va et vient dont vous voulez mettre un en lumineux.
Si oui votre montage n'est pas bon.

Reste les couleurs qui sont intrigantes.
Vous avez besoin d'un neutre.
Sur une installation aux normes récente, le neutre est en bleu
Visiblement il n'y a pas de neutre dans votre cas de figure où alors c'est que votre installation est ancienne et ne respecte pas les normes de couleur en vigueur.

Avec un Voltmètre vous devez avoir :
- 230V entre phase et neutre
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.

Avant d'acheter un nouvel inter analyser bien votre installation pour acheter la référence qui convient.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
chepon64 a écrit:
Si je comprend bien le schéma en démontant l'autre interrupteur il devrait y avoir 5 fils.J'ai juste?


presquesi c'etait bien un va et vient sans témoin il devrait y en avoir... 3
2 souvent de même couleur pour la navette (ils vont des bornes 1 et 2 du 1er inter aux bornes 1 et 2 du 2ème inter).

ensuite tu as un autre fil (toute couleur sauf bleu clair ou jaune/vert) souvent orange, marron, noir... qui part de l'inter et va à la lampe ... ou parfois rouge qui va de l'inter au tableau.

regardes sur ce lien : http://www.va-et-vient.com/
à gauche les cables viennent du tableau :
neutre en bleu et terre en jaune/vert vont direct à la lampe
phase en rouge va à l'inter 1

les navettes en violet vont d'un inter à l'autre

sur l'inter 2 le retour en marron repart à la lampe.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je suis relou

Je reexplique

J'ai une terrasse qui peut s'allumer exterieurement du salon et de la cuisine,les 2 pièces étant séparées.J'ai donc 2 interrupteur va et vient.
Je voudrais que c'est 2 interrupteurs soit maintenant des interrupteurs à voyant lumineux pour savoir si je n'ai pas oublié la lumière sur la terrasse.
Je voudrais que la lumiere du voyant soit allumée quand la lumière extérieure est allumée.

Merci de votre patiente.
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Première étape déterminez si vous avez le neutre qui arrive à vos interrupteurs.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
chepon64 a écrit:Je suis relou

Je reexplique

J'ai une terrasse qui peut s'allumer exterieurement du salon et de la cuisine,les 2 pièces étant séparées.J'ai donc 2 interrupteur va et vient.
Je voudrais que c'est 2 interrupteurs soit maintenant des interrupteurs à voyant lumineux pour savoir si je n'ai pas oublié la lumière sur la terrasse.
Je voudrais que la lumiere du voyant soit allumée quand la lumière extérieure est allumée.
.


j'ai compriiiiiis
j'avais "presque" la même config dans mon ancienne maison, témoins lumineux non prévus au départ et si on met un rideau on ne voit plus l'inter.

j'avais fait ajouter... une tite applique dans la salle, cablée sur le circuit des appliques extérieures . Equipée d'une ampoule économique bien sur.
2 avantages par rapport aux inters témoins :
- l'été quand tu es sur la terrasse, çà évite de laisser tout allumé à l'interieur donc on évite les moustiques,
- quand on retourne à la cuisine très tard... rechercher des glaçons çà évite de se prendre les pieds dans les tapis ou les chaises
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
pour moi, au filling.. les 2 oranges sont la phase (certainement avec départ vers autre chose) et les violets sont les liens vers l'autre va et vient.
et tu n'as pas de neutre.
comme ceci..
mais vraiment au filing.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 12h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
7

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir