Env. 60 message
Bonjour

Après avoir éffectué quelques recherches sur internet, je n'ai pas encore trouvé la meilleure solution pour l'isolation de la toiture!

Si on utilise une isolation périphérique pour les murs et que l'ont veut une toiture ventilée pour éviter les chaleurs d'été dans les chambres sous le toit,

Quel est la meilleur méthode pour isoler le toit sans ponts thermiques avec les murs?

Car pour les murs, la partie porteuse est à l'intérieur et isolation à l'extérieur. Si on fait pareil pour le toit, c'est-à-dire charpente à l'intérieur et isolation à l'extérieur, on doit faire un espace ventilé au dessus de l'isolant... comment faire? Car le lattage et le contre lattage, suffise-t-il à ventilé???

Ou alors si on fait un plancher sous la charpente, il y a le problème de liaison entre l'isolant du plancher et l'isolant du mur car on aura la partie porteuse du mur entre...


D'avance merci
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
"...charpente à l'intérieur et isolation à l'extérieur, on doit faire un espace ventilé au dessus de l'isolant"


Il faut mettre des contre liteaux (sur l'isolant), sur lesquels on fixe ensuite, perpendiculairement, les liteaux ; la ventilation de toiture est ainsi assurée.

Il existe des panneaux( procédé Sarking) spécialement conçus pour l'isolation des toitures par l'extérieur. Ils se posent (de l'intérieur vers l'extérieur) après le parement intérieur, un pare vapeur (en montagne); ces panneaux se clouent ensuite avec les contrelattes .

Ils existent d'autres panneaux qui intègrent le parement intérieur, l'isolant, une protection hydrofugé puis les contre liteaux; ce sont les panneaux sandwich ( Fibratec de Knauf), en 60cm de large, fabriqués à la longueur des rampants. Pour plus de détails voir le catalogue Knauf.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
lorsque vous parlez de linteaux, ça veut dire lattage?
C'est à dire que l'espace ventilé et de 6cm environ? est-ce suffisant?
Avez-vous un croquis car j'ai peut-être tout compris à l'envers..

Merci
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Les contre-liteaux font 24mm d'épaisseur, ce qui est suffisant avec les liteaux et fait environ 38 à 40 (selon les liteaux choisis) d'espace entre la couverture et les panneaux de toiture.

J'ai ces panneaux(Fibratec) sur ma maison et des liteaux de 14mm (espace total de 38) d'épaisseur: aucun problème.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 04h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir