Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage géothermie sofath ???

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.768 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message L'arbresle (69)
Bonjour

Je recherche des personne ayant un système de chauffage de chez sofat en détente direct.
Je vous explique mon problème.
J'ai construit ma maison en 2000 avec un système sofat en détente directe ( le gaz R22). J'ai 2 groupe ref SOFATH MS 700-2 compresseur de type MP 8500 . surface habitable environ 200m2 volume 1500m3. Maison parpaing doublage brique + laine de verre GR100. Voila en gros pour les données techniques.
Mon problème jusqu'à l'année dernière tous marchai super bien chauffage (en moyen 24°c dans la maison) conso. normal. J'ai fait régulièrement l'entretient recharge de gaz tous les 3 ans un petit kilo chaque fois + différent joint.
Hors cet année le groupe de qui chauffe le rdc tourne 24 sur 24 presque. Mon capteur est carrément gelé. Le tech. qui suit l'instalation ( il n'est plus chez sofath) ma parler de galerie au niveau des couronne du capteur. Pour sofath c'est problème chez moi. J'en dir aussi un appauvrissement du terrain enfin beaucoup de chose mais rein de concret.
Si quelqu'un a eu le même problème ou peut me donner de bonne info je suis preneur.

Merci
Messages : Env. 10
De : L'arbresle (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photographe Env. 9000 message Aube
c'est le probleme classique des détentes directes, c'est pour cela que l'on privilégie aujourd'hui les capteurs eau glycolée. celui ci a peut etre été sous dimensionné mais alors comment le prouver...
Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de changer le capteur
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Paris
Bonjour,
Je travaille chez Sofath et je vous invite à laisser vos coordonnées à l'adresse suivante :
services@sofath.com
Vous serez entendu et nous vous apporterons une réponse constructive le plus rapidement possible.
Dans l'attente, sincères salutations.
L'équipe Sofath.
Messages : Env. 30
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
je l'entends d'ici la réponse!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message L'arbresle (69)
stephrider a écrit:je l'entends d'ici la réponse!


je les aient deja contacter. juste pour me dire que le problème vient de ma maison.
Messages : Env. 10
De : L'arbresle (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
[img]/img/pictos/offline.png[/img] fredstpierre
Auteur du sujet



Messages : 5
De : L'arbresle (69)
Ancienneté : moins d'1m


[img]/img/phpbb/icon_minipost.gif[/img] Le 25/01/2011 à 22h27 | Chauffage géothermie sofath ???

[img]/img/phpbb/lang_french/icon_quote.gif[/img]

Bonjour

Je recherche des personne ayant un système de chauffage de chez sofat en détente direct.
Je vous explique mon problème.
J'ai construit ma maison en 2000 avec un système sofat en détente directe ( le gaz R22). J'ai 2 groupe ref SOFATH MS 700-2 compresseur de type MP 8500 . surface habitable environ 200m2 volume 1500m3. Maison parpaing doublage brique + laine de verre GR100. Voila en gros pour les données techniques.
Mon problème jusqu'à l'année dernière tous marchai super bien chauffage (en moyen 24°c dans la maison) conso. normal. J'ai fait régulièrement l'entretient recharge de gaz tous les 3 ans un petit kilo chaque fois + différent joint.
Hors cet année le groupe de qui chauffe le rdc tourne 24 sur 24 presque. Mon capteur est carrément gelé. Le tech. qui suit l'instalation ( il n'est plus chez sofath) ma parler de galerie au niveau des couronne du capteur. Pour sofath c'est problème chez moi. J'en dir aussi un appauvrissement du terrain enfin beaucoup de chose mais rein de concret.
Si quelqu'un a eu le même problème ou peut me donner de bonne info je suis preneur.

Merci





je suis surpris des temperatures ambiante annoncees . toutes installations reponds aux meme normes de calcul ( DTU.18 dans les chambres et 20 dans la zone jour ).
si vous etes a 24 degres votre entreprise qui vous fait l'entretient aurait du vous prevenir de ce qu'il pouvait se passer .
tt fonctionnement trop long donc anormal en geothermie fait soulever le terrain sans que pour autant le systeme ne soit en cause .( fioul ou gaz entraine une conso tres elevee)
pour regler votre probleme a condition que votre chauffage corresponde a votre maison suivant l'etude etablit pour le prochain hiver redescendez votre temperature ambiante entre 21 et 22 et vous aurez reglé une bonne partie du probleme . dans le meme temps attention au recharge de R22T car les performance ont changées.(remplacement par le R404 avec dans certain cas possibilité de rentrer dans le credit d'impot )
l'installation a une surpuissance mais pas pour passer une temperature constante dans la maison de 20 a 24 degré.


deplus depuis plus d'1 an le fluide R22 n'est autorise a la vente sous son ancienne forme ( remplacé jusqu'au 31/12/14 par le R22T) et son rendement est inferieur au R22 ce qui peut amplifier le phenomene.L'entreprise qui vous fait l'entretient vous a t'elle prevenue?

bonne continuation
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Ales (30)
Y a t'il possibilité d'obtenir un credit d'impot pour un remplacement de compresseur et gaz !!!
r22 vers un gaz autorisée r404 ou autres
quels sont les critéres d'attributions
ça urge car mon compresseur sofath 6200 m'a laché
dipsie t'a pas une idée
merci d'avance
Messages : Env. 30
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Bonjour également ols
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message L'arbresle (69)
Je ne pourrai pas répondre a votre question concernant le crédit d'impôt. Par contre entre temps j'ai changer de groupe et de gaz avec 1 ans d'arrêt complet pour tirage au vide du au changement de groupe ( r22 huile minéral et nouveau gaz huile synthétique). plus rajout d'une couronne de 80 mètre sur la capteur. Mais je ne me suis pas pencher sur le crédit d'impôt. cout pour le terrassement plus changement de groupe tirage au vide au environ de 3000 euro. Mais je suis artisan et j'ai travailler avec mon réseau. de plus la personne qui ma changer le groupe est un ancienne de chez sofath.

cdt

fredstpierre
Messages : Env. 10
De : L'arbresle (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Ales (30)
Merci stephpler77 ,moi mon problème c'est que j'en avait pas ,et que tout marcher nickel ou presque
la j'ai fait venir un technicien ex sofath diagnostic groupe hs et la je découvre que mon compresseur était sous dimensionné !! il a 14 ans mais il a beaucoup chauffé (plastic du capot des fils du compresseur part en poussière,séparateur d'huile et iso quasi brûlé, etc
en vérifiant les diverse petite panne on s’aperçoit du montage de l'installation "a l'arrache inversion de câblage de vannes !!! thermostat du ballon d'eau chaude non connecter !!!!! rectifier par la suite
l’entreprise a fermer depuis ? encore une !! (Languedoc géothermie a mauguio 34)
même les sucre "multibroche dans la goulotte ont fondu (remplacer par mes soins car dépannage prévu 15 jours plus tard !!! donc le froid a stimulé ma curiosité !!!!!
je crois donc que le système est pas mal quand même, le gros souci c'est les entreprises et installateurs qui ne suive pas ,incompétence manque de sérieux sav inexistant
très bon vendeur point barre !!
le technicien me conseille de changer l'ensemble compresseur (platine complète) et gaz 12 kilos par une platine compresseur 7800 je crois et gaz r 404 avez vous une idée d'un prix pour tout ça, est ce que les économies réalisées pendant 14 ans vont fondre comme neige sur plancher chauffant ?

appel a dipsie qui parle de crédit d’impôt ,ça m 'intéresse au plus au point
Messages : Env. 30
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Ales (30)
Merci fredstpierre
a tu une idée du prix pour un montage d'une platine complete sofath 7800 je crois plus le gaz r 404 et prestation ??
je crains le pire
Messages : Env. 30
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Ales (30)
DIPSIE peut tu m'indiquer les possibilités du crédit d’impôt pour le remplacement du gaz et compresseur sofath
merci d'avance a tous ce qui pourrons m'aiguiller sur cette affaire
Messages : Env. 30
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Drome
Bonjour, avez-vous solutionné votre problème avec votre PAC ?
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Ales (30)
Pb solutionné avec un ex instal de sofath : serviable compétent efficace et honnête
du dept 84
Messages : Env. 30
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Drome
Ok, merci pour le retour. Je ne suis pas loin de ton département. J'ai également une installation Sofath détente directe (NATEA) depuis 2009. Le gaz utilisé est du R410A, à ce moment là.
Si je comprends bien, tu as changé uniquement le compresseur ?
Il y avait-il eu recherches de fuites sur le circuit (valvles, thermostat BP, HP, condenseur, évaporateur) ?
As-tu constaté du givre sur la capsule du détendeur lors de tes problèmes ?
Je ne trouve pas ce groupe PAC sofath 7800. As-tu une photo.
L'ex technicien Sofath qui est intervenu est-il toujours en activité car j'aimerai quelqu'un qui connaisse bien son boulot pour en premier une révision.
Merci pour ta réponse.
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 20h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir