P.E.R peut être ou il en fallais pas

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.612 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous.
Je vous expose ma situation et mes questions.
Voila j'ai un ami qui me fait la plomberie chez moi, et il a fait arriver depuis la maison au compteur(ce n'est pas encore branché), du P.E.R de 16/20(si je comprend bien, c'est 20 de gaine et 16 le tuyau à l'intérieur)... Et j'ai appris aujourd'hui qu'il faut du PEHD...
Maintenant que toute les chapes sont coulées c'est un peu tard.
Est ce grave. Mon compteur est à 9m maxi de ma sortie d'eau principale dans la maison.
Faut t'il que je l'isole et le gaine en plus de la gaine d'origine?
La sortie de mon compteur est en 15, que dois-je mettre pour faire le raccord avec ce P.E.R?
merci d'avance pour vos futures réponses à toutes mes interrogations de bricolo du dimanche.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nord
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bonsoir,

Il aurait été mieux par sécurité de changer ce tuyau et mettre un PEHD de 25 bande bleu, sur 9 m c'était faisable,
mais là ça va être dur avec la chappe.
Per de 20/16 pour alimenter une maison c'est plus que juste, il risque d'y avoir une gougoutte aux robinets
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonsoir, et merci de vos réponses.
Sur la photo que j'ai mise(qui n'est pas celle de ma maison), c'est exactement comme ca: le P.E.R sort de ma chape directement. Donc c'est le petit tuyau à l'intérieur du gros qui fait 16mm.
Pour le diamètre de sortie de mon compteur c'est bien 15 mm, mais je suis entrain de penser qu'il y à peut être une réduction qui a été mise, je regarderais demain, et je vous posterais la photo de mon compteur.
Enfaite je n'ai rien toucher au compteur depuis que j'ai enlevé l'ancienne plomberie qui était en cuivre.
Il a mis du polyéthylène comme vous dite pour relier mon puit à mon WC.
Je nage complétement la.
J'irai faire un tour à COBATRI (que je pensais être un magasin électrique...lol)
merci encore à vous de vous pencher sur mon problème.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
si c'est un per de 16 entre ton compteur et ta maison c'est encore pire, car le diamètre intérieur est de 13mm.
c'est hors normes et pas fait pour une alimentation générale d'une habitation.
Quand à ton compteur DN15, pas de problème, la plupart des compteurs étant DN15 ou DN20.

le petit tuyau à l'intérieur du gros comme tu dit, c'est le tube PER et sa gaine.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Gironde
Aie.
Parcontre ca veut dire que mon per ds la chape ne risque rien vu qu'il y a une gaine?
Et vu le diametre enfaite je n'aurais pas de pression c'est bien ca?
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Il faut que tu trouve une solution pour repasser un PEHD de 25, ton per est bon pour alimenter une douche, c'est tout.
A moins que tu n'est qu'un lavabo et une douche chez toi?

Donne plus de détail, maison sur vide sanitaire, terre plein, la sortie du per arrive ou dans la maison?
Tout problème à sa solution, mais là, il n'y en à pas "36"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Gironde
La maison est sur terre plein.le per ira du compteur a la buanderie,qui est a 9m,puis de là,ca repars vers les differente piece,sdb a 13m...c la piece la plus loin.en plus g 1 baignoire,1 douche ,2 wc ,evier,LV...
Comme on dit,c le bad!
Si la seule solution serait de casser la chape ca daille
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
faut que tu trouve le moyen le plus direct pour raccorder ton PEHD du compteur à la buanderie (la ou ce trouve le ballon d'eau chaude peut-être?)
Le problème sera pour faire entrer le PE après, si ta buanderie avec le ballon se trouve sur un mur qui donne sur l'exterieur , c'est jouable.
neccessite quand meme de refaire la tranchée hors gel pour passer le PEHD en 25 mm.

tu peut mettre un plan ou un schéma peut-être.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Gironde
Oui c ca il y a le cumulus.
Je mettrais un schema demain.
Bonne soirèe
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonsoir, alors me revoilà avec un schéma : http://imagik.fr/view-rl/362726

détail: la pièce où se trouve mon ballon d'eau chaude est plus basse que le reste de la maison, donc j'ai une marche à chaque passage pour aller dans la pièce d'à coté.
A tout hasard, est ce que je ne pourrais pas faire passer le PEHD entre mon mur et mon doublage, le long de mes marches?
Je peux le faire rentrer par dessous ma porte d'entrée, par-contre ca me ferait faire plein de virage avec.Ce n'est peut être pas l'idéal, et pas trop facile à tordre?
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bonsoir,
je pense pas que ce soit une bonne idée de le faire passer dans le doublage et sous la porte, risque de le percer si il est dans le doublage et
tu peut pas faire prendre des coudes à 90° à un PEHD en le tordant et interdit de mettre des raccords en laiton inaccessible.
il faut que ton pehd soit hors gel, au mini 60 cm de profondeur, à ta place je contournerai ta maison pour faire déboucher ton PE dans le coin de la buanderie.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Gironde
C'est du charabia la.Je vais me débrouiller puisque on parle dans le vide.
Je ne sais pas si tu as lu depuis le début, mais mon problème à l'origine est qu'il y a du PER de 16 qui a été mit pour alimenter la maison.et donc il faut que j'essaie de faire passer du PEHD depuis mon compteur jusqu'à ma buanderie, sachant que la dalle est coulée.
Pour toi enfaite je pourrais alimenter ma maison si il y a assez de pression, même avec du diamètre 16...alors qu' on m'a dit(dans les réponses ci-dessus) que ca n'allait pas...
merci quand même.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
c'est n'importe quoi et hors normes....allez j'arrête là et demande au secours aux autres forumeurs
pour confirmer qu'un PE16/13 n'est pas fait pour alimenter une habitation.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Gironde
ah ouais ok, allez salut
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Gironde
CAM4293 merci a toi,et mon message ou je parlais de charabia,ce n'ètait pas pour toi...
Je vais aller a cobatri comme tu me l'a conseillè.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pas de souci, je te souhaite de trouver la meilleure solution
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Nord
bonsoir, sentant ton desaroi, j'ai voulu te repondre
per la ou il ne fallait pas , ca c 'est sur
Maintenant , il est clair que tu ne peux pas alimenter ton habitation avec ton per16.(surtout avec ce que tu as decrit 2wc etc..)
Ce qui est sur c'est que ta conduite principale doit etre en pehdde25 gainé bien sur (gaine bleu en 32mm je crois)
comme ta dalle est coulé , moi je longerai ta maison jusqu'a arrivé a ta buanderie, mais attention comme preciser precedement , pas de coude en laiton enterré et inaccessible. Attention aussi pour le "cintrer" il y a un rayon de courbure a respecter. en clair y aller en douceur et ne pas le tordre dans tous les sens.

j'espere t'avoir eclairé
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir