Bonjour,

Nous avons une maison à étage (WC /SDB en haut et en bas) et nous avons des odeurs qui sont refoulées dans la SDB du bas lorsque nous utilisons les WC de l'etage.

Il semble qu'il ne soit pas prévu d'aeration, ventilation et que cela vienne de là.

Savez vous s'il existe un DTU à ce sujet et si cela est obligatoire svp car notre MOE nous dit que le problème ne vient pas de là.

L'eau chute egalement très fort et nous avons du bruit dans les evacuatons lorsque l'eeau coule.

Les personnes qui ont des maisons à etage peuvent elles me dire si elles ont une ventilation de prévu (membrane ou toiture) svp ?


D'avance merc !
Messages : Env. 500
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

pas sur que tu obtiennes plus de réponses que sur l'autre post http://www.forumconstruire.c[...]mp;start=15

la réponse est OUI il faut une ventilation de chute mais dsl NON je n'ai pas le texte correspondant.

désordres dans l'année qui suit la reception : voir avec la garantie de parfait achèvement.

Mon avis : il faut arrêter de discuter aimablement autrement dit dans le vent (c'est le cas de le dire ) et réclamer en LR+AR fermement avec un délai d'intervention imposé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
je reviens, sans DTU mais avec le RSD applicable : (RSD = Reglement Sanitaire Départemental) ... qu'on doit trouver partout.

Citation: Les travaux de plomberie et, plus particulièrement, les canalisations d’évacuation des eaux sont réglementés par la norme de plomberie NFP 40-201, le règlement sanitaire départemental type et les DTU du CSTB 60.11 – 60.32 – 60.33 et 65.10.


Citation :
Section II. - Évacuation des eaux pluviales et usées
Art. 42. – Évacuation


L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.

« Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.

« Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.
« Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (17) .

« L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation :
« - d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ;
« - d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ;
« - de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur ;
« - de toute descente de 15 à 24 mètres de hauteur non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;
« - de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes.
« Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (w.c., salles d'eau, etc.), à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la descente.

« En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement autonome. »

Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le système d'égout public le permet.
Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.
Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.
Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux.

___________________________
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Bonjour,

attention, comme l'indique son nom le reglement est départemental, donc les obligations varient d'un département à l'autre. De plus il existe le reglement communal qui peut mettre des contraintes supplémentaires.
Tout ces doc sont dispo en mairie ou préfecture. Il faut bien les éplucher pour savoir à quelles regles on est contraint.
Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Gironde
Merci beaucoup pour vos conseils.

Je vais le rappeler pour lui dire qu'il faut donc nous rajouter cette ventiltion !

A suivre ...
Messages : Env. 500
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 500 message Gironde
Finalement il nous propose une solution intermédiaire :

Terrassement pour faire un repiquage sur le tuyau d'évacuations des WC et faire une sortie (aeration) au niveau du sol près de la clôture.
Si ca ne marche pas il nous mettra le tuyau d'evacuation vers le toit dans les WC (pas joli selon lui)

Qu'en pensez vous?

Il nous a dit qu'il ne comprenait pas, que pour les maisons à étage dés fois il y avait besoin d'une ventilation et d'autres fois pas !! Que cela devait dépendre des conduits d" évacuation de la ville .


D'avance merci pour votre retour !!!
Messages : Env. 500
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

2 possibilités :

- il a mangé un clown

- il vous prend pour des zozos

====================

le tuyau "pas joli sur le toit" ... faut traduire = çà fait du boulot en intérieur donc plus ch..nt que vers la clôture.

"des fois y a besoin d'une ventilation, des fois pas" ... faut traduire = certains clients font avec alors... je tente le coup à chaque fois
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Gironde
Merci pour votre réponse !!

Il nous semblait bien mais il est tres fort a chaque fois on se laisse avoir...

L'aération au sol (qu'il a a priori déjà fait chez un client) n'est donc pas pour vous viable ?

il est clair que nous avons chercher sur internet sans jamais avoir vu un tel systeme !!

PS : en fait ce qui ne sera pas joli ça serait le tuyau gris dans les WC qui monterait vers le toit
Messages : Env. 500
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

les tuyaux gris peuvent se peindre, sinon coffrage placo ...
et perso entre "pas trop joli" et "mauvaises odeurs" pas d'hésitation !

et... peints, ils peuvent être sympa :

tuyaux pvc d'épandage peints en blancs, utilisés en semi-cloison pour "cacher" l'évier :
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Le DTU 60.11 installations de plomberie sanitaire indique :
Citation a écrit: - 3.2.3 Chutes d'eaux usées
Les tuyaux de chutes d'eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités

Le DTU 60.1 plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation indique :
Citation a écrit: - 3.2.1.6 propagations des bruits
L'installation de plomberie sanitaire ne doit être la cause, ni de la production, ni de la propagation de bruits dans le bâtiment

Donc une action corrective sur ces deux points est nécessaire sans aucune compensation.
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
***** a écrit:bonsoir,

les tuyaux gris peuvent se peindre, sinon coffrage placo ...
et perso entre "pas trop joli" et "mauvaises odeurs" pas d'hésitation !

et... peints, ils peuvent être sympa :

tuyaux pvc d'épandage peints en blancs, utilisés en semi-cloison pour "cacher" l'évier :


oui, mais si elle fait ça toutes les eaux vont couler dans son RDC....
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
***** a écrit:bonsoir,

2 possibilités :

- il a mangé un clown

- il vous prend pour des zozos

====================

le tuyau "pas joli sur le toit" ... faut traduire = çà fait du boulot en intérieur donc plus ch..nt que vers la clôture.

"des fois y a besoin d'une ventilation, des fois pas" ... faut traduire = certains clients font avec alors... je tente le coup à chaque fois


+1 à 200%

Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Gironde
complication :

Il n'a pas du tout apprécié le fait que l'on rejette sa solution de l'aération pres de la cloture au niveau de la terre.
Il nous a dit qu'il pouvait faire l'aeration toiture mais que l'on aurait un gros tuyau moche, un trou au plafond et qu'il faudra si ca se trouveil va falloir faire des coudes pour eviter la fermette ! Que ça va être tout un bazard !!!!
il reinsiste pour essayer d'abord sa solution niveau terre ... et si ca ne marche pas il fera l'aération par le toit !
Quel est votre avis la dessus ?
Il dit que cela a déjà marché chez d'autres clients!

Nous n'avons toujours pas réglé la facture du plombier et il nous dit que si on ne le fait pas il va nous changer le barillet de la porte. Que l'on est obligé de régler ce qui a été fait!!
Il me semble qu'il a raison... Pouvez vous me dire si c'est bien le cas ?
Il nous dit que des paiement il interviendra dans la semaine


Maintenant des que nous tirons la chasse du WC du RDC nous avons un bruit fort de refoulement dans le lave main !!! Ca nous semble étrange nous n'avions pas ça jusqu'à présent. Le niveau d'eau dans les toilettes est également tres bas ....




D'avance merci pour votre aide nous en avons vraiment marre de tous ces problèmes !!!
Messages : Env. 500
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Givors (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
guppy33 a écrit:complication :

Il n'a pas du tout apprécié le fait que l'on rejette sa solution de l'aération pres de la cloture au niveau de la terre.
Il nous a dit qu'il pouvait faire l'aeration toiture mais que l'on aurait un gros tuyau moche, un trou au plafond et qu'il faudra si ca se trouveil va falloir faire des coudes pour eviter la fermette ! Que ça va être tout un bazard !!!!
il n'a vraiment pas envie de faire le boulot

il reinsiste pour essayer d'abord sa solution niveau terre ... et si ca ne marche pas il fera l'aération par le toit !
Quel est votre avis la dessus ?
que çà ne marchera pas, qu'il vous dira d'attendre un peu... et qu'ensuite il vous dira qu'il est déja intervenu...

Il dit que cela a déjà marché chez d'autres clients!
oui, ils n'osent plus appeler et puis zut, il y a des normes, des regles de l'art il n'a qu'à les respecter.

Nous n'avons toujours pas réglé la facture du plombier et il nous dit que si on ne le fait pas il va nous changer le barillet de la porte. Que l'on est obligé de régler ce qui a été fait!!
vous changer le barillet mais vous êtes chez vous vous n'avez quand même pas laissé les barillets de chantier ? ceux dont TOUS les intervenants et leurs copains ont la clef
Il me semble qu'il a raison... Pouvez vous me dire si c'est bien le cas ?
oui, le boulot fait doit être payé, mais une installation plomberie sanitaire sans ventilation de chute et bien... ce sont des travaux non finis

Il nous dit que des paiement il interviendra dans la semaine
mensonge !!


Maintenant des que nous tirons la chasse du WC du RDC nous avons un bruit fort de refoulement dans le lave main !!! Ca nous semble étrange nous n'avions pas ça jusqu'à présent. Le niveau d'eau dans les toilettes est également tres bas ....
et en plus, il a hypnotisé l'installation



pour moi :
commencer par changer les barillets des accès extérieurs, TOUS les barillets.
il ne faut pas discuter, c'est demande en LR+AR avec délai maxi(genre 10 jours) pour intervenir.
Dans cette lettre, reprendre un peu l'historique "nous vous avons demandé... vous nous avez proposé... vous nous avez dit que çà marche chez d'autres mais nous aimerions que le travail soit fait en respect des normes... " et parlez aussi de la menace des barillets quand il verra que c'est écrit, çà va le détendre...

et si vous avez une assurance juridique avec l'assurance habitation (ou l'assurance auto ou autre) : appelez-les et de toutes façons, sur la LR+AR notez "copie à Assistance Juridique" il va aimer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 21h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir