Retour
Menu utilisateur
Menu

Zone sismique 1A

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.041 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Var
bonjour
je ne sais pas si on a déjà répondu à cette question,

en particulier sur l'encadrement des fenêtres, et des portes fenêtres est il nécessaire ?

comme nous sommes en autoconstruction, du coup, j'aimerai savoir aussi

si le chaînage du rdc haut avant charpente est nécessaire ?

et je me doute que le chaînage autour du plancher VS reste, ainsi que les raidisseurs entre murs porteurs.

merci de m'aider à faire le point.
Messages : Env. 20
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour
Zone 1a
Pour les petites ouvertures (fenêtres, etc) : encadrements béton avec 2 HA 8
Pour les ouvertures supérieures à 1,80 m de hauteur : chainages verticaux allant de chainage horizontal à chainage horizontal - 4 HA 8
bordure des panneaux de contreventents : chainages verticaux dans alvéole 10 x 10 mini , 4 HA 8
chainages horizontaux (y compris sous combles) : 4 HA 8, chainage de 15 cm de hauteur mini et largeur mini des 2/3 de l'épaisseur des murs.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Var
merci Tournesol,
ai je bien compris ? donc les obligations pour zone 1A :

pour mes fenêtres encadrement vertical et linteau avec 2 HA 8
chaînage horizontal 15 mini : pour le plancher VS, et au dessus du mur rdc avant charpente avec 4 HA 8
raidisseur pour les 4 angles et intersections mur porteur dans alvéole 10x10mini avec 4 HA 8

c'est bien ça ?
et pour les portes et grande baie, c'est encadrement vertical et horizontal de 4 HA 8 ?

en fait c'est les mêmes obligations que pour un gros sismique, c'est juste les diamètres qui sont moindres...
Messages : Env. 20
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: pour mes fenêtres encadrement vertical et linteau avec 2 HA 8

Pour les linteaux, c'est le minimum vis à vis du séisme : il se pourrait que les charges à supporter en fonction des portées amènent plus d'acier.

Citation: en fait c'est les mêmes obligations que pour un gros sismique, c'est juste les diamètres qui sont moindres...

Oui, en gros c'est ça.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
Bonjour, il me semblait qu'il fallait aussi prendre en compte la catégorie du bâtiment, soit pour une maison individuelle la catégorie 2 et qui combiné à la catégorie de la zone sismique, ici 2 ( anciennement 1a ) ne donnerait pas disposition particulière en plus ! Seule la zone 3 soit anciennement 1b serait concerné !!!
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ce qui est dit au dessus concernait l'ancienne réglementation.

Depuis le 1er mai 2011, l'ancienne zone 1b est remplacée par la zone 2 (sous réserve de la vérification du zonage car lui aussi a changé).

En zone 2, pour l'habitat individuel, plus de prescriptions anti sismique (les normes PS-MI ne s'appliquent plus).
Effectivement, seule la zone 3 est concernée.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
bonjour 'tournesol"

Un jour on lit un truc, un autre jour autre chose; ici pour le sismique la catégorie de bâtiment est souvent mise à l'écart alors merci pour cette confirmation. Ceci dit, mieux vaut plus que pas assez lol
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Sur ce forum, on s’intéresse surtout aux logements individuels donc de catégorie 2, rarement de catégorie 3 ou 4 !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Juste un exemple de ce que dit Tournesol attention au raccourci 1a=zone 2, chez nous c'est passé de 1a à zone 4 !!
Messages : Env. 500
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Comme quoi il faut être prudent dans les interprétations !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:

En zone 2, pour l'habitat individuel, plus de prescriptions anti sismique (les normes PS-MI ne s'appliquent plus).
Effectivement, seule la zone 3 est concernée.


oui, avec ces nouveaux règlements (carte sismique des eurocodes), il faut faire très attention
il faut regarder à la fois la zone, et surtout le type (catégorie) de batiment
pour la maison indiv (cat 2), on ne se préoccupe du PS qu'a partir de zone 3
en dessous, on fait comme avant et on ne change rien (hors quelques mini preco de mise en oeuvre)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
bonjour,

ok pour chez moi c'est 1a soit 2 aujourd'hui, donc pas concerné. Mais je mets quand même toujours plus, pour les tassements ce n'est que mieux.
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Heu.. Pas d'accord avec toi, gill.

Bien sûr, l'eurocode 8 est applicable dans tous les cas.
Mais il y a possibilité d'utiliser les règles PS-MI à titre transitoire jusqu'au 31-10-2012 pour les constructions individuelles en zone 3 et 4 (sauf pour les dom).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:
Bien sûr, l'eurocode 8 est applicable dans tous les cas.
Mais il y a possibilité d'utiliser les règles PS-MI à titre transitoire jusqu'au 31-10-2012 pour les constructions individuelles en zone 3 et 4 (sauf pour les dom).


oui, c'est bien ca (je me suis mal exprimé peut etre)
l'EC8 est autoporteur, il définit (entre autre) les zones de risques (de 1 à 5)
si t'es en zone 1 et 2 (pour de la maison indiv), rien de neuf sous le soleil
et en suite tu commence a regarder les PSMI

pour les erp (catégorie III), là ca se complique, on applique toute la tripotée des EC à partir de la zone 2
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
On est d'accord !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
gros coup de bol pour moi, mon secteur géographique est à 80% en zone 1!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 20h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir