Givre/glace sur pompe à chaleur

Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 89.639 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
32
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Vendee
bonjour à tous,

Comme l'indique le sujet, ma pompe à chaleur air/eau daikin fait du givre à partir de 0°C.
J'ai donc une couche de glace qui commence par le bas à l'arrière de ma PAC et qui remonte progressivement. Lorsque les températures remontent, la résistance la fait fondre.
A noter qu'elle est orientée nord-est.
Cela est il normal? Est ce que d'autres personnes ont été confrontées au même problème? l'avez vous résolu et si oui comment?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonjour,
je n'ai pas la même PAC mais la mienne aussi givre, par contre lorsque c'est le cas, elle lance plusieurs fois par jour une séquence de dégivrage.
elle peine d'ailleurs plus à 0° à chauffer (sans doute à cause de l'humidité) qu'à -7°
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vendee
dans mon cas cela peut durer plusieurs jours avant que la glace disparaisse complètement.

quelle est l'orientation de ta pac?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Si l'évaporateur de ta PAC prend en glace, le rendement doit chuter et tu dois avoir des problèmes à chauffer la maison, non ?
Normalement les cycles de dégivrages se font plusieurs fois par jour pour éviter que la glace se forme et se développe.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
C'est surement plus un problème d'évacuation des eaux de dégivrage, 85 ça doit être la Vendée, et comme c'est en territoire cotier, beaucoup considèrent superflues les précautions relatives à ce sujet.
Sauf que il fait 0°C, pac ou pas, normandie ou alsace, l'eau se transforme en glace.

La pompe est elle sur réhausses ou au mur ? d'aplomb ? Il y a un impératif, que les trous d'évacuation des eaux de dégivrages ne prennent pas en glace. Cela peut se faire sous forme de stalagmite à partir du sol et dès 0°C.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Vendee
je n'ai pas de pb pour chauffer la maison car j'ai un appoint électrique sur mon unité intérieure. Par contre, je ne sais pas dire si je le sur-utilise.
La pompe à chaleur est réhaussée sur une dalle béton. Elle se trouve à environ 0,8 du mur et elle est d'aplomb.
Je suis à 70km de la mer donc pas en prise directe selon moi. A quelles précautions relatives à ce sujet penses tu?

Y a t il une technique pour que les trous d'évacuation des eaux de dégivrage ne prennent pas en glace? D'ailleurs ils sont où ces trous?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Je pense qu'il y a des chances que ta résistance soit bien sollicitée Sad
Pour l'évacuation des condensats, il y a normalement une sortie prévue sur l'évaporateur. Sur le mien, la sortie est raccordée à l'évacuation de la maison.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Goven (35)
J'ai le même problème. L'hiver dernier ça a givré, au point que la PAC était prise de partout, avec un gros iceberg à l'intérieur, et l'hélice qui claquait dans le glaçon, donc je me levait régulièrement à 3h du matin pour sortir dans le noir et faire couler de l'eau chaude pendant une heure pour faire fondre ...
La société qui l'a installée était étonnée, et a changer une puce un chépakoi à l'intérieur, puis plus rien (car début de printemps évidemment).
Et en fin de compte, rebelotte cet hiver! sauf que je n'attend pas que la glace se forme énormément, je prend les devants, mais c'est lourd ^^
Je pense que c'est vraiment l'orientation qui pose pb ...
Quel stress cette constuction =X
Messages : Env. 300
De : Goven (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
ben dites donc ...dans vos régions c'est surprenant quand même

le trou est en bas, coté intérieur de la batterie, au centre. Sur les modèles plus récents, il y a normalement 3 trous répartis sur le fond de caisse.


et la meilleure technique c'est que l'eau tombe, et ne puisse pas remonter. Au sol un truc drainant. Faire gaffe aussi qu'il n'y ait pas un thermostat pour faire le yoyo avec la pompe durant la nuit, de façon à ce que les dégivrages ne soient pas perturbés.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Moi j'ai eu le problème les 2 premières années : c'était finalement un problème de sonde de température, avec une sonde extérieure qui n'était pas la bonne et pas adaptée à l'extérieur. Ils me l'ont changé (après s'être arraché les cheveux pour comprendre le problème pendant des jours et des jours) et depuis, tout va bien.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Vendee
intéressant. C'était une daikin?
Messages : Env. 80
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Nan, une Sofath Rolleyes
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
C'est quand même incroyable que certains constructeurs ne maîtrisent pas le problème du dégivrage.
A croire qu'il non jamais vu une pac fonctionner en dégivrage .
Et au pire s'ils ne sont pas capables , il suffit de regarder comment sont faites les pac qui fonctionnent , les allemandes par exemple !
Il est vraiment inconcevable de coller un évaporateur dans un caisson, sans qu'il y est suffisamment d'espace entre le fond du caisson et l'évaporateur.
Et ne parlons pas de la commande du dégivrage !
Moi aussi je suis obligé de tout refaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Morbihan
Il existe effectivement un système de dégivrage électronique qui est incorporé aux pompes à chaleur malheureusement pas toujours suffisante.
Le système s'inverse pour dégivrer la glace, toutefois le chauffage s'arrête pour prendre la calorie intérieure afin de dégivrer l'échangeur de plus certaine pompe à chaleur s'arrête complètement « panne »
Plus il fait froid plus le système se met en dégivrage est le COP « coefficient de performance chute.Il faut préciser que les économies sur les pompes à chaleur sont bien de 60% à 75% à température extérieure de +7 degrés généralement,les vendeurs ou techniciens oublient de le préciser.

Résultat en cas de températures extérieures négatives, impossibles de monter en température, consommation d'électricité excessive.

Je me suis penché sur le problème, il n'y a pas beaucoup de solution mis à part le système que je viens d'inventer qui fonctionne à merveille.

Je ne peux pas vous en dire plus, car le brevet est déposé,le prototype est en essai et plus que concluant en terme d'économie et de confort .
Le COP restera opérationnel par tout temps avec +7 degrés quelque soit la température extérieure,plus de givre,plus de pannes,économie invariable avec un COP maximun ,moins d'usures dut au cycle de dégivrage ET

et une température de confort intérieur à 20° voir 21° par tous les temps avec un COP maxi.

Je vous tiendrai au courant de la suite promis.
Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Gironde
Bonsoir,

Sur la pac daikin il y a tous simplement des reglages a effectuer .
Sur la telecommande altherma il y a trois parametres a modifier pour forcer le groupe a tourner et lancer son degivrage .Pour verifier si le degivrage s'effectue il faut regarder si le groupe exterieur degivre toute les 26 .30 mn lorsqu'il tourne non stop .En tous cas si vous voulez des infos je peut vous aidez ,je depanne depuis de nombreuse année .
CED

www.cedcontainer.over-blog.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 20h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
21
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
32
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir