Bonjour,

J'ai fait ma plomberie en PER diam 16 partout dans la maison.
Il y a des grandes distances de PER et aux points d'eau je trouve que le debit n'a pas la patate qu'il avait dans mon ancienne petite maison..
Je suis à 3 bars sur le reducteur de pression, puis je le monter à 4 bars ou plus selon vous ? faut il juste tourner un quart de tour sur la petite vis du reducteur? ya t'il des indications à respecter avant ce genre de manip ? (par exemple couper la vanne generale d'arrivee et faire une purge du circuit?)
Je vous remercie par avance !
syl
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
syl29000 a écrit:Bonjour,

J'ai fait ma plomberie en PER diam 16 partout dans la maison.
Il y a des grandes distances de PER et aux points d'eau je trouve que le debit n'a pas la patate qu'il avait dans mon ancienne petite maison..
Je suis à 3 bars sur le reducteur de pression, puis je le monter à 4 bars ou plus selon vous ? faut il juste tourner un quart de tour sur la petite vis du reducteur? ya t'il des indications à respecter avant ce genre de manip ? (par exemple couper la vanne generale d'arrivee et faire une purge du circuit?)
Je vous remercie par avance !
syl


Ne pas confondre débit et pression

Pour être simple

le débit c'est dynamique

la pression c'est statique

Alors lorsque tu ne "tirera" pas d'eau tu auras 4 bars et dès que l'eau coulera cela reviendra à la situation actuelle (ou presque).
Le PER 13/16 ne devrait pas être en cause.

Donc dans un premier temps mettre un mano sur la sortie du (débimetre) réducteur de pression pour vérifier la pression en dynamique car c'est peut être lui qui a une trop forte perte de charge. Il y a un orifice pour cela.

edition: J'ai fait une erreur de mot

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Finistere
AS73 a écrit:
syl29000 a écrit:Bonjour,

J'ai fait ma plomberie en PER diam 16 partout dans la maison.
Il y a des grandes distances de PER et aux points d'eau je trouve que le debit n'a pas la patate qu'il avait dans mon ancienne petite maison..
Je suis à 3 bars sur le reducteur de pression, puis je le monter à 4 bars ou plus selon vous ? faut il juste tourner un quart de tour sur la petite vis du reducteur? ya t'il des indications à respecter avant ce genre de manip ? (par exemple couper la vanne generale d'arrivee et faire une purge du circuit?)
Je vous remercie par avance !
syl


Ne pas confondre débit et pression

Pour être simple

le débit c'est dynamique

la pression c'est statique

Alors lorsque tu ne "tirera" pas d'eau tu auras 4 bars et dès que l'eau coulera cela reviendra à la situation actuelle (ou presque).
Le PER 13/16 ne devrait pas être en cause.

Donc dans un premier temps mettre un mano sur la sortie du (débimetre) réducteur de pression pour vérifier la pression en dynamique car c'est peut être lui qui a une trop forte perte de charge. Il y a un orifice pour cela.

edition: J'ai fait une erreur de mot

A+





Bonjour,

Merci pour vos avis.
J'ai mis le reducteur de pression à 4.5 bars et c'est nickel maintenant !
Donc je ne comprends pas trop quand tu dis que ca reviendrait à la meme chose qu'avant (???)
Bonne journee.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Simplement c'est la perte de charge qui a été modifiée. Si tu avais un mano après le réducteur tu verrais la chute de pression dynamique.

Il se trouve que le fait de passer à 4,5 bar est satisfaisnt, c'est bien.......mais surveille les joints qui ne sont plus soumis à 3 bar mais à 4,5

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Finistere
AS73 a écrit:Simplement c'est la perte de charge qui a été modifiée. Si tu avais un mano après le réducteur tu verrais la chute de pression dynamique.

Il se trouve que le fait de passer à 4,5 bar est satisfaisnt, c'est bien.......mais surveille les joints qui ne sont plus soumis à 3 bar mais à 4,5

A+



tu as tout à fait raison, j'ai bien un manometre juste apres le reducteur, et il est à moins de 4 bars, mais des que j'ouvre de l'eau la pression chute en effet.
Concernant les joints tu as egalement raison j'ai quelques joints (surtout filasse) qui juste apres le reducteur de pression sont un peu humide depuis la manip.
Je vais surveiller cela de pres et ne monterai finalement pas jusqu'à 4.5 bars (je me demande meme si je ne vais pas reduire à cause de mes joints..)

Ah un conseil pour ceux qui souhaitent faire cette manip :
n'augmentez pas la pression lorsque votre lave vaiselle tourne..
En tournant la vis de 2.5bars à 4 tres doucement, la pression a brutalement montée à 4.5 puis redescendue, et ca à flinguer mon lave vaisselle..
j'ai un voyant "robinet d'eau" qui s'allume sur le lave vaisselle maintenant, comme si l'eau l'arrivait plus au lave vaisselle.
J'ai du cramer une resistance elec je pense ou pire peut etre.
Mais il est encore sous garantie (mais c'est moi qui ai fait la faute..)
Je vous avais demandé "pas de preconisations particulieres ??" mais apres relecteur je m'etais mal exprimé.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Finistere
salut j'ai coupé l'alim elec du lave vaisselle puis remis en route sans que cela ne change quelque chose.

Le sav pour mon lave vaisselle est passé : apparemment il y avait quelque chose qui bloquait l'evacuation de l'eau, donc pb vidange..
surprenant car le soucis est vraiment apparu lors de ma manip sur le reducteur pression.

Pour les joints j'avais deja vérifié et je t'assure qu'ils n'etaient pas humides comme ca avant..
j'ai regardé encore tout à lheure et l'humidité semble s'arreter. (il y a du y avoir un choc lors de l'augmentation de la pression puis les joints se sont adaptés à cette pression par la suite (?)

Je te remercie pour ton intervention sur ce post.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Finistere
Salut, si si tout est resolu.
la pression en sortie compteur est apparemment de 6 bars.
et le debit d'eau est bien meilleur qu'avant depuis que je suis monté à finalement un peu moins de 4 bars à la place de 3 bars avant.

Sinon je ne peux plus ajouter de longeur de per16 ou pe25 car ma maison est deja terminée. Et puis je n'en ai plus l'interet puisque maintenant la pression à 4 bars convient pour ma plomberie maison.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
syl29000 a écrit:Salut, tout est resolu.
.


Parfait

Comme chez le docteur quand le malade est gueri inutile de l'opérer pour savoir pourquoi

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 06h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir