Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions sur drainage sur plusieurs niveaux (photos)

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.491 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Loire
Bonsoir,

Je suis sur le point de réaliser le drain de ma construction mais je me pose des questions de réalisation :
Tout d'abord j'ai un vide sanitaire de 1m et accolé j'ai un garage sur radier. J'hésite sur la mise en oeuvre de la jonction...
De plus la cunette réalisée par mon maçon m'impose de faire un drain en plusieurs parties plutot qu'en une (voir photo)

Qu'en pensez vous?

Dois je relier le drain garage au drain maison par un tube rigide verticale?
Dois je évacuer le premier drain séparément vers les EP et faire de même pour le second?
Dois utiliser du drain agricole ou rigide en voyant les évacuation sur la cunette?...

Merci pour votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 100 message Loire
et la photo entre la cunette garage et la cunette maison

Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Loire
Personne ne peut m'aider?
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
bonjour,
pour moi, ceci n'est pas un drain au sens propre, mais un "caniveau" de récupération des eaux !!!!!!!!Sad
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : 34510 Florensac (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Ceci est une cunette sur laquelle vient se poser un drain, gravier, geotextile, terre...
Personne n'a de remarques plus intéressantes??
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
l'intérêt de ma remarque est qu'un drainage sert à évacuer l'excédent d'eau, une partie continuant à descendre dans le sol;
toi, tu retient toute l'eau au niveau des fondations !!!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : 34510 Florensac (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
j'ai eu le même cas.
mon maçon (mais je ne sais pas si c'est dans les rêgles) m'a continuer la cunette en pente.
je pense que dans ton cas qui est beaucoup plus abrupte que moi, un tube en pvc rigide verticale fera l'affaire.


"Photo N°213663" par Bred sur ForumConstruire.com
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Rappel:
ranchoman a écrit:REGLES DE BASE

ace41 a écrit:Le "drainage" est parfaitement connu et défini, dans le DTU maçonnerie, par exemple.

Il est à prévoir,
- soit pour éviter les infiltrations dans les murs enterrés, des sous-sols par exemple, (le drain est alors situé contre le mur, sous le niveau du dallage mais au-dessus des fondations)
- soit pour assainir le terrain (le drain est alors situé sous le niveau des fondations et à distance des fondations)

Un système de drainage comprend :
- une tranchée drainante :
La tranchée est remplie de matériaux filtrants : cailloux, gravillons, sable.
La pose d'un textile n'est nécessaire que si le terrain est constitué de grains fins afin d'éviter le colmatage du drain. Le textile doit entourer complètement le drain avec les derniers matériaux (sable)
- un drain, diamètre 100, avec pente obligatoire (0,5 à 1 cm/m) posé sur une cunette en béton ou mortier, regard à chaque changement de direction.
- un exutoire (obligatoire) permettant l'évacuation des eaux gravitairement (ou par pompe de relevage, mais c'est un pis-aller).

Un drainage mal réalisé sera presque à coup sûr pire que le mal qu'il est censé traiter.

ace41 a écrit:(...)
Je rappelle les règles de l'art en la matière (DTU) :

Citation: Le drainage périphérique est soit situé le long des fondations du bâtiment, soit situé à une distance d'environ 2 m des murs extérieurs.

Dans le cas où le drainage est situé immédiatement le long des fondations superficielles, il est interdit de descendre la tranchée drainante à un niveau inférieur à celui des fondations. Le tuyau du drain est alors posé sur un béton maigre donnant les pentes mises en oeuvre le long de la semelle ou sur le débord de celle-ci par rapport au mur de soubassement.

Dans le cas où le drainage est exécuté à une certaine distance des murs extérieurs, il convient d'éloigner les eaux de ruissellement de la façade et de les ramener vers le drain.
Cela peut être obtenu à l'aide d'une contre-pente ou d'une protection superficielle, etc. Il est bien évident, toutefois, qu'en cas de très importants ruissellements sur la façade, la contre-pente sans protection superficielle risque d'être insuffisante si le remblaiement entre la fouille et les murs périphériques est réalisé à l'aide de matériaux perméables.

Lorsque la tranchée drainante est descendue à un niveau inférieur à celui des fondations, la distance de la tranchée et le niveau du collecteur doivent être tels qu'il n'en résulte pas un risque de décompression du terrain de fondation.
Dans le cas où le bâtiment est fondé sur un terrain argileux, il paraît raisonnable que la pente entre l'arase inférieure des fondations et le fond de la tranchée ne dépasse pas 1 pour 3.
Dans le cas particulier de sables fins, ce risque de décompression par entraînement des fines, sous un gradient hydraulique même faible et à des distances importantes, conduit à vérifier la pente sous laquelle les fondations sont vues du fil d'eau du drain, non seulement pour les semelles voisines, mais pour les autres également. Il est prudent, dans ce cas, de ne pas dépasser une pente de 15 %

Il appartient au maître d'oeuvre de décider si le drain doit être situé au voisinage immédiat des fondations ou à une certaine distance de celles-ci.

Le choix entre l'une ou l'autre des 2 solutions peut être guidé par les considérations ci-après :
- le drainage à environ 2 m des fondations peut, lorsqu'il est correctement exécuté, présenter l'avantage de protéger le terrain de fondation contre les variations de teneur en eau provoquées par des ruissellements périodiques. Il est bien évident toutefois que cette solution ne peut trouver son plein effet que si la quantité d'eau pouvant s'infiltrer entre la tranchée drainante et le mur périphérique est peu importante. Cette solution permet aussi, lorsque le drain est descendu à une profondeur inférieure à celle des fondations, sous réserve des prescriptions du dernier alinéa de l'article de rabattre l'eau contenue dans le sol, ce qui peut être intéressant pour mettre un sous-sol hors d'eau ;
- le drainage au voisinage immédiat des fondations présente l'inconvénient de provoquer, au niveau des fondations, une certaine humidification du sol. Si cette humidification est périodique, elle peut provoquer, notamment dans les terrains argileux, des désordres de tassements ; elle implique donc le choix d'un parti correct de fondation ; le fait que les murs du sous-sol risquent d'être soumis à des ruissellements d'eau peut également intervenir dans le choix du revêtement de ces murs.

Il y a de nombreuses coupes explicatives que je ne peux transmettre.

Un bon bouquin, que j'ai déjà signalé : "Guide technique de la maison individuelle à l'usage des pros" (mais que n'importe qui peut lire et comprendre) rédigé et diffusé par l'Agence Qualité Construction.

ranchoman a écrit:Un petit shéma pour illustration:


Post complet sur le sujet:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-10388.php
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : 34510 Florensac (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Merci Pascani pour tes infos.
Cependant, je pense bien savoir comment installer un drain mais j'ai un peu de mal à le concevoir avec la cunette que m'a fait mon maçon. Je pensais au début mettre un drain avec une seule entrée et une seule sortie.
Or vu que ma cunette a des niveaux différents à chaque coté de la maison (et donc des sorties aux 4 angles de la maison) il faudra faire autrement et là était le sujet de ma question.

Pour ce qui est de ta remarque je ne comprends pas bien. Ma cunette ne "garde pas l'eau" vers les fondations puisqu'elle a une pente de 1cm /m.
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 14h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir