Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC erreur basse pression

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 34.437 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Indre Et Loire
Bonjour,

Nous avons une PAC qui est défaillante. Celle ci fonctionne de manière intermittente, elle s'arrête avec l'erreur basse pression.
Je ne comprend pas d'ou vient le problème. Les installateurs non plus d'ailleurs!! J'ai essayé de faire un rapprochement avec la température extérieur. Car la semaine dernière les températures étaient plutot douce de 5°C à 13°C la pompe fonctionnait sans problème.
Cette nuit la température est passé sous 0°C, la pompe s'est mise en alarme. Je pense qu'il y a un lien lorsque la température est basse et qu'elle demande plus de puissance.

Avez vous un avis plus technique là dessus, ce qui permettrait de nous aider dans cette recherche de panne.

Merci.
Messages : Env. 50
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Oui en général c'est significatif d'un manque de liquide frigo, surtout comme tu le décris.
Mais je présume que ton installateur a déjà cherché de ce coté non ? c'est quoi comme pompe ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Duclair (76)
bonjour,

Donnes-nous plus d'infos stp:
Type de PAC air/eau;geothermie.........
Marque et modèle.

Déjà pour commencer.

galiléus
Messages : Env. 80
De : Duclair (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
si tu es en aéro, ton évaporateur (echangeur extérieur) est il givré?

Une BP, ca peut etre beaucoup de chose, une pré détente, une obstruction sur la ligne liquide, un filtre colmaté, ...

d'après tes symptomes, on pourrait que c'est un manque de fluide comme le dit fredoche ou un probleme à l'évaporation

bref, il faut que tu nous en dise plus
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
J'ai eu ce type de problème a la mise en service de ma pac.
Finalement c'était le détendeur sur l'évaporateur qui n'était pas assez ouvert.
Pas assez de gaz à l'aspiration ,et la BP déclenchait à 0, 3 bar
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Indre Et Loire
Bonjour,

c'est une pompe aéro de marque Danfoss, et il arrive quelques fois (quand la
pompe marche) que l'echangeur derrière soit givré.

Qu'est ce que ca veut dire un probleme à l'évaporation ?

L'installateur n'a pas regardé le liquide frigo car elle est livré chargé par
le constructeur. De plus l'installateur est un électricien qui a sous traité à
un plombier. Le premier a contacter le fournisseur pour prendre en garantie.
et ca tourne entre eux trois et pendant ce temps la je n'ai pas de chauffage !!

En fait je suis sur que ce n'ai pas grand chose. Je ne sias pas comment débloquer cette situation ?
Messages : Env. 50
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
appeller un frigoriste Blush
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Duclair (76)
comme stephrider
désolé
Messages : Env. 80
De : Duclair (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Indre Et Loire
si j'appel un frigoriste, j'ai peur que la garantie ne soit plus possible si encore une autre personne intervient.
ne soyez pas désolé. merci pour vos réponses.
Messages : Env. 50
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonsoir,
est ce que ta pac déclenche à partir du moment ou l'évaporateur commence à givrer , ou bien sans qu'il y est de givre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Indre Et Loire
l'évaporateur c'est la partie en nid d'abeille derriere la pompe ? je pensais que cela s'appelait l'échangeur.

a vrai dire je n'ai pas vraiment fait attention, mais il me semble qu'elle déclenche sans givre.
je vais essayé de regarder plus précisement.
mais comment reproduitre le problème avec ces températures douces du moment ?
Messages : Env. 50
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
revo a écrit:l'évaporateur c'est la partie en nid d'abeille derriere la pompe ? je pensais que cela s'appelait l'échangeur.


C'est effectivement un échangeur, mais on l'appelle évaporateur lorsque la pac est en mode chauffage et ça devient un condenseur lorsque la pac est en mode dégivrage.
Tu nous as bien dit que la pac déclenchait sur défaut BP ?
C'est vrai qu'avec des températures plus clémentes, cette BP sera plus élevée.
Cette pac est neuve, c'est son premier hiver ?

Quelques observations que tu peux faire a ton niveau:
A l'intérieur de la pac , il y a un voyant sur une tuyauterie. On peut voir le liquide frigorigène circuler, il doit être plein.
Il ne doit pas y avoir de bulles, sauf au moment de l'inversion de cycle lors du dégivrage.
Regarde aussi si tu ne vois pas de traces noires sur la mousse isolante, cela pourrait signifier une fuite.
Si tu peux repérer le pressostat basse pression, essaies de voir son réglage. Un index doit être pres de zéro bar, mais pas à zéro.
Sais tu quel gaz il y a dans la pac ?

Bon , je suppose que ton installateur a déjà vérifié, mais on ne sais jamais !

Vu les interventions infructueuses de l'électricien et du chauffagiste, qui en principe ne peuvent pas faire des mesures de pression, je pense aussi que l'intervention d'un frigoriste s'avère nécessaire.
Il faut être habilité pour intervenir sur l'installation gaz
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Indre Et Loire
c'est bien un defaut BP
c'est un PAC neuve installé en septembre 2010.
je ne sais pas quel gaz a été mis.
si j'appel un frigoriste la garantie risque d'être brisé, non ?

savez vous comment je peux reproduite le problème avec des températures douces ?
Messages : Env. 50
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Par températures clémentes il n'y a que des mesures de pression sur le circuit gaz pour se faire une idée du problème.
Ces mesures permettent de calculer le sous refroidissement et la surchauffe du gaz. (ce sont des températures de gaz à des endroits spécifiques du circuit en fonction de la pression )
En fonction des valeurs trouvées on peut diagnostiquer les défauts possibles.
Un frigoriste peut toujours faire ces mesures pour avoir une idée, mais si ça se passe mal pour une raison ou une autre, plus de garantie !
Mais il peut aussi dans un premier temps faire des observations visuelles et vérifier quelques températures, sans intervenir sur le circuit ,

Le gaz est inscrit sur la plaque signalétique de la pac (R407 par exemple )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 20 message St André De Cubzac (33)
Je pense qu'il s'agit d'un manque de fréon, il faut rechercher une fuite vérifier en premier lieu sur les raccords à visser qui lient l'unité int. et l'unité ext. et faire le complément en gaz ensuite.
Parfois une simple sonde influencée par le froid stop l'installation.
Lors d'un dégivrage la ventilation du condenseur doit s'arrêter pour permettre la fonte de la glace formée sur les ailettes.
En marche normale la ventilation sur le condenseur doit reprendre même lentement.

La personne qui t'as fait l'installation doit lui-même faire recours à un technicien frigoriste à ses frais si c encore sous garantie.
Toutes les interventions sur un circuit contenant des fréons doit être faites par des techniciens frigoristes, d'ailleurs il devient et devrait être impossible pour un électricien plombier chauffagiste maintenant d'acheter chez un revendeur froid et de revendre du matériel contenant du fréon même pièce de rechange. Il est obligatoire pour le technicien frigoriste de posséder le matériel réglementaire pour garder l'agrément lui permettant d'acheter et revendre simplement du fréon.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : St André De Cubzac (33)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 13h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
9
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir