Retour
Menu utilisateur
Menu

Goulotte GTL

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.335 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Oise
Bonjour,

J'ai une ligne avec : dysjoncteur principale (EDF) + mon tableau + petit tableau de réserve (20%).

Donc sur la hauteur dispo, je suis déjà au maximum, alors qu'il me manque mon coffret communication.



Le tout est dans le sous sol.

Quand on suis la montée de la goulotte, sur la gauche il y a une fenetre, sur la droite un mur.

Je suis donc dans l'impossibilité de passer 2 goulottes (la seconde pour le coffret com'.

Ma question :

Que feriez vous ?

Est il possible de mettre juste quelques cm pour un seconde goulotte, que je dérive dans la première, pour pouvoir mettre le coffret com' à côté de mon tableau ?
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas de hauteur mini/maxi pour le coffret de communication.
Donc vous devriez pouvoir le caser sans problème.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Oise
Merci Carminas
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la gtl est un volume tu poeux très bien arreter ta goulotte dans le milieu, tu fais ce que tu veux dans ce volume
si par exemple tu as un tableau ou tout les fil arrivent par le bas tu va pas mettre une gouloote jusqu'en haut elle s'arretera au tableau
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

Yoda_51, je ne serais pas aussi affirmative ou je n'ai pas compris ce que tu as écrit : GTL = gaine technique de logement qui va du sol au plafond, goulotte ou pas, utilisé ou non l'emplacement doit être "reservé" ... pour les courants forts et/ou faibles.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le volume GTL doit être réservé du haut en bas.

La goulotte qui n'est dailleurs pas obligatoire peut faire le hauteur que l'on veut.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
désolé elisa ^^ je voulais dire que la GTl va du sol au plafond mais pas forcement la goulotte, c'est 2 choses différentes et on dirait que rikless ne fais pas bien la différence

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Oise
Effectivement, pour moi il y a la "goulotte GTL" ?

Quelle est la différence entre les 2 ?
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La GTL est un volume de 600x200xhauteur de pièce mini où se trouvent les différents tableaux et arrivées électrique et communication.
On ne doit trouver rien d'autre dans ce volume.

La GTL contenir ou non une goulotte PVC qui regroupe les arrivées.

Exemple de GTL sans goulotte PVC emprunté à mon ami RFCO


Exemple de GTL avec goulotte partielle (celle-ci n'est pas complètement aux norme car pas de tableau de com, mais c'était pour une rénovation)


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous,

Je voudrais utiliser du chemin de cable type cablofil pour recuperer mes cables courant fort et faibles, (2 chemins de cables), dois je mettre des capots sur ces derniers?

@ plush
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Oise
Merci à vous tous !
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
geof_45 a écrit:Bonjour a tous,

Je voudrais utiliser du chemin de cable type cablofil pour recuperer mes cables courant fort et faibles, (2 chemins de cables), dois je mettre des capots sur ces derniers?

@ plush



salut


pas besoin de mettre des couvercles si les câbles/conduits respectent l'IP minimum requis...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Loiret
merci RFCo, je vais regarder ca

@ plush
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)
Si l'on veut séparer compteur+disjoncteur posé par erdf et tableau de repartition par exmple de 5 m , doit on placer en tête de tableau un intersectionneur ?
Messages : Env. 20
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Loiret
est ce dans la meme piece?
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour,

oui en fait dans le sous sol, la platine (compteur+disjoncteur) est placé prés de la porte du garage , hors le rail de la porte sectionnelle passe dans la GTL , donc pas bon, j'avais dans l'idée de déplacer le tableau un peu plus loin pour avoir un volume completement libre du sol au plafond de 60x20 cm .
Par contre ma terre ( en fond de fouille) arrivera sous la platine , donc peut on également prolonger la terre ( 16 mm2) de la barette au bornier du tableau ?
Messages : Env. 20
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Loiret
coucou,
La GTL est comme ca chez mon beau-frere et sera comme ca chez moi (emplacement conseillé par mon CST)

Je ne pense pas que les rails d'une porte soit un prob.

si jamais Yoda ou Carminas ou autre pro pouvait nous donner une réponse ca serit top

@plush
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
bonjour
je voudrais savoir si on peut faire une goulotte GTL en contreplaqué en respéctant une séparation courant fort et faible.
car il me faudrait 3 longueurs GTL a 110€ ça fait 330€ et pour 40€ je peut la faire en bois
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
daniel22 a écrit:bonjour
je voudrais savoir si on peut faire une goulotte GTL en contreplaqué en respéctant une séparation courant fort et faible.
car il me faudrait 3 longueurs GTL a 110€ ça fait 330€ et pour 40€ je peut la faire en bois


oui biensur! aucun probleme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
geocada1 a écrit:Bonjour,

oui en fait dans le sous sol, la platine (compteur+disjoncteur) est placé prés de la porte du garage , hors le rail de la porte sectionnelle passe dans la GTL , donc pas bon, j'avais dans l'idée de déplacer le tableau un peu plus loin pour avoir un volume completement libre du sol au plafond de 60x20 cm .
Par contre ma terre ( en fond de fouille) arrivera sous la platine , donc peut on également prolonger la terre ( 16 mm2) de la barette au bornier du tableau ?


non ça ne gene pas

oui la barrette se met a qq cm de la ou le fil sort du sol, ensuite oui tu met un fil VJ de la bonne section jusqu'au tableau
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)
bonsoir Yoda 51,
qu'est ce qui ne gène pas ?
le fait d'avoir le rail de la porte dans la gtl
ou le fait de déplacer le tableau ?
merci
Messages : Env. 20
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le rail de la porte désolé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)
c'est une tolérance ?
parce que dans les textes la GTL c'est bien un volume reservé uniquement aux courants forts et faibles ?
pardonne moi mes doutes , mais je n'ai pas envie de tout bouger aprés le passage du consuel ... )
Messages : Env. 20
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 00h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir