Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation MOB

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.321 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Chalonnes Sur Loire (49)
Bonsoir,
j'aurais voulu savoir si l'isolation de ma maison serait bien isolée car nous voulons construire une maison ossature bois en BBC et celui qui nous constuirait la maison nous propose ceci en isolation de l'extérieur vers l'intérieur :
bardage(bois ou fibrociment)
lame d'air
parepluie
panneau OSB3
15 cm de laine minérale
parevapeur
5 cm de laine de bois
placo 13
merci de me répondre
bonne soirée
virginie
Messages : Env. 30
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonsoir vigir ,

A mon avis c'est pas mal du tout .

Cordialement

Philippe
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Bonsoir vigir,

Pourquoi le mélange laine minérale et laine de bois ?

Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Finistere
bonjour, je pense que c'est pour le cout
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Chalonnes Sur Loire (49)
bonsoir,
merci pour les renseignements
mais au sujet de laine minérale et laine de bois, je ne sais pas car c'est le constructeur qui me le conseille.
Il s'agit de l'entreprise cocoon à nantes et l'architecte est MR Jean luc MANCAUD.
merci de me renseigner si il est compétent ou pas
cordialement
virginie
Messages : Env. 30
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Paris
vigir a écrit:bonsoir,
merci pour les renseignements
mais au sujet de laine minérale et laine de bois, je ne sais pas car c'est le constructeur qui me le conseille.
Il s'agit de l'entreprise cocoon à nantes et l'architecte est MR Jean luc MANCAUD.
merci de me renseigner si il est compétent ou pas
cordialement
virginie


Pour ma part, je ne vois pas l'intérêt de mélanger les deux. La double isolation en pose croisée est une bonne chose qui permet d'enlever les ponts thermiques structurels.
Cependant, il aurait été plus judicieux de différencier les façades sud en laine de bois (pour le confort d'été: la laine des bois favorisant le déphasage) et les autres en laine de verre.
Messages : Env. 40
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
Autant mettre du polystyrène Dry
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Chalonnes Sur Loire (49)
bonsoir,
comment ça ?
Messages : Env. 30
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
Pourquoi ne pas aller au bout de votre démarche écologique

Maison bois fibre de bois laine minérale

cherchez l intrus
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Bonsoir,
jcdebrest a écrit:bonjour, je pense que c'est pour le cout

et bien dans ce cas autant mettre 40 mm de laine de verre...

non, je ne comprends pas le mixte laine de bois et laine de verre.

A la limite, comme cela a été proposé sur le forum, faire le côté Sud en bois et le Nord en laine de verre, je suis d'accord.

A suivre...
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Aisne
Citation: et bien dans ce cas autant mettre 40 mm de laine de verre...non,
je ne comprends pas le mixte laine de bois et laine de verre.

L'épaisseur de LDB est prévue dans la zone où passeront les réseaux à l'intérieur de la paroi. Ses qualités hydrophiles permettent de le poser devant le pare-vapeur, qui ne sera donc pas endommagé par les autres corps de métier. Dans le cas contraire ?

Cependant il est intéressant de connaitre le R de la paroi, car le Fiberglass se trouve dans toutes les qualités et à tous les prix.
Puis voir la cohérence avec les autres parois, sol, combles, fenêtres. . .
.
Messages : Env. 70
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Bonjour,

Bidul a écrit:L'épaisseur de LDB est prévue dans la zone où passeront les réseaux à l'intérieur de la paroi. Ses qualités hydrophiles permettent de le poser devant le pare-vapeur, qui ne sera donc pas endommagé par les autres corps de métier. Dans le cas contraire ?
.


??? je ne vois l'intérêt du caractère hydrophile de la LDB, si tu fait une simulation du pont thermique créé par les ossatures bois (http://public.iutenligne.net/confort/Courtin/glaser/Glaser.html), il y a un point de rosée créé de par la présence de cette épaisseur d'isolant avant le pare vapeur, donc plutot que de mettre un isolant au propriété réduite par le passage des gaines techniques, autant ne rien mettre du tout ?

Enfin je dis ça, mais je me fais l'avocat du diable car c'est le montage que je m'apprêtais à faire chez moi et j'avais quelques doutes....

Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
wacky a écrit:Bonjour,

Bidul a écrit:L'épaisseur de LDB est prévue dans la zone où passeront les réseaux à l'intérieur de la paroi. Ses qualités hydrophiles permettent de le poser devant le pare-vapeur, qui ne sera donc pas endommagé par les autres corps de métier. Dans le cas contraire ?
.


??? je ne vois l'intérêt du caractère hydrophile de la LDB, si tu fait une simulation du pont thermique créé par les ossatures bois (http://public.iutenligne.net/confort/Courtin/glaser/Glaser.html), il y a un point de rosée créé de par la présence de cette épaisseur d'isolant avant le pare vapeur, donc plutot que de mettre un isolant au propriété réduite par le passage des gaines techniques, autant ne rien mettre du tout ?

Enfin je dis ça, mais je me fais l'avocat du diable car c'est le montage que je m'apprêtais à faire chez moi et j'avais quelques doutes....



Cdlt



Comme Wacky ,j'attend de voir ce que cela va donner cette modes des isolants dans le vide technique,surtout avec un PV , .(aucune etude de faite, juste de la propagation web ).

Autre cas de figure;

Je serai plutot un adepte du mur permeant ,mais quand on voit toute les etudes fabriquants ,un FV hygro par ex est etudie sans isolant inter ,comment pourrait il laisser passer de maniere fluide la vapeur d'eau generee dans le mur par une hygro exedentaire ou accidentelle dans le sens exter /inter a un moment d'inversion de pression et de temperature

s'il est confronte a un isolant ?


Donc prevoyez une bonne ventile mecanique si vous vous lancez dans des inovations ,sait on jamais!


Je lance le debat les amis .


Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Finistere
C'est le fait de poser un frein vapeur entre les 2 couches d'isolants qui vous choque? Je me pose la meme question car je suis confronté à un problème similaire.
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Viiite une réponse car je dois passer commande d'isolant... Biggrin

pour jcdebrest, oui le fait de poser un FV entre les 2 couches d'isolant peut laisser perplexe ; toutefois dans cette config on peut penser que l'isolant entre les rails M48 étant en fibre de bois pourra évacuer les éventuelles variations d'hygrométrie.
perso, j'ai validé ce montage car je n'aime l'optima :
- on paye cher un montage avec FV qui sera transformé en gruyère lors de la pose des boitiers élec ou si l'on installe une cuisne et que l'on perce des trous pour installer des meubles
- pour moi un M48 doublé avec entretoise présente une meilleure rigidité qu'une F47 avec un appui intermédiaire (c'est vrai c'est plus long mais le résultat est plus qualitatif et sur des murs sensibles c'est importants).
Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
La perméance c'est bien , je ferais une maison en traditionnel, ce serait surement l'option que je choisirais ,en tout cas ,ce que je sais, c'est que le bois craint l'eau et l'humidité qu'il soit massif ou sous forme de fibres, à mon avis, il faut à tout prix éviter de laisser transiter de la vapeur d'eau dans un mur de MOB .Pour ce faire et toujours à mon avis ( et dieu sait que beaucoup ne le partage pas), il est impératif de mettre un pare-vapeur au plus près du chaud.

Rien ne sert de rajouter un isolant dans le vide technique s'il est gorgé d'eau. Il devient à ce moment là plus nuisible que bénéfique. Dans ce cas, une seule alternative, un polymachin qui ne craint pas l'eau et qui conserve ses propriétés d'isolant.

... Mais je peux aussi me tromper... En tout cas, c'est mon avis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 5000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Bonsoir,
voici un test glaser pour la configuration avec le FV en sandwich




si des experts ont des commentaires..

cordialement
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 23h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :