Retour
Menu utilisateur
Menu

Vos avis sur nos devis Pac Hitachi, Dimplex ou SDEEC

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.720 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Doubs
Bonjour,

nous avons un projet de construction dans le Doubs, et nous en sommes au choix du chauffagiste. La maison fait 240m²de SHON et 205m² habitables. La construction sera en parpaings de 20cm avec isolation intérieur en GR32 de 120mm, et 300mm pour les combles perdus et TMS MF SI de 56 mm.

On a 3 devis assez différents au niveau du matériel, de la puissance installée, et des prix bien sûr!
Les 3 devis sont en planchers chauffant sur les 2 niveaux.

Devis n°1:
  • Dimplex modèle LA25TU en triphasé
  • capacité thermique 19.6 kW
  • cop de 3.7 ( EN 14511 pour A2/W35)
  • 15 210€ H.T rien que la pompe....
Devis n°2:

  • SDEEC RM(P)55 modèle RM 16T en triphasé
  • P.chaud maison= 15.7kW
  • cop de 4.3 (+7°/35° sortie eau)
  • ballon tampon de 100l
  • 15 330€ TTC prix de la pompe + installation pompe (devis annexe de 4 909€TTC pour la fourniture uniquement du plancher chauffant, sans l'isolant)
Devis n°3:
  • Hitachi modèle Yutaki S RWM-8FSN3E + RAS-8HRNME-AF en monophasé
  • puissance calorifique fournie 18kW
  • cop chaud de 4.18
  • 13 859 € TTC prix de la pompe + installation pompe (devis annexe de 4931€ pour fourniture et pose du plancher chauffant.
Merci de nous donner vos avis ou infos que vous avez sur ces 3 PAC et quelle est la plus intéressante rapport qualité prix.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Brie (16)
bonsoir

il faut arreter de regarder que la qualité de la Pac....
Il y aussi la qualité de l'installateur...
Combien de Pac ont ils installés, connaissent ils le fonctionnement de cette dernière... Font ils le Sav ou non...

Pleins d'installateur vous feront des devis pour installer une Pac et encaisser le chèque de 15000€ , par contre peu seront auprès de vous pour l'entretien....
Il suffit de lire les différents forum...

Au sujet des Pacs, la première et la troisième sont plus connus, je ne connais pas la seconde...

Mais demander leur, si vous avez la possibilité de voir une de leur installation existante...
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
dimplex est un des leader en matière de pac et il y a certainement moyen de négocier l'offre

je rejoins l'avis de micky16 concernant les installateurs en général
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 200 message Doubs
les 3 nous proposent également un contrat d'entretien annuel, et ils ont déjà pas mal d'installations à leur actif.
J'ai obtenu leurs coordonnées par des recommandations d'autres personnes, qui en étaient contentes.
Mais je pense qu'il y a quand même des principes de base à respecter pour pouvoir calibrer la puissance de la pompe à chaleur par exemple, c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi il ya des différences de puissance. Chacun y va évidemment de son argument pour défendre sa position, alors étant novice, est même en ayant longuement parcouru ce forum, je ne sais lequel croire.
Chaque chauffagiste défend évidemment la marque qu'il commercialise, et soutient qu'il y a très peu de SAV sur les installations qu'il a effectuées.
Pour le plancher chauffant leurs avis divergent également, deux installateurs préconisent du PER, et le troisième ne travaille qu'avec du multicouches, pour éviter la formation de boues.

Si il y a des pros sur le forum, merci de me donner vos avis sur le sujet
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
per ou multicouche, ca change pas grand , tu demandes à mettre un pot à boue.
Tu es à quelle altitude?
Car en faisant un rapide calcul d'après les valeurs que tu as donné, j'arrive à environ 15kW mais tout dépend de ta température de base
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 200 message Doubs
on est à 330m d'altitude et la température de base doit être de -13.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
dans ce cas, on est pas loin des 14kW mais ça reste approximatif.
le mieux serait une étude thermique pour etre certains de ne pas se tromper.
En tout cas, la dimplex qu'il t'a prévu, c'est une bete de course! cop de 3.1 à -7°c!!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Brie (16)
Pour la formation des boues, c'est du vent....
L'air, qui est à l'origine des boues passe à travers les raccords, donc Per ou Multi-couches mème combat, c'est le argument commercial des constructeurs pour faire payer le tube plus cher...
Le mieux aujourd'hui est d'installé un vase décanteur sur le retour de ton installation (Pots à Boues) et si possible un séparateur d'air sur aller de l'installation....

Le séparateur d'air te permet de casser, les bulles d'oxygène à l'origine des boues, le Pot à boues récupère ces dernières....
je t'avoue ce dernier seul sur l'installation fonctionne bien...

Au sujet des différences de puissance, cela vient que tes installateurs ne font pas d'études, se sont les distributeurs qui les réalisent des estimations Non garanties....
Il peut arriver que certains distributeurs jouent avec le feu en terme de puissance pour décrocher l'affaire... De toute façon " la résistance électrique sera là pour faire l'appoint"

Quand à dire qu'il y a peu de Sav, il suffit de lire les forums pour voir que c'est le contraire....

Par contre, si un de tes installateurs à la qualification frigoriste, là tu peux foncer les yeux fermées....
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 200 message Doubs
c'est sur qu'au vu des performances, et au prix qu'elle coûte, la Dimplex à l'air d'être au top! Mais le budget ne suit malheureusement pas......
La SDEEC, je n'arrive pas à trouver beaucoup d'infos dessus sur internet, apparemment ils travaillaient surtout pour des pros (métros, bâtiment de l'armée...) donc en retour sur expérience c'est plutôt mort. Je partirais plus sur le devis HITACHI, qui me semble être un bon compromis, et apparemment les utilisateurs en sont plutôt satisfaits....
Merci pour l'info sur le pot à boue, l'installateur me facturait un pot à boue avec tamis et m'impose du tube multicouches! je vais en rediscuter avec lui, si ça fait double emploi...aucun intérêt...
Et pour le triphasé? mieux vaut essayer de rester sur du mono ou pas?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
c'est plus facile d'intégrer du monophasé dans une habitation et surtout il n' y a pas de surcout d'abonnement.
je viens de faire une simul sur le site de dimplex, tu peux le faire également en tant qu'invité. Il donne 14500w de puissance et préconise la L 28AS
Recontacte ton premier installateur, il est dans les choux. Un pac moins puissante coutera moins cher
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Brie (16)
Attention Pots à Boues, pas de tamis, le tamis c'est un filtre et les constructeurs de Pacs les refusent aujourd'hui...

Le Tamis se bouche, et met ta Pac en sécurité....

Il existe des systèmes comme Flamco - Pneumatex qui sont au top....
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 200 message Doubs
merci pour vos conseils, j'ai repris rdv avec le chauffagiste qui me propose la Dimplex, il me propose une alternative moins chère avec du Hitachi et en bi-bloc( un extérieur et un intérieur). Apparemment Hitachi reste une bonne marque en Pac aérothermie, au vu des différents avis sur les forums...Je lui parlerai aussi de cette histoire de tubes multicouches inutiles et du pot à boue +tamis.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 19h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir